Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Geopro SH8 tulistimen letku vuotaa + lämmitysverkoston paineet nolla.  (Luettu 10208 kertaa)

Poissa Larux

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Oma maalämpöpumppu on toiminut moitteetta tässä jo parisen vuotta.

NYT kauhukseni huomasin että pumppuhuoneen lattialla oli vettä ja vesi tuli tietysti maalämpöpumpusta.
Siinä sitten paikantelin ja totesin että tulistimen letku tippasee aika vauhdilla vettä.

MITÄ minä nyt teen tuon pumpun kanssa? Pistänkö virrat pois ja penskoille palttoon päälle? Millähn aikajänteellä saan korjaajajn paikalle?

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Mitä ainetta tuo letku on?
Tarkenna vähän minkälaisessa kohdassa vuoto on.
Lämmityspiirin vettähän se vuotaa?
Letkuklemmareilla ja kuminpaloilla on ennenkin saatu ihmeitä aikaan

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Larux

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Letku on kumia ja tulistimen lämmityspuolen vettä siinä menee.

Poissa Larux

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
En ole ennättänyt tutkia ihan tarkkaa vuotokohtaa, kunhan totesin että tulistimen letkusta se pahis tippasee. On vieraita tällä hetkellä kylässä.

Poissa Larux

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Juu.

Nyt selvisi tarkka paikka.

Vuotokohta on tulistimen ja kolmitieventtiilin välisen letkun tulistinvaihtimen puoleisessa päässä. Näyttäisi siltä että itse vaihdin ei vuoda, vaan vuoto on pelkästään letkun juuressa.
Letkun juuressa oleva litiin on sellainen (jonkinlainen puristusliitin) että sitä ei kotikonstein pysty vaihtamaan tai kiristämään.

VOINKO:
-- teipata vuotokohdan ilmastointiteipillä tukkoon: onko mitään hyötyä? pitääkö se?
-- lisätä järjestelmään vettä?: kylmä vesi -20 asteen pakkasella ei välttämättä ole mitenkään erityisen hyvä juttu
-- xxx


Poissa juippi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 953
  • Danfoss DHP-H8+UKV100, 170m, 139+35m2
    • lämpötilamittauksia
Pelkkä teippi ei taida auttaa yhtään. Jos sulla ei klemmaria ole saatavilla niin rautalanka tiukkaan kierrettynäkin voisi auttaa. Jos letkussa on reikä niin ensin letkun päälle jotakin vanhan letkun palaa tms. ja kiristys päälle. Kylmä vesi ei ole ongelma, mutta paine siellä kasvaa jos vettä lisää, mikä ei vuodon kannalta ole hyvä.

Poissa Larux

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Tippasuun näyttäis vaikuttavan letkun asento. Eli vuoto on metallisessa puristusliittimessä.
HAITTAAKO jos annan vuodon olla kunnes saan jonkun päivystävän putkiveijon asiaa ihmettelemään? Hajoaakos jokin?

Poissa isopahasusi

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Tuskin mikään hajoaa, jos saisit kuvaa siitä otettua olisi helpompi sanoa tuleeko vesi prässätyltä puolelta vaiko mutterin alta. Jos siellä on jonkinlainen tiiviste mutterin alla niin voi vuoto loppua kiristämällä tai tiivisteen vaihdolla. Jos prässätty puoli vuotaa pitäisi letku vaihtaa. Mutta vaikea sanoa kun ei pääse kartalle kunnolla, kun ei ole kuvia tms.

peki

  • Vieras
Mulla hajos ylpainevahti ja lämmityskierron paineet samantien.
Lisää vaan vettä sinne piiriin  ja tilaa putkimies heti aamulla.
Kiertovesipumppu ei tykkää hyvää tosta tyhjänä ajosta.
Voit tietysti laittaa paineiksi jotain 0.2 bar ja paikata sen putken jotenkin esim kierreteipillä tms.

Poissa hitachi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 174
  • SH15 + SHAK702 + 2 x 150m kaivot. Yliteho.
    • Trendi

meneekö tuon vuotavan liitoksen letku varaajan keski- vai yläosaan? Voisi ehkä ajaa jonkin aikaa laittamalla ko. letkun venttiili kiinni pumpun ja varaajan väliltä ja sitten laittaa jakoventtiili käsikäytölle ja kääntää toiseen laitaan niin että ei vettä mene vuotavaan haaraan.

Toinen voisi olla että kaikki venttiilit kiinni pumpun ja varaajan välistä, pumpusta virrat pois. Varaajasta sähkövastus päälle kunnes putki-julli saapuu.

Varovasti omallavastuulla sitten  :-X
"Ei se säätämällä hajoa, eikä se voi olla valmiiksi optimi-asetuksilla"            Trendi

Poissa Larux

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Juu..

1. Pistin paineeksi 0,2bar ja kurkkasin pumpun sisälle: letkussahan oli REIKÄ. Sieltä tuli ihan kaarella vesi pihalle.
2. Sammutin välittömästi pumpun ja laitoin hanat kiinni.
3. Taloa lämmittää nyt varaajan vastus, saapas nähdä montako viikkoa (putkimiehiä ei tahdo saada koskaan eikä mitenkään tekemään hommiansa)

Kysymys kuuluu: miten letkussa on reikä? kuuluuko tuollainen letkuvika Geopron eli laitteen tekijän vastuulle?

Poissa Maalampo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 510
Jos pumpussa on takuuta jäljellä niin tuohan on selvä takuunalainen vika.

Poissa Larux

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Ei ole takuu enää voimassa. Kaksi vuotta meni umpeen jo 2010. Jotenkin vain tuotevastuun alle tuonkin pitäisi mennä - eikait tommoset letkut nyt viidessä vuodessa porsi?

Poissa hitachi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 174
  • SH15 + SHAK702 + 2 x 150m kaivot. Yliteho.
    • Trendi
Jos nyt vaikka soittaisi Oilonille ja kysyisi josko lähettäsivät uuden letkun velotuksetta?  Puh. (03) 85 761
"Ei se säätämällä hajoa, eikä se voi olla valmiiksi optimi-asetuksilla"            Trendi

Poissa pta

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 130
  • SH13+SHAK700, 235/233m, Tampesteri
2. Sammutin välittömästi pumpun ja laitoin hanat kiinni.
Miten tuo idea toimii käytännössä?
Minulla ainakin paisunta-astia on varaajan kyljessä. Jos varaajan ja pumpun väliset 3 hanaa sulkee, niin pumpun puolella ei ole minkäänlaista paisunta-astiaa. Pumpussa oleva vesi kutistuu jäähtyessään ja tekee mitä? Sinulla tietenkin imee reiästä ilmaa sisälle, mutta muilla menevät kumiletkut lommolle... Entä jos ei ole niitä kumiletkuja?

Entä jos esimerkiksi maapiirin sulut laittaisi kiinni heti käyntijakson jälkeen erottaen paisunta-astian piiristä vaikkapa liuoksen lisäämistä varten. Voisi olla kohta maapiirissä kova paine...

Poissa syrjäseutulisä

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 32
  • SH11, kaivo 220m
Ihan itsekkäistä lähtökohdista kysyn, että mitäs jos lämmityspiirin paineen pitäisi pitempiä jaksoja tasolla 0,2bar, mitä siitä aiheutuisi?
kysyy nimimerkki "vaisusti käynnistynyt avopaisuntakeskustelu saneeraussivuilla"

Poissa ego

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 302
  • Lapin ammattiopisto - taitajien tekijä
Oikeasti: ei mitään, paitsi että teräsosat hitaasti ruostuvat. Paisuntaputkikin jo 10 vuodessa :(
VILPIN JA MLP TEKIJÄ