Poissa Pete1000

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 101
  • Maalämpöfoorumilta tietoa oman pohdinnan tueksi
Voiko pääsulun laittaa kiinni?
« : 08.02.13 - klo:20:40 »
Hiihtolomalla kääntyy Volvon keula etelästä kohti pohjoisen pakkasia.

Vältääksemme mahdolliset vahingot, on tarkoitukseni laittaa päävesisulku kiinni. Vai voinko?

Aiheuttaako tämä jotain ongelmia Thermia Diplomat 8 Duon toimintaan häiriötä, koska ainakin lämmitysvaiheen lopussa lorauttaa hiukan vettä lattiakaivoon...kaipa se silloin tarvitsee myös sitä lisää.

Kiitos jo etukäteen hyvistä vastauksista.
Thermia Diplomat Duo 8 & 172 m kaivoa = lämmittää 156 m2 Turun seudulla

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 433
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: Voiko pääsulun laittaa kiinni?
« Vastaus #1 : 08.02.13 - klo:20:52 »
Moi.
Itse olen aina laittanut pääsulun kiinni kun reissuun on lähdetty. Vesi ylivuotoputkeen tulee kv-varaajasta.
Voi sulun tietysti jättää hieman aukikin jos epäilee että jokin käy kuivana.

Poissa hitachi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 174
  • SH15 + SHAK702 + 2 x 150m kaivot. Yliteho.
    • Trendi
Vs: Voiko pääsulun laittaa kiinni?
« Vastaus #2 : 08.02.13 - klo:23:21 »
Aiheuttaako tämä jotain ongelmia Thermia Diplomat 8 Duon toimintaan häiriötä, koska ainakin lämmitysvaiheen lopussa lorauttaa hiukan vettä lattiakaivoon...kaipa se silloin tarvitsee myös sitä lisää.

Lirauttaako pumppu joka kerta lämmitys jakson päätteeksi? Tämähän tarkoittaa sitä että varaajan paine kasvaa varoventtiilin asetusta korkeammaksi ja ylimääräinen vesi lasketaan pois että paine laskisi. Oletetaan että lämmitys piiri on täytetty liian korkeaan paineeseen, muutamien lämmitys jaksojen jälkeen on ylimääräinen vesi poistunut varoventtiilin kautta ja liruttelu loppuu. Jos Liruttelu on jatkuvaa, joko lämmitys piirin täyttöventtiili/venttiilit vuotaa tai käyttövesipuolelta on pieni vuoto lämmityspiirin vesitilan puolelle.

Viisaammat kumotkoon teorian, mutta jatkuva liruttelu ei ole normaalia.
"Ei se säätämällä hajoa, eikä se voi olla valmiiksi optimi-asetuksilla"            Trendi

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 433
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: Voiko pääsulun laittaa kiinni?
« Vastaus #3 : 09.02.13 - klo:00:28 »
Eikö Termiassa ole kalvopaisuntaa lämmityspuolella?

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: Voiko pääsulun laittaa kiinni?
« Vastaus #4 : 09.02.13 - klo:08:47 »
Lämmityspuolelta ei pitäisi lirutella mitään, mutta eikös se oli ihan normaalia että käyttövesivaraajan käyttövesipuoli lirauttelee.
Ainakin silloin kun varaajasta kulutetaan vettä ja otetaan kylmää vettä tilalle.
Ajattelisin niin, että kun käyttöveden kulutusta ei ole (eli lämmitellään vaan varaajassa olevaa vettä), niin korvausvettä ei oteta verkostosta niin lirauttelukin loppuu melko pian.
Ja lopputuloksena talon "sisäputkistoon" jää hiukan alle vesiverkoston paine.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa juippi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 953
  • Danfoss DHP-H8+UKV100, 170m, 139+35m2
    • lämpötilamittauksia
Vs: Voiko pääsulun laittaa kiinni?
« Vastaus #5 : 09.02.13 - klo:08:58 »
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=2239.0

Tuolla on aika hyvin asiaa selitetty.

Poissa Opation

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 451
  • 158+13m2 Lämpöässä VS8.0
Vs: Voiko pääsulun laittaa kiinni?
« Vastaus #6 : 09.02.13 - klo:09:26 »
Kyllä sitä kai voi lirahtaa normaalissa pönttövaraajassa jos ei ole paisuntasäiliötä, ei sitä kai aina ole?

Ja itse laitan pääsulun aina kiinni kun lähdetään yön yli reissuun. Tosin jos kaupungin vesijohto päättää laueta niin sitten on ihan sama onko kiinni vai auki, mutta muut pikku ongelmat voi jättää miettimättä.

