Minulla on nyt reilun vuoden vanha maalämpöjärjestelmä käytössä. Pumpun merkkinä on IVT HE E17 ja lämmönkeruu hoidetaan kahdella 186 metrisellä porakaivolla.
Porakaivosta tuleva neste on nyt jo jatkuvasti pumpun loppuvaiheen käynnissä pakkasella.
Keruulta tuleva neste vaihtelee -0,5 ja -1,0 asteen välillä
Keruulle menee -3,8 ja -4,3 välillä olevaa nestettä.
Keruunesteen lämpötila ei nouse kesälläkään kuin 2 astetta plussan puolella pumpun käynnin loppuvaiheessa. Kun olen lukenut keskusteluja lämmönkeruusta on lämpötilat paljon korkeammat muilla käyttäjillä.
Toisessa keskustelussa sain vinkin että keruuliuoksen kierto voi olla laminaarista, jolloin ei lämpö siirry keruuputkistoon tehokkaasti. Kiertovesipumppu on jo täysillä, joten siitä ei lisää tehoa saa.
Itse mietin että onko pumpun oma mittalaitteisto luotettava ja voisiko sen putkessa kulkevan nesteen lämpötilan tarkistaa putken pinnalta jollain mittarilla?
Itse pumppu kuitenkin toimii vielä näillä pakkasilla hyvin ja moitteettomasti.