Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: IVT C11 ja käyttövesivaraaja  (Luettu 3975 kertaa)

Poissa Samiaa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 93
  • Maalämpöfoorumi
IVT C11 ja käyttövesivaraaja
« : 07.03.13 - klo:20:10 »
Ostamassani talossa on ko. pumpun viereen jätetty vanha sähkövaraaja, jonka kautta käyttövesi kiertää, tai pitäisi kiertää. Onko ylipäätään tarpeellinen tai järkevä tuo tuossa verkkoon kytkettynä (sulakkeet on pois eli ei käytössä vastukset) ja mikä ihme kierrättää vettä tuossa varaajassa koska erillistä pumppua ei ole?

Mielestäni maalämpöpumppu tekee todella paljon käyttövettä ja käyttöveden lämpötila tulee aikakovasti alas vaikka sitä ei kukaan käytä. Sekoittaakohan siis tuo varaaja jotenkin tuota systeemiä?
Huoneala 220 m2, puolilämmintä 90 m2. IVT C11 ja 2x135 reiät kalliossa

Poissa juippi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 953
  • Danfoss DHP-H8+UKV100, 170m, 139+35m2
    • lämpötilamittauksia
Vs: IVT C11 ja käyttövesivaraaja
« Vastaus #1 : 07.03.13 - klo:21:01 »
Kiertääkö varaajan läpi todellakin käyttövesi? Ettei olisi puskurivaraajana lämmitysverkostolle. Kyllähän sitä maalämpöpumpun sisäinen kiertovesipumppu voi kierrättää.

Onko lämpimän käyttöveden kierto? Se jäähdyttää jatkuvasti päällä ollessa käyttövettä vaikka käyttöä ei olisikaan. Usein tämä kierto ajastetaan esim. ilta- tai aamupesunn ajaksi.

Poissa Samiaa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 93
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT C11 ja käyttövesivaraaja
« Vastaus #2 : 07.03.13 - klo:22:00 »
Nimenomaan käyttövesi. Eikö tuo pumpun oma varaaja riittäne aika pitkälle? En käsitä miksi tuo on jätetty väliin. Olisikohan paras kytkeä se pous välistä? Kierto on, ajastan sen kyllä.

https://www.dropbox.com/s/9votwj2ri2cuvkv/20130307_220140.jpg
Huoneala 220 m2, puolilämmintä 90 m2. IVT C11 ja 2x135 reiät kalliossa

Poissa Samiaa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 93
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT C11 ja käyttövesivaraaja
« Vastaus #3 : 18.03.13 - klo:19:30 »
Olisiko järkevää laittaa tuohon venttiilit väliin ja sulkea tuo pois kierrosta silloin kun massiivista veden tarvetta ei ole. Mielestäni tuo hukkaa energiaa kun 2 ihmistä asuu? Mutta onko tuolla mitään merkitystä, paljonko tuollainen jäähtyy?

Lisäksi olen huomannut sen, että jos hullunkierron ottaa pois, tuo kylmenee kun sitä vettä ei sekoita mikään. Jos siis hullunkierto on 12 h pois, käytännössä menee se säästö siihen että pumppu lataa tuon uudelleen kun laittaa hullunkierron päälle.

Huoneala 220 m2, puolilämmintä 90 m2. IVT C11 ja 2x135 reiät kalliossa

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Vs: IVT C11 ja käyttövesivaraaja
« Vastaus #4 : 18.03.13 - klo:20:54 »
Lainaus
Olisiko järkevää laittaa tuohon venttiilit väliin ja sulkea tuo pois kierrosta silloin kun massiivista veden tarvetta ei ole.

Juuri noin kannattaa tehdä,laita venttiilit siten että saa tarvittaessa lisävaraajan pois käytöstä ja otettua venttiiliä kääntämällä käyttöön jos/kun tulee isompi käyttövedentarve.

Lainaus
Mielestäni tuo hukkaa energiaa kun 2 ihmistä asuu? Mutta onko tuolla mitään merkitystä, paljonko tuollainen jäähtyy?

Lisävaraaja ja eristämättömät käyttövesiputket hukkaa energiaa enemmän kuin kahden ihmisen normaali vedenkäyttö,kannattaa eristää ainakin kuumat käyttövesiputket ;)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m