Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Keruuputkien läpivienti maan alla vai pinnan yläpuolella  (Luettu 5191 kertaa)

Poissa mikuni

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • Maalämpöfoorumi

Meillä on mahdollisuus tulla keruuputkien kanssa maan alla tekniseen tilaan, tai vaihtoehtoisesti maapinnan yläpuolella. Esteettisempi olisi maapinnan alla mutta pelkään että pintavettä voisi tulla hakkoseinään. Porakaivon putkenpää olisi kyllä maan alle tulevan läpiviennin alapuolella.

Saako läpiviennit tehtyä tarpeeksi tiiviiksi jos tulee maan alla? Vai onko vain parempi pelata varman päälle.

Yritin löytää tätä aihetta mutta en löytänyt, saa siirtää jos näin on.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Vs: Keruuputkien läpivienti maan alla vai pinnan yläpuolella
« Vastaus #1 : 23.12.12 - klo:19:14 »
Mä tekisin suoraan tuosta kellarin harkkoseinästä läpiviennin,piikkaisin reilun reiän ja siitä putket sisälle.Kun ulkopuoliset eristeet (armaflex tms) on paikoillaan niin tukisin keruuputket siten että ovat irti harkosta ja täyttäisin reiän uretaanivaahdolla.
Saattais olla hyvä jos jonkinlaiset levyt laittaisi ulko- ja sisäseinäpinnan tasalle että uretaani pysyy paikoillaan  reiässä sen aikaa kun vaahdon laajeneminen ja kovettuminen tapahtuu.

Huonetilassa uretaanivaahdon käsittelyssä on syytä huomata että vaahdotuksen aikana vapautuu ilmaa raskaampaa ja herkästi syttyvää kaasua,tarkemmat ohjeet on purkin kyljessä.
Huomasin tämän kun joku vuosi sitten korjasin uretaanivaahdolla varaajan eristystä ja puukattilassa 2,5m:n päässä oli samaan aikaan tulet.
Liekkirintama eteni verkkaisesti lattian pinnassa kattilan tuhkaluukusta varaajaa kohti ja nousi varaajan sivua n 1,5m kohtaan missä oli tuore uretaanivalu joka syttyi ja alkoi tiputella palavia uretaanipisaroita lattialle.
Onneksi oli pannuhuoneessa vesiletku että sain sammutettua palon nopeasti.
Sitten tutkin uretaanitölkkiä tarkemmin ja näihän siinä varoitettiin. ???
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Kimmo_L

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 600
  • Stiebel Eltron WPC 7
Vs: Keruuputkien läpivienti maan alla vai pinnan yläpuolella
« Vastaus #2 : 23.12.12 - klo:21:07 »

Uudiskohteessa kannattaa laittaa suojaputket jo anturan alle, niin eri tarvitse murehtia sokkelin läpivienneistä.
Suojaputkeksi käy esimerkiksi 110 mm viemäriputki, kaarteet loivina 30 asteen käyrillä, joita ei peräkkäin vaan puolisen metriä putkea väliin.

Saneerauskohteessa tämä ei luonnollisesti ole mahdollista. Ehkä tässä tapauksessa maan pinnan yläpuolella
voi olla turvallisempi vaihtoehto, vaikka pieni ulkonäköhaitta siitä tuleekin.
215 m², 600 m³, 175 m kaivo, 7,5 kW Stiebel Eltron WPC 7, Nereus lattialämmitys betonilaatassa, vuodesta 2011

Poissa allis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 192
  • Lämpöässä W10 + V15 + 2 x 500m savipellossa
Vs: Keruuputkien läpivienti maan alla vai pinnan yläpuolella
« Vastaus #3 : 24.12.12 - klo:10:34 »
Läpivienti maan alla on järkevämpi. Laittaa läpivientiputket seinästä ulospäin hieman viettämään alaspäin ja kunnon tiivistys läpivienteihin. Ei tarvi rakennella mitään eristyksiä ja koteloita maan päälle. Liuosputketkin viihtyy paremmin maan suojassa.
Lämpöässä W10 09/2005 ja V15 08/2015

Poissa mikuni

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Keruuputkien läpivienti maan alla vai pinnan yläpuolella
« Vastaus #4 : 29.12.12 - klo:09:37 »
Pikku hiljaa nyt itsekin alan taittua tuohon maan alla läpivientiin. Varsinkin kun seisoin keruuputkien "juoksuhaudassa" ja katsoin maan alla olevaa seinää.

Pitäisikö jo etukäteen hankkia jotain suojaputeka. Luokkaa 1x110mm tai 2x80mm? Ja vie putkiosuuden reilusti ulos harkkoseinästä. Vois vaikkapa vielä valata pienen betonikehyksen, kun näyttäis tulevan suojasäätä.