Tulipa tuossa pohdiskeltua tätä lattiaviilennysdilemmaa. Ohjaus onnistuisi ihan tuolla minun uudemmalla aurinko-ohjaimella. Siinä on toiminto (ohjelma n:o 2), joka käynnistää tuon maapiirin pumpun halutussa lämpötilassa (10-80 astetta).
Toteutus:
- lisätään kaivokierrosta putket L1 (ei kosteat tilat) piirin paluuseen ja lisätään siihen levylämmönvaihdin
- siirretään maapiirin anturi helteillä L1 lattiapiiriin levylämmönvaihtimen jälkeen
- Pari sulkua ja oikohaara niin että maapiiri ei kierrä aina lattiaviilennyslevarin kautta
Lattiapiirin pumppu pyörii tietty ominaan ja kesäsulku on päällä eli lattioihin ei ajeta ylimääräistä lämpöä. Kun anturi havaitsee että paluuvesi saavuttaa 19 astetta niin lähtee maapiirin pumppu pyörimään ja jäähdyttää levarin kautta palaavaa L1 piirin vettä ja kun lämpötila putoaa alle 19 asteen niin maapiirin pumppu pysähtyy....L1 piirin lämpötila nousee --> pumppu käynnistyy ja viilentää --> pumppu pysähtyy.
Maapiirin pumpun (nehän mulla on jo valmiina) säädöt (pyörintänopeus/sulkujen asento) niin ettei nyt ihan 20s sykleissä pyöri.
Kustannukset: levari 50 euroa, liittimet ja putket 150 euroa, putkarin töitä 100€.
Tuon saisi vielä toteutettua niin että koko järjestelmä olisi maapiriin avopaisarin alapuolella, eli ei olisi ilmaushuolia

Miltä kuulostaaa