Putkari tosin joutui kiristämään ennen muuttoa sen pääsulun hanikan alta jotain mutteria. Sanoi että jos sitä paljon käyttää (niinkuin raksatessa käytettiin) niin joku osa löystyy ja voi ruveta tiputtamaan. Se ei kuitenkaan ole vaarallista.
2010 matalaenergiatalo 1 1/2 krs 158m2@23C + 13m2@15C. Lämpöässä VS8.0, Haato HK100, Vallox 150 Effect SE MLV, Sabiana Mistral MI-IR2, kaivo 160m

Poissa Vpetteri

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 185
  • Tein itse enkä säästänyt
Vs: Voiko pääsulun laittaa kiinni?
« Vastaus #7 : 09.02.13 - klo:11:06 »
Voisiko kyseessä olla käyttövesi puolen varo?
Itsellä se päästi pikku lirauksen siihen asti kun laitoin 8 litran paisarin lämpimän veden jakotukkiin.
Jos näin, niin silloin voi huoletta sulkea pääsulun.
Ok-talo rv.66 250/320 m2/880m3. Radiaattoreilla 190m2, lattialämmöllä 130m2. Takka+puukiuas, ILP. Öljyä palanut 3400l/vuosi+ sähköä 6000 kWh. 22.7.2012 startattu Danfoss DHP-H 16+DW Extender+ 2x2m2 aurinkokerääjät.

Poissa Peca

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 320
  • Lämpöä maasta jo vuodesta 2002
Vs: Voiko pääsulun laittaa kiinni?
« Vastaus #8 : 09.02.13 - klo:11:09 »
On täysin normaalia, että erillinen käyttövesivaraaja, missä käyttövesi on varaajassa, eikä kierukassa lirauttaa 9bar:n käyttövesivaroventtiilin kautta paineet ulos. Se tilanne, missä varaajasta puretaan energia vaikka useamman henkilön suihkuttelulla ja sen jälkeen ei kuumaa vettä käytetä (yleensä yö tai arkipäivä), PITÄÄ varoventtiilin lirauttaa, koska muuten kuuman puolen käyttövesiputkisto tai varaaja joustaa jostain, kuten Vpetterillä käyttövesipaisari.
Pääsulku kiinni, niin ei tarvi murehtia lomalla ;D

-Peca-
IVT E11 + 300/200 litran käyttövesivaraaja + 500 litran puskurivaraaja. Reikää akt. 285m

Poissa Karjusaarenmies

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 75
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Voiko pääsulun laittaa kiinni?
« Vastaus #9 : 09.02.13 - klo:17:43 »
 :D Olen samalla linjalla , itsekin käännän sulun kiinni reissuun lähtiessä !  ??? Olen suunnitellut laittavani mg-venttiilin tulo - linjaan , joka
sulkisi syötön aina hälyjen päällä ollessa . Pieni duuni , mut hämäläisenä toteutus ei tapahdu hetkessä  :D

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 496
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Voiko pääsulun laittaa kiinni?
« Vastaus #10 : 11.02.13 - klo:00:27 »
Olen suunnitellut laittavani mg-venttiilin tulo - linjaan , joka
sulkisi syötön aina hälyjen päällä ollessa.

Itse laitan tuollaisen http://profil.fi/index.php?main_page=product_info&cPath=100_101&products_id=913 vainoharhaisena. Ei kuluta sähköä ollessaan kiinni/auki, eikä aiheuta paineiskuja järjestelmään. Töissä joskus näin kun 2/3mm rst neliöputki repesi useaan kertaan magneettiventtiilien paineiskujen takia.

Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Vs: Voiko pääsulun laittaa kiinni?
« Vastaus #11 : 11.02.13 - klo:10:16 »
Sama moottori kuin uudessa vaihtoventtiilissä. Järkevämpi ratkaisu ihan varmasti..
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Pete1000

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 101
  • Maalämpöfoorumilta tietoa oman pohdinnan tueksi
Vs: Voiko pääsulun laittaa kiinni?
« Vastaus #12 : 14.02.13 - klo:21:46 »
Kiitos hyvistä kommenteista.

Vesisulku menee huomenna kiinni ja lomille lomps  :D
Thermia Diplomat Duo 8 & 172 m kaivoa = lämmittää 156 m2 Turun seudulla

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 496
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Voiko pääsulun laittaa kiinni?
« Vastaus #13 : 16.02.13 - klo:18:54 »
Lainaus käyttäjältä: fraatti link=topic=4507.msg51760#msg51760 date=1360535231

Itse laitan tuollaisen [url=http://profil.fi/index.php?main_page=product_info&cPath=100_101&products_id=913
http://profil.fi/index.php?main_page=product_info&cPath=100_101&products_id=913[/url] vainoharhaisena. Ei kuluta sähköä ollessaan kiinni/auki, eikä aiheuta paineiskuja järjestelmään. Töissä joskus näin kun 2/3mm rst neliöputki repesi useaan kertaan magneettiventtiilien paineiskujen takia.

Tilasin tuolta profil.fi moottorikäyttöisen palloventtiilin _AJOISSA_ jotta olisi valmiina kun maalämpöpumppua alettiin asentamaan. Paria päivää vajaan kuukauden odottelun jälkeen kysyn että missä mennään. Maalämpöpumpun asennus olisi ajankohtainen. Huonolla suomella vastataan että toimituksessa on katkos ja rahat voidaan palauttaa. Menee kuulemma ainakin kaksi viikkoa. Kysyin että riittääkö tuo kaksiviikkoa. Ei vastausta. En suosittele ko puljua kenellekään.

Olis voinut ilmoittaa ajoissa että turha odotella niin olisin voinut hommata venttiilin muualta. PRKL. Kyrsii.
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)