Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Jatkuvaa ilmaa  (Luettu 4528 kertaa)

Poissa Torppari12

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Muuten vain...
Jatkuvaa ilmaa
« : 27.12.12 - klo:11:12 »
Joulukuun alussa asennettu NIBE 1145/17.  Jatkuvasti ilmaongelmaa maaverkossa. Paluuneste laskee -8.0 asteesee, jollon hälytystila menee päälle.  Nyt tilanne jälleen sama ja huoltomieheiä ei kuulu ei näy?  Huoneston lämpötila 15 astetta.  Olen asentanut koneen tilan niin, ettävastus on päällä.  Käyttövesi lämpiää, mutta pateriverkostoon ei vesi läpiä, vaikka siinä on erillinen puskurivaraaja.  Mllähän opilla saisin patteriverkon lämpöä nousemaan.  Nyt systeemi ei siirrä lämmintä vettä puskurivaraajaan? Puskurivaraajan lämpö ei nouse?.  Maanesteen paisuntasäiliössä on painetta niin, että nestetä tulee heti kun venttiiliä avaa.  Neste ei vähene vaan lisääntyy?  Kaivoja on kaksi (210m).  Kävivät asentamassa jälkikäteen jonkun venttiilin ja kaivossa haisee alkoholi. Vuotaakohan sietä ilmaa verostoon?.  Huoltomiehiä on vaikea saada paikalle ja kylmä painaa päälle.   
Nibe 1145/17, Rivitalon 450m2 (5 huoneistoa), kaivot 2x210m, vesikiertopatterit.  Asenettu 12/2012.

Poissa kotikallio

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 223
Vs: Jatkuvaa ilmaa
« Vastaus #1 : 27.12.12 - klo:12:54 »
Oletko kokeillut varatilaa pääkytkimestä, joka on juuri kompressorivikoja yms. varten ? Asennusohjeesta;
Varatila
HUOM!
Katkaisinta (SF1) ei saa asettaa asentoon " " tai
ennen kuin F1145 on täytetty vedellä. Lämpötilarajoitin,
termostaatti, kompressori ja sähkövastus
voivat muuten vahingoittua.
Varatilaa käytetään käyttöhäiriöiden ja huollon yhteydessä.
Käyttövettä ei lämmitetä tässä tilassa.
Varatila aktivoidaan kääntämällä katkaisin (SF1) asentoon
" ". Tämä tarkoittaa, että:
 Merkkivalo palaa keltaisena.
 Näyttö on sammutettu ja ohjaustietokone on kytketty
pois.
 Lämpötilaa sähkövastuksen kohdalla ohjaa termostaatti
(FD1-BT30). Sen lämpötilaksi voi asettaa joko 35 tai
45 °C.
 Kompressori ja lämmönkeruupumppu on pysäytetty
ja vain lämpöjohtopumppu ja sähkövastus ovat aktiivisia.
Sähkövastusteho varatilassa asetetaan sähkövastuskortilla
(AA1). Katso kohdasta sivulla 21 ohjeet.
talo v63\85\95 / 185m2+50m2 puolikylmä /3000l öljyä/a / 4hlö /
MLP: 172m kaivo/ rihlattu putki / Nibe F1145-10+AkvaGeo 500 / patterit
IV: poistopuhallin

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 584
Vs: Jatkuvaa ilmaa
« Vastaus #2 : 27.12.12 - klo:13:01 »
Lainaus
Rivitalo 1979, lämmin pinta-ala 432 m2, tilavuus 1120m3, asukkaita 18, patterilämmitys, ikkunat kolmilasiset.

Nibe 1145/17 on vakiona 9kw:n tehoinen lämmistysvastus joten pelkästään sen varassa ei lämmitysteho ehkä  riitä talon ja käyttöveden lämmitykseen.

Manuaalin sivulla 60 sanotaan tuollaista,tarkista ettei "lisäys" ole deaktivoitu?
Lainaus
Toiminnot
"kompressori" tuottaa käyttöveden ja lämmitysveden. Jos "kompressori"
deaktivoidaan, se osoitetaan päävalikon symbolilla. Et voi deaktivoida
"kompressori" käsinkäyttötilassa.
"lisäys" auttaa(sähkövastuksella) kompressoria lämmittämään talon ja/tai käyttöveden, kun
lämpöpumppu ei pysty yksin täyttämään koko tarvetta.
"lämmitys" lämmittääksesi taloa. Voit deaktivoida toiminnon, kun et halua
että lämmitys on toiminnassa.
"jäähdytys" jäähdyttää asunnon lämpimällä säällä. Voit deaktivoida toiminnon,
kun et halua että jäähdytys on toiminnassa. Tämä vaihtoehto edellyttää,
että jäähdytysmoduuli on asennettu tai lämpöpumpussa on sisäänrakennettu
jäähdytystoiminto.
MUISTA!
Jos "lisäys" on deaktivoitu talossa ei ehkä ole riittävän lämmin.
[/b]

9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Torppari12

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Muuten vain...
Vs: Jatkuvaa ilmaa
« Vastaus #3 : 27.12.12 - klo:15:23 »
Tehot vain ei riitä lämmittämään 300 litran puskurivaraajaa yhdellä vastuksella.  Käyttövedelle tulee vielä uusi vastus, joka kuuluu pakettiin. Yritin jakaa lämmitystä niin, että käyttövettä lämmitin vain 5 minuuttia ja patterille menevää 25 minuuttia niin ei mainittavampaa eroa? Varatilaa en ole kokeillut.  Nyt mennään "lisäyksen" avulla.
Asentaja soitti, että on tulossa ja toivotavasti lämmöt saadaan ilmauksen jälkeen yöksi päälle.
Nibe 1145/17, Rivitalon 450m2 (5 huoneistoa), kaivot 2x210m, vesikiertopatterit.  Asenettu 12/2012.

Poissa hoohöö

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 463
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Jatkuvaa ilmaa
« Vastaus #4 : 27.12.12 - klo:15:30 »
Jos tarkastuskaivossa haisee viina niin jossainhan siellä vuoto on, se on selvää.
Asetuksissa taisi olla niin että vikatilassa laite lämmittää vain joko käyttövettä tai lämmitysvettä valinnan mukaan,, ilmeisesti sen takia että asukas hoksaa että kaikki ei ole kunnossa ja menee tarkistamaan laitteen tilan (ja välttyy yllättävältä sähkölaskun suurenemiselta).
Jos meno kaivolle on miinus kahdeksan niin mikä mahtaa kaivolta paluu olla silloin? Jos keruunesteen virtaus liian pienellä pumpun asetuksen vuoksi tai likaisen mutasihdin vuoksi keruuneste jäähtyy liikaa höyrystimessä mutta toisaalta silloin tulon kaivolta pitäisi olla huomattavasti lämpimämpää kuin menon kaivolle, onko näin?

Poissa Torppari12

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Muuten vain...
Vs: Jatkuvaa ilmaa
« Vastaus #5 : 27.12.12 - klo:15:48 »
Kaivossa oleva venttiili nyt tarkastetaan.  Kun menovesi on -8,0 astetta niin tulolämpötila lokin mukaan liikkui 3,5 ja 4,0 välillä.
Nibe 1145/17, Rivitalon 450m2 (5 huoneistoa), kaivot 2x210m, vesikiertopatterit.  Asenettu 12/2012.

Poissa hoohöö

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 463
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Jatkuvaa ilmaa
« Vastaus #6 : 27.12.12 - klo:16:01 »
Olikos paluu siis plus 3,5 astetta menon ollessa miinus 8 astetta? Jos näin niin keruuneste virtaa aivan liian hitaasti eli joko tukos piirissä tai keruupumppu säädetty liian hitaalle, toki jos siellä paljon ilmaa niin sekin vaikuttaa virtaukseen.

Poissa Torppari12

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Muuten vain...
Vs: Jatkuvaa ilmaa
« Vastaus #7 : 27.12.12 - klo:19:06 »
Ongelma ratkesi ilmauksen jälkeen. Ilmaus tehtiin molempiin suuntiin ja samalla avattiin myös kaivon venttiilä, jonka kautta myös ilmattiin. Ilmaa tuli paljon. Huoltaja meinasi,että on aika tavallista,että rivikaivojen ilmausta täytyy tehdä muutaman kerran kunnes se tasoittuu.  Jos ongelma jatkuu niin seuraavaksi paineistetaan maaputkisto.
Nibe 1145/17, Rivitalon 450m2 (5 huoneistoa), kaivot 2x210m, vesikiertopatterit.  Asenettu 12/2012.

Poissa hoohöö

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 463
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Jatkuvaa ilmaa
« Vastaus #8 : 27.12.12 - klo:20:03 »
Kaivoissa kyllä ilmat nousee ihan itsestään sinne vaakaputkistoon ja ilmaus sikäli paljon helpompaa kuin maahan vaakaan asennetussa keruuputkistossa mutta onhan se oma taiteenlajinsa ensinnäkin rakentaa putkisto siten että ilmaus helposti tehtävissä (tai käyttää valmista täyttöryhmää) ja toisekseen suorittaa se ilmaus kerralla kunnolla. Mutta jos siellä kaivossa viina haisee viikonkin päästä niin vuoto siellä liitoksessa on...

Poissa Torppari12

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Muuten vain...
Vs: Jatkuvaa ilmaa
« Vastaus #9 : 02.01.13 - klo:10:30 »
Asennettiin maaverkkoon erillinen mittarilla varustettu paisunta-astia.  Paineeksi asetettiin 1,5 kiloa.  Jos paine laskee niin vuoto on putkistossa.  Nyt pelaa hyvin ja paine pysynyt asetetussa arvossa, eikä ilmaa ole enää kertynyt.
Nibe 1145/17, Rivitalon 450m2 (5 huoneistoa), kaivot 2x210m, vesikiertopatterit.  Asenettu 12/2012.