Moi, onko kokemusta keruuputken asentamisesta lampeen. Lammen syvyys 4 metriä, pohja tasainen, äkkisyvä 1/3 jyrkkyys. Lampi on soikea n. 30m pitkä ja 20m leveä. Urakoitsijan mukaan vettä noin 1,2 milj. litraa. Lampi on notkossa johon tulee vain sade ja sulamisvesiä, pohjaan on kaivettu myös kaivo jonka tuottoa en tiedä. Kuivana kesänä pinta saattaa laskea 40 cm. Ylivuotoa tulee muutoin jatkuvasti, eli vesi vaihtuu hiljaa. Kysymys, miten asettaisit putket. Voiko ns. spiraalina asentaa vaikka putket koskisivat toisiinsa, spiraaliasennus olisi helppo. Jäätyykö koko lampi. Energia tarve. Kulutus nyt noin 10 tonnia pellettiä ilman uima-altaan lämmitystä 13 tonnia mikäli lämmitin myös allasta 24 asteen lämpöön. Testasin myös öljyllä meni 6500 litraa, lämmitin samalla allasta. Nousukorkeus taloon 4-5 metriä etäisyys 40-50 metriä. Mikä olisi pumpun tehotarve. Pumpun voisin asentaa taloon autotallin sijaan jos ei pidä kovaa meteliä. Ei hukkuisi kuuman käyttöveden siirtoon energiaa. Kattila nyt erillisessä rakennuksessa etäisyys 10 metriä. Tallissa ja talossa lattialämmitys.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Keruuputki lampeen
« Vastaus #1 : 28.02.13 - klo:11:03 »
Energia tarve. Kulutus nyt noin 10 tonnia pellettiä ilman uima-altaan lämmitystä 13 tonnia mikäli lämmitin myös allasta 24 asteen lämpöön. Testasin myös öljyllä meni 6500 litraa, lämmitin samalla allasta. Nousukorkeus taloon 4-5 metriä etäisyys 40-50 metriä. Mikä olisi pumpun tehotarve. Pumpun voisin asentaa taloon autotallin sijaan jos ei pidä kovaa meteliä. Ei hukkuisi kuuman käyttöveden siirtoon energiaa. Kattila nyt erillisessä rakennuksessa etäisyys 10 metriä. Tallissa ja talossa lattialämmitys.
- Jos lasketaan 10.000 kg pelletin vuosikulutuksen perusteella saadaan vuotuiseksi energian kulutukseksi noin 41.300 kWh ja pumpun tehoksi noin 14-15 kW
- Jos lasketaan 13.000 kg pelletin vuosikulutuksen perusteella saadaan vuotuiseksi energian kulutukseksi noin 53.700 kWh ja pumpun tehoksi noin 20 kW
- Jos lasketaan 6.500 polttoöljylitran vuosikulutuksen perusteella saadaan vuotuiseksi energian kulutukseksi noin 56.500 kWh ja pumpun tehoksi noin 20-21 kW

Lampi toimii varmasti ihan hyvin lämmönkeruussa.
Minulla ei ole tiedossa kunnon dataa siitä, kuinka paljon tehoa lammesta voidaan ottaa, mutta noin mutu tuntumalta tuo lampi vaikuttaa liian pienialaiselta.
Nousukorkeus lammelta on ok. Lammen ja autotallin välillä oleva siirtolinja voi toimia maakeruupiirinä, kunhan putket sijoitetaan tällä välillä vähintään 1,5 metrin etäisyydelle toisistaan ja riittävän syvälle maahan..
Pitää muistaa keruuputkiston mitoituksessa se, että lämpöpumpun maakiertopumppu ei jaksa kierrättää maanestettä yli 400 metrin pituisessa yhdessä lenkissä.
Putken aiheuttama virtausvastus jarruttaa virtaaman liian pieneksi ja pumppu tekee silloin vikailmoituksen.
Haaroittamalla putki kahdeksi lenkiksi, se jaksaakin sitten jo kierrättää riittävällä virtaamalla vaikkapa 2 x 600 metrin lenkit.
Paikkakunta ei ole tiedossa, joten lämpökaivon tai tavallisen maakeruupiirin kokoa ei voi laskea.

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 070
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Vs: Keruuputki lampeen
« Vastaus #2 : 28.02.13 - klo:12:30 »
Kuten Tomppeli tuossa jo vastasikin niin ehdottomasti siiertomatka lammen ja talon välillä käyttöön. Eli vähintään 2x100cm leveät kaivannot lammelle, menoputket omaan kaivantoon ja samoin paluuputket. Syvyys 80cm-100cm ja keruuputket tietty kaivannon reunoille. Putkien kytkentä vasta pannuhuoneessa.

Lampeen upotus varmaankin toimii. Jos siitä 1200m3 edes puolet jää jäätymättä talvella niin edelleen jää faasimuunnoksesta 360 000kWh energiaa jäljelle plus yhteensä 200m maapiiriä sekä hitaasti vaihtuva vesi. Riittävästi vaan painoja keruuputkistoon.

Tokkopa se keruuputkisto "älyää" minkälaisella kiemuralla se siellä lammessa on. Jos kuitenkin laitat spiraaliin niin jättäisin putkien väliin tilaan enkä laittaisi ihan mattona. Voisiko ajatella että se kannattaisi laittaa kuten lattialämmitysputket, eli meno ja paluu rinnakkain (kuvan keskiosa). Tällöin lämmennyt putken osa lämmittäisi kylmintä osaa.

« Viimeksi muokattu: 28.02.13 - klo:15:45 kirjoittanut sailor »
Lämpöässä V15 Opation modaus:
www.sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa Casino

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Keruuputki lampeen
« Vastaus #3 : 28.02.13 - klo:21:11 »
Aivan, talo sijaitsee Nurmijärvellä. Maaosuus on hiekkamaata eli eristetty putki pitää laittaa. Vanhan järjestelmän voisi tietysti jättää rinnalle toistaiseksi. Lammessa liikkuu hieman vesi ja 40% lammesta on kalliota. Pohja on hiesua ja nurkassa kaivo josta tulee hiljaa vettä. Kuivana kesänä pinta laskee enintään 40cm, yleensä vesi virtaa yli. Yli -20 asteen pitkäjaksoiset pakkaset tuskin ovat yleisiä ja voihan altaan lämmityksen ottaa pois jos teho ei riitä. Eniten harmittaa jos laittaa liian suuritehoisen pumpun ja käynnistyksiä tulee liikaa vai olisiko järkevää asentaa samalla lisävaraaja. Altaan lämmitys on nyt kytketty kostean tilan piiriin omalla suntilla lämmitys tapahtuu öisin.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Keruuputki lampeen
« Vastaus #4 : 28.02.13 - klo:22:08 »
Päivitetään vahan aikaisempaa vastaustani.

Paikkakunta Nurmijärvi.

- 10.000 kg pelletin vuosikulutuksen perusteella saadaan vuotuiseksi energian kulutukseksi noin 41.300 kWh ja pumpun tehoksi noin 14-15 kW.
   Keruupiirin pituus maassa: märkä moreeni, 73,4 kWh/m, 563 metriä (=2x282m) 0,8 metrin syvyyteen, lammessa pohjalle.
   Tarvittava porakaivon syvyys 285 m.

- 13.000 kg pelletin vuosikulutuksen perusteella saadaan vuotuiseksi energian kulutukseksi noin 53.700 kWh ja pumpun tehoksi noin 20 kW.
   Keruupiirin pituus maassa: märkä moreeni, 73,4 kWh/m, 732 metriä (=2x366m) 0,8 metrin syvyyteen, lammessa pohjalle.
   Tarvittava porakaivon syvyys 372 m (=2x190m).

- 6.500 polttoöljylitran vuosikulutuksen perusteella saadaan vuotuiseksi energian kulutukseksi noin 56.500 kWh ja pumpun tehoksi noin 20-21 kW.
   Keruupiirin pituus maassa: märkä moreeni, 73,4 kWh/m, 770 metriä (=2x385m) 0,8 metrin syvyyteen, lammessa pohjalle.
   Tarvittava porakaivon syvyys 391 m (=2x200m).

Minulla ei ole tiedossa kunnon dataa siitä, kuinka paljon tehoa lammesta voidaan ottaa, mutta noin mutu tuntumalta tuo lampi vaikuttaa liian pienialaiselta.
Nousukorkeus lammelta on ok.

Lammen ja autotallin välillä oleva siirtolinja voi toimia maakeruupiirinä,
kunhan putket sijoitetaan tällä välillä vähintään 1,5 metrin etäisyydelle toisistaan ja riittävän syvälle maahan. Niitä ei eristetä, ne toimivat keräimenä myöskin.
Huomioi "sailor" in ojhe putken upottamisesta maahan.

Huomaa, että nämä mitoitusarvot eivät ole mitään takuuarvoja!

Lampeen voisi ehkä upottaa putken näinkin? Painot tarvitaan.

Poissa Casino

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Keruuputki lampeen
« Vastaus #5 : 28.02.13 - klo:22:24 »
Hyvä kuva, noin voisi asentaa. Jäälle talvella ja odottaa kun kevät hoitaa homman.

Poissa pelarouskis

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Keruuputki lampeen
« Vastaus #6 : 01.03.13 - klo:08:30 »


   



Lampeen voisi ehkä upottaa putken näinkin? Painot tarvitaan.

Tomppeli, onko tuo kuva joku päivän kevennys ::)?

Pena

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Keruuputki lampeen
« Vastaus #7 : 01.03.13 - klo:09:00 »
Jotkut laittavat tällaisiakin. Tässä vielä lisää:



Mitä mieltä, toimisiko tällainen Suomessa?
Keskusteltaisiinko asiasta täällä uudessa ketjussa: