Lämmönkeruu putket Jäässä
« : 03.12.12 - klo:13:12 »
elikkäs oli mennyt lämmönkeruu putket jäähän ilmeisestikin johtuen liian laimeista nesteistä olisiko mitään ideiota milla saisi sulatettua

Poissa Xargo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 330
  • Danfoss DHP-H 8kW + 100m - Digit SE2 mlv/vkl
Vs: Lämmönkeruu putket Jäässä
« Vastaus #1 : 03.12.12 - klo:13:21 »
elikkäs oli mennyt lämmönkeruu putket jäähän ilmeisestikin johtuen liian laimeista nesteistä olisiko mitään ideiota milla saisi sulatettua

Vesiautomaatin imuletkua tuli viime talvena sulateltua työntämällä sinne letkun/putken sisään puutarhaletku ja sitä kautta kuumaa vettä sinne jäätä vasten. Hidasta ja v-mäistä hommaa ainakin ulkosella tehtynä, mutta toimii.

Ilmeisesti vaakavedon osuudelta on mennyt jäihin vai? Kaivossa varmaankin on kuitenkin plussan puolella olevaa vettä vai oliko vaakaputkistosta kyse?

Poissa jj99

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
Vs: Lämmönkeruu putket Jäässä
« Vastaus #2 : 03.12.12 - klo:13:36 »
 vaaka putkistosta oli kyse mutasihdin kuumailma puhaltimella sulattelin ja avasin niin se oli täynnä sohjoa

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Vs: Lämmönkeruu putket Jäässä
« Vastaus #3 : 03.12.12 - klo:14:09 »
Eteläsuomessa maan lämpötila 20cm:n syvyydessä vielä +1 astetta eli tuolta syvyydeltä ja syvemmältä sulaa itsestään kun odottelee.

http://www.mrsoft.fi/routa.htm
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Kuumaa_kalliosta

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 634
Vs: Lämmönkeruu putket Jäässä
« Vastaus #4 : 03.12.12 - klo:16:35 »
elikkäs oli mennyt lämmönkeruu putket jäähän ilmeisestikin johtuen liian laimeista nesteistä olisiko mitään ideiota milla saisi sulatettua
Millaista nestettä vaakaputkistossa on?

Poissa jj99

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
Vs: Lämmönkeruu putket Jäässä
« Vastaus #5 : 03.12.12 - klo:17:21 »
etanolia pitäisi kuulema olla -17 pakkas kestävyys ja tosiaan kirjoitin väärin tuohon edelliseen viestiin lämpökaivosta tuleva vaakaveto on jäässä elikkäs noin 7 metrin matkalta

Poissa Xargo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 330
  • Danfoss DHP-H 8kW + 100m - Digit SE2 mlv/vkl
Vs: Lämmönkeruu putket Jäässä
« Vastaus #6 : 03.12.12 - klo:17:41 »
etanolia pitäisi kuulema olla -17 pakkas kestävyys ja tosiaan kirjoitin väärin tuohon edelliseen viestiin lämpökaivosta tuleva vaakaveto on jäässä elikkäs noin 7 metrin matkalta

Muutaman tunnin homma puutarhaletkulla ja kuumalla vedellä. Voi olla nopeampikin kun viina kuiteski varmaan sulaa helpommin kuin vesi. Liitoksia toki pitää ottaa sen verran auki, että saa sen puutarhaletkun työnnettyä putken sisään.

Onko sulla muuten siinä vaakavedossa eristeet päällä? Ettei vaan olis käyny niin, että viina on jäätynyt lepojaksolla ulkoilman vaikutuksesta kun litku seisoo? Se ei kyllä selitä täyttöryhmän jäätymistä...

Poissa Kuumaa_kalliosta

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