Minulla on alipaine tuossa keruuputkiston paisarissa,
korkin avauksessa imaisee nestepinnan alemmaksi.
Eilen taas lisäilin 4 litraa.
Laite on Vaillant.
Jätetäänkä tämä asennuksen jälkeinen koeponnistus yleensä tekemättä?
Voidaanko reilun 300 metrin putkiston ilmaus tehdä vartissa kunnolla eli
poistuuko tuossa ajassa kaikki ilma?
Tämä alipaine on huolestuttava ilmiö. Minun tulkintani mukaan putkistosta vuotaa nestettä ulos.
Jos paisunta-astiassa olisi putkistosta tullutta ilmaa, pitäisi siellä olla mieluummin pieni ylipaine.
Pintaputkistohan sinulla on? Onko putkisto tai osa siitä korkeammalla vai matalammalla kuin paisunta-astia?
Minulla jätettiin koeponnistus tekemättä, mutta kyseinen yritys menikin pian konkurssiin.
Varttitunnissa ei mitenkään voida tehdä kunnollista putkiston ilmausta.
ATS