Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Finghter 1240-10kW  (Luettu 5165 kertaa)

Poissa Nibe1

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Finghter 1240-10kW
« : 20.12.12 - klo:23:51 »
Asennutin maalämmön vuonna 2007 omakotitaloon rakentamisen yhteydessä. Tosiaan toi Niben Fighter 1240-10kW ja porakaivo noin 186m. Kone on porskuttanut, käynyt ja kukkunut todella mallikkaasti viisi vuotta ja on ollut todella mallikas vehje mutta nyt tuli vastaan häiriö, jonka kärryille en tahdo päästä.

Keruupiiri heitti nestettä pihalle (1-2 litraa).

Rupesin tutkimaan asiaa. Kun maapiirin pumpun laittaa manuaalisesti päälle tippuu paine-/täyttösäiliön nesteen pinta lähes puolisäiliötä. Kun pumpun sammuttaa työntää maapiiri vetämänsä nesteen kovalla paineella takaisin säiliöön. Tämän jälkeen maapiiristä tulee aika PALJON ilmaa. Nestettä ei häviä piirissä vaan se tulee ulos vain tuon paine-/täyttösäiliön avoinna olevasta täyttöaukosta.

Huoltomies kävi paikalla lisäämässä nestettä ja ilmaamassa piirin. Vuorokauden päästä kone oli taas häiriötilassa ja nesteet seinillä ja lattialla.

Hieman taustaa: Tuo maapiiri on ollut viisi vuotta paineeton ja paine-/täyttösäiliö on ollut ilman korkkia. Vikaa ei voi korjata siis se, että ilmaan järjestelmän ja laitan säiliöön korkin, koska sitä ilman on pärjätty viisi vuotta. Asentaja epäili, että maapiirin pumppu on rikki. Soitin Niben tekniseen tukeen, jossa kyseenalaistettiin rikoutunut pumppu. Käskivät paineistaa maapiirin. No eipä tuota painetta ole viiden viime vuoden aikanakaan tarvittu. Asentaja sanoi, että näitä pumppuja on vaihdettu Fightereihin aika paljon...

Onko kellään ideoita tai kokemuksia siitä mikä voisi olla pielessä? Ei noita pumppujakaa viittis ihan huvikseen vaihdella (€)...

Poissa juippi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 953
  • Danfoss DHP-H8+UKV100, 170m, 139+35m2
    • lämpötilamittauksia
Vs: Finghter 1240-10kW
« Vastaus #1 : 21.12.12 - klo:08:37 »
Millaisia keruun lämpötiloja se näyttää/ on näyttänyt. Ei kai kaivo vaan ole jäässä ja litistänyt keruuputkia.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Vs: Finghter 1240-10kW
« Vastaus #2 : 21.12.12 - klo:08:50 »
Maakiertopiiri saa kiertopumpun imupuolelta ilmaa nestekiertoon.

Imupuolella, elikkä sillä puolella, jossa neste tulee maasta NIBEeen, on vioittunut messinkimutteri,
taikka kiertopumpun imupuolen liitos on hiukan löysällä, tai sen tiiviste on huonosti paikoillaan.
Kiertopumppu siis imaisee käynnin ja varsinkin startin aikana ilmaa maakiertoon.
Sinulla ei ilmeisesti ole ylipaineistettu kiertosysteemi.

Poissa Nibe1

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Finghter 1240-10kW
« Vastaus #3 : 23.12.12 - klo:22:15 »
Juipin kysymykseen: Lämpöluvut ovat nyt olleet kummallisia. Meno +5-6 asteessa ja paluu noin 5-5,5 astetta kylmempänä. Näin ainakin näyttö kertoo. Toihan pitäis olla toisin päin??

Tomppeli: Maapiiri ei ole paineistettu. Täytyypä tutkia asiaa...

Juottelin koneen pari päivää sitten ja nyt se on toiminut häiriöttä siitä asti. Nestettä ei ole hävinnyt. Kuumaa vettä ja lämpöä talossa riittää (ei käytä vastusta). Maapiirissä on kuitenkin vielä ilmaa (sen kuulee) ja maapiirin lukemat ovat näytössä väärin päin. Eli noin 5 asteen ero ja menovesi on lämpöisempää kuin paluu...

Hämmästyttää... ::)

Poissa aky

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 40
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Vs: Finghter 1240-10kW
« Vastaus #4 : 24.12.12 - klo:08:54 »
Keruupiirin lämpöanturit rikki siitä johtuu että lukemat väärin päin näytöllä. Näin oli mulla, Nibe 1240-8

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 213
  • L-Ässä V-7
Vs: Finghter 1240-10kW
« Vastaus #5 : 24.12.12 - klo:09:12 »
Lainaus
Juottelin koneen pari päivää sitten ja nyt se on toiminut häiriöttä siitä asti. Nestettä ei ole hävinnyt. Kuumaa vettä ja lämpöä talossa riittää (ei käytä vastusta). Maapiirissä on kuitenkin vielä ilmaa (sen kuulee) ja maapiirin lukemat ovat näytössä väärin päin. Eli noin 5 asteen ero ja menovesi on lämpöisempää kuin paluu...
Alkuperäinen syy siihen, että viinat lensi seinille saattaa olla siinä, että paisuntasäiliö on vähitellen vajautunut ja putkistoon on sitä kautta päässyt ilmaa.
Viinapumpun pysähtyessä putkistossa oleva ilma laajenee paineen laskiessa.
Kasvaessaan ilmakupla työntää edellään viinaa paisuntasäiliöön ja jopa sieltä ulos.
Kunhan saat ilmat pois putkistosta ja paisunta-astiassa on vakaa pinta niin todennäköisesti ongelmat poistuvat.

Vaikka pidät putkistoa paineettomana kannattaa paisunta-astian päälle ruuvata 1,5 bar varoventtiili, estää ainakin viinojen seinille lennon.

Keruupiirin lämpömittaukset voit tarkistaa siten että laitat viinapumpun käyntiin kompressorin seistessä.
Muutaman minuutin kuluttua pitäisi molempien mittausten näyttää samaa.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Nibe1

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Finghter 1240-10kW
« Vastaus #6 : 25.12.12 - klo:20:13 »
Aky: Noi lämpötila-anturit onkin vissiin joku heikkokohta noissa pumpuissa. Vaihdoin taannoin tohon nyt 5 vuotta vanhaan peliin yhden anturin ensimmäisen kahden vuoden aikana. Täytyy siis tarkastaa noi. Osaisko joku heittää ehjien antureiden vastusarvoja?

Seppaant: Rupeen ittekki taipumaan tolle kannalle, että nestettä on ollu liian vähä ja näin ollen vetäissy ilmaa maapiiriin. Mulla on toi varoventtiili jo asennettuna mutta kun tuosta mun paisuntasäiliöstä on puuttunu aina korkki ei se oo voinut pelata. Saan uuden korkin todennäköisesti torstaina.

Huoltomies tulee torstaina. Luulempa, että se saa kokeilaan ensin sitä maapiirin ilmausta. Jos vika ei häviä koitetaan pumpunvaihtoa.

Poissa aky

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 40
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Vs: Finghter 1240-10kW
« Vastaus #7 : 26.12.12 - klo:16:00 »
Näkyypä taasen olevan keruupiirin lämpötilat väärinpäin------anturi vissiin rikki. Nibe käytössä 4 vuotta.

Poissa Nibe1

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Finghter 1240-10kW
« Vastaus #8 : 26.12.12 - klo:20:23 »
Onko anturi menny rikki molemmilla kerroilla samalta puolelta (meno- tai paluuputki)? Mitäs sen lähtevän nesteen lämpötila pitäis olla? Paluuhan on sit noin 3-5 astetta lämpimämpää...