Paikkakunta kiiminki mihin rakennetaan..tuo taivalkoski tuli varmaan siitä kun kyselin mitoitusta kotipuoleen vanhemmille..
Saako näistä mitään tolkkua??Miksi mitoitus näin jos saat laskelmanssa aivan erilaisen kokonaisuuden se vaan ihmetyttää että missä mättää.vai onko erilaiset laskentavat jne...
Paikkakunta Taivakoski --> Kiiminki vaikutti paljon.
Korjasin tuon tiedon ja vaihdoin tulosteen uuteen. Korjailuja on helppo tehdä.
Mitoittava ulkolämpötilakin muuttui.
Käytettävissäni ei ole tarkkoja rakennuksen mittoja, josta voi aiheutua virhettä ulkovaipan alaan.
Laskennan perusteet ovat kyllä suunnilleen samat.
Pieniä eroja on laitesähkön, lämpimän käyttöveden jne. määrissä.
Ilmanvaihdossa ja ilmavuodoissa on varmasti eroja.
Sinulle on laskettu
"Ilmanvaihto 1581,12 kWh" omassa laskelmassani se on 2515 kWh/vuosi, noin 1000 kWh enemmän.
1500 kWh/a edellyttää varsin hyvää IV -koneen hyötysuhdetta tai vaihtoehtoisesti aika vähäistä ilmanvaihtoa.
Jos havaitset vielä lisää virheitä lähtötiedoissa, kerro, niin korjaan tiedot.
Tämäkin laskelma on vain suuntaa antava, ei mikään sitova takuumitoitus!Sitovan takuumitoituksen saat alan ammattisuunnittelijalta tai vastuulliselta maalämpötoimittajalta.