Geopro SH8 tulistimen letku vuotaa + lämmitysverkoston paineet nolla.
« edellinen
seuraava »
Tulostusversio
Sivuja: [
1
]
Kirjoittaja
Aihe: Geopro SH8 tulistimen letku vuotaa + lämmitysverkoston paineet nolla. (Luettu 10207 kertaa)
Larux
Nuorempi jäsen
Viestejä: 8
YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Geopro SH8 tulistimen letku vuotaa + lämmitysverkoston paineet nolla.
«
:
06.12.12 - klo:18:21 »
Oma maalämpöpumppu on toiminut moitteetta tässä jo parisen vuotta.
NYT kauhukseni huomasin että pumppuhuoneen lattialla oli vettä ja vesi tuli tietysti maalämpöpumpusta.
Siinä sitten paikantelin ja totesin että tulistimen letku tippasee aika vauhdilla vettä.
MITÄ minä nyt teen tuon pumpun kanssa? Pistänkö virrat pois ja penskoille palttoon päälle? Millähn aikajänteellä saan korjaajajn paikalle?
Kirjattu
seppaant
Konkari
Viestejä: 5 514
L-Ässä V-7
Vs: Geopro SH8 tulistimen letku vuotaa + lämmitysverkoston paineet nolla.
«
Vastaus #1 :
06.12.12 - klo:18:28 »
Mitä ainetta tuo letku on?
Tarkenna vähän minkälaisessa kohdassa vuoto on.
Lämmityspiirin vettähän se vuotaa?
Letkuklemmareilla ja kuminpaloilla on ennenkin saatu ihmeitä aikaan
ATS
Kirjattu
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh
Larux
Nuorempi jäsen
Viestejä: 8
YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Vs: Geopro SH8 tulistimen letku vuotaa + lämmitysverkoston paineet nolla.
«
Vastaus #2 :
06.12.12 - klo:18:38 »
Letku on kumia ja tulistimen lämmityspuolen vettä siinä menee.
Kirjattu
Larux
Nuorempi jäsen
Viestejä: 8
YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Vs: Geopro SH8 tulistimen letku vuotaa + lämmitysverkoston paineet nolla.
«
Vastaus #3 :
06.12.12 - klo:18:39 »
En ole ennättänyt tutkia ihan tarkkaa vuotokohtaa, kunhan totesin että tulistimen letkusta se pahis tippasee. On vieraita tällä hetkellä kylässä.
Kirjattu
Larux
Nuorempi jäsen
Viestejä: 8
YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Vs: Geopro SH8 tulistimen letku vuotaa + lämmitysverkoston paineet nolla.
«
Vastaus #4 :
06.12.12 - klo:20:57 »
Juu.
Nyt selvisi tarkka paikka.
Vuotokohta on tulistimen ja kolmitieventtiilin välisen letkun tulistinvaihtimen puoleisessa päässä. Näyttäisi siltä että itse vaihdin ei vuoda, vaan vuoto on pelkästään letkun juuressa.
Letkun juuressa oleva litiin on sellainen (jonkinlainen puristusliitin) että sitä ei kotikonstein pysty vaihtamaan tai kiristämään.
VOINKO:
-- teipata vuotokohdan ilmastointiteipillä tukkoon: onko mitään hyötyä? pitääkö se?
-- lisätä järjestelmään vettä?: kylmä vesi -20 asteen pakkasella ei välttämättä ole mitenkään erityisen hyvä juttu
-- xxx
Kirjattu
juippi
Konkari
Viestejä: 953
Danfoss DHP-H8+UKV100, 170m, 139+35m2
Vs: Geopro SH8 tulistimen letku vuotaa + lämmitysverkoston paineet nolla.
«
Vastaus #5 :
06.12.12 - klo:21:39 »
Pelkkä teippi ei taida auttaa yhtään. Jos sulla ei klemmaria ole saatavilla niin rautalanka tiukkaan kierrettynäkin voisi auttaa. Jos letkussa on reikä niin ensin letkun päälle jotakin vanhan letkun palaa tms. ja kiristys päälle. Kylmä vesi ei ole ongelma, mutta paine siellä kasvaa jos vettä lisää, mikä ei vuodon kannalta ole hyvä.
Kirjattu
lämpötilamittaukset
Larux
Nuorempi jäsen
Viestejä: 8
YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Vs: Geopro SH8 tulistimen letku vuotaa + lämmitysverkoston paineet nolla.
«
Vastaus #6 :
06.12.12 - klo:21:47 »
Tippasuun näyttäis vaikuttavan letkun asento. Eli vuoto on metallisessa puristusliittimessä.
HAITTAAKO jos annan vuodon olla kunnes saan jonkun päivystävän putkiveijon asiaa ihmettelemään? Hajoaakos jokin?
Kirjattu
isopahasusi
Tulokas
Viestejä: 5
Maalämpöfoorumi
Vs: Geopro SH8 tulistimen letku vuotaa + lämmitysverkoston paineet nolla.
«
Vastaus #7 :
06.12.12 - klo:21:53 »
Tuskin mikään hajoaa, jos saisit kuvaa siitä otettua olisi helpompi sanoa tuleeko vesi prässätyltä puolelta vaiko mutterin alta. Jos siellä on jonkinlainen tiiviste mutterin alla niin voi vuoto loppua kiristämällä tai tiivisteen vaihdolla. Jos prässätty puoli vuotaa pitäisi letku vaihtaa. Mutta vaikea sanoa kun ei pääse kartalle kunnolla, kun ei ole kuvia tms.
Kirjattu
peki
Vieras
Vs: Geopro SH8 tulistimen letku vuotaa + lämmitysverkoston paineet nolla.
«
Vastaus #8 :
06.12.12 - klo:22:15 »
Mulla hajos ylpainevahti ja lämmityskierron paineet samantien.
Lisää vaan vettä sinne piiriin ja tilaa putkimies heti aamulla.
Kiertovesipumppu ei tykkää hyvää tosta tyhjänä ajosta.
Voit tietysti laittaa paineiksi jotain 0.2 bar ja paikata sen putken jotenkin esim kierreteipillä tms.
Kirjattu
hitachi
Täysjäsen
Viestejä: 174
SH15 + SHAK702 + 2 x 150m kaivot. Yliteho.
Vs: Geopro SH8 tulistimen letku vuotaa + lämmitysverkoston paineet nolla.
«
Vastaus #9 :
06.12.12 - klo:22:31 »
meneekö tuon vuotavan liitoksen letku varaajan keski- vai yläosaan? Voisi ehkä ajaa jonkin aikaa laittamalla ko. letkun venttiili kiinni pumpun ja varaajan väliltä ja sitten laittaa jakoventtiili käsikäytölle ja kääntää toiseen laitaan niin että ei vettä mene vuotavaan haaraan.
Toinen voisi olla että kaikki venttiilit kiinni pumpun ja varaajan välistä, pumpusta virrat pois. Varaajasta sähkövastus päälle kunnes putki-julli saapuu.
Varovasti omallavastuulla sitten
Kirjattu
"Ei se säätämällä hajoa, eikä se voi olla valmiiksi optimi-asetuksilla"
Trendi
Larux
Nuorempi jäsen
Viestejä: 8
YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Vs: Geopro SH8 tulistimen letku vuotaa + lämmitysverkoston paineet nolla.
«
Vastaus #10 :
07.12.12 - klo:00:42 »
Juu..
1. Pistin paineeksi 0,2bar ja kurkkasin pumpun sisälle: letkussahan oli REIKÄ. Sieltä tuli ihan kaarella vesi pihalle.
2. Sammutin välittömästi pumpun ja laitoin hanat kiinni.
3. Taloa lämmittää nyt varaajan vastus, saapas nähdä montako viikkoa (putkimiehiä ei tahdo saada koskaan eikä mitenkään tekemään hommiansa)
Kysymys kuuluu: miten letkussa on reikä? kuuluuko tuollainen letkuvika Geopron eli laitteen tekijän vastuulle?
Kirjattu
Maalampo
Konkari
Viestejä: 510
Vs: Geopro SH8 tulistimen letku vuotaa + lämmitysverkoston paineet nolla.
«
Vastaus #11 :
07.12.12 - klo:09:41 »
Jos pumpussa on takuuta jäljellä niin tuohan on selvä takuunalainen vika.
Kirjattu
Larux
Nuorempi jäsen
Viestejä: 8
YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Vs: Geopro SH8 tulistimen letku vuotaa + lämmitysverkoston paineet nolla.
«
Vastaus #12 :
07.12.12 - klo:11:19 »
Ei ole takuu enää voimassa. Kaksi vuotta meni umpeen jo 2010. Jotenkin vain tuotevastuun alle tuonkin pitäisi mennä - eikait tommoset letkut nyt viidessä vuodessa porsi?
Kirjattu
hitachi
Täysjäsen
Viestejä: 174
SH15 + SHAK702 + 2 x 150m kaivot. Yliteho.
Vs: Geopro SH8 tulistimen letku vuotaa + lämmitysverkoston paineet nolla.
«
Vastaus #13 :
07.12.12 - klo:11:37 »
Jos nyt vaikka soittaisi Oilonille ja kysyisi josko lähettäsivät uuden letkun velotuksetta? Puh. (03) 85 761
Kirjattu
"Ei se säätämällä hajoa, eikä se voi olla valmiiksi optimi-asetuksilla"
Trendi
pta
Täysjäsen
Viestejä: 130
SH13+SHAK700, 235/233m, Tampesteri
Vs: Geopro SH8 tulistimen letku vuotaa + lämmitysverkoston paineet nolla.
«
Vastaus #14 :
07.12.12 - klo:16:43 »
Lainaus käyttäjältä: Larux - 07.12.12 - klo:00:42
2. Sammutin välittömästi pumpun ja laitoin hanat kiinni.
Miten tuo idea toimii käytännössä?
Minulla ainakin paisunta-astia on varaajan kyljessä. Jos varaajan ja pumpun väliset 3 hanaa sulkee, niin pumpun puolella ei ole minkäänlaista paisunta-astiaa. Pumpussa oleva vesi kutistuu jäähtyessään ja tekee mitä? Sinulla tietenkin imee reiästä ilmaa sisälle, mutta muilla menevät kumiletkut lommolle... Entä jos ei ole niitä kumiletkuja?
Entä jos esimerkiksi maapiirin sulut laittaisi kiinni heti käyntijakson jälkeen erottaen paisunta-astian piiristä vaikkapa liuoksen lisäämistä varten. Voisi olla kohta maapiirissä kova paine...
Kirjattu
syrjäseutulisä
Täysjäsen
Viestejä: 32
SH11, kaivo 220m
Vs: Geopro SH8 tulistimen letku vuotaa + lämmitysverkoston paineet nolla.
«
Vastaus #15 :
08.12.12 - klo:22:13 »
Ihan itsekkäistä lähtökohdista kysyn, että mitäs jos lämmityspiirin paineen pitäisi pitempiä jaksoja tasolla 0,2bar, mitä siitä aiheutuisi?
kysyy nimimerkki "vaisusti käynnistynyt avopaisuntakeskustelu saneeraussivuilla"
Kirjattu
ego
Vanha jäsen
Viestejä: 302
Lapin ammattiopisto - taitajien tekijä
Vs: Geopro SH8 tulistimen letku vuotaa + lämmitysverkoston paineet nolla.
«
Vastaus #16 :
08.12.12 - klo:23:00 »
Oikeasti: ei mitään, paitsi että teräsosat hitaasti ruostuvat. Paisuntaputkikin jo 10 vuodessa
Kirjattu
VILPIN JA MLP TEKIJÄ
Tulostusversio
Sivuja: [
1
]
« edellinen
seuraava »
Maalämpöfoorumi
»
Lämpöpumput
»
Oilon Geopro
»
Geopro SH8 tulistimen letku vuotaa + lämmitysverkoston paineet nolla.