Päivitetään vahan aikaisempaa vastaustani.
Paikkakunta Nurmijärvi.
- 10.000 kg pelletin vuosikulutuksen perusteella saadaan vuotuiseksi energian kulutukseksi noin 41.300 kWh ja pumpun tehoksi noin 14-15 kW.
Keruupiirin pituus maassa: märkä moreeni, 73,4 kWh/m, 563 metriä (=2x282m) 0,8 metrin syvyyteen, lammessa pohjalle.
Tarvittava porakaivon syvyys 285 m.
- 13.000 kg pelletin vuosikulutuksen perusteella saadaan vuotuiseksi energian kulutukseksi noin 53.700 kWh ja pumpun tehoksi noin 20 kW.
Keruupiirin pituus maassa: märkä moreeni, 73,4 kWh/m, 732 metriä (=2x366m) 0,8 metrin syvyyteen, lammessa pohjalle.
Tarvittava porakaivon syvyys 372 m (=2x190m).
- 6.500 polttoöljylitran vuosikulutuksen perusteella saadaan vuotuiseksi energian kulutukseksi noin 56.500 kWh ja pumpun tehoksi noin 20-21 kW.
Keruupiirin pituus maassa: märkä moreeni, 73,4 kWh/m, 770 metriä (=2x385m) 0,8 metrin syvyyteen, lammessa pohjalle.
Tarvittava porakaivon syvyys 391 m (=2x200m).
Minulla ei ole tiedossa kunnon dataa siitä, kuinka paljon tehoa lammesta voidaan ottaa, mutta noin mutu tuntumalta tuo lampi vaikuttaa liian pienialaiselta.
Nousukorkeus lammelta on ok.
Lammen ja autotallin välillä oleva siirtolinja voi toimia maakeruupiirinä,
kunhan putket sijoitetaan tällä välillä vähintään 1,5 metrin etäisyydelle toisistaan ja riittävän syvälle maahan. Niitä ei eristetä, ne toimivat keräimenä myöskin.
Huomioi "sailor" in ojhe putken upottamisesta maahan.
Huomaa, että nämä mitoitusarvot eivät ole mitään takuuarvoja!
Lampeen voisi ehkä upottaa putken näinkin? Painot tarvitaan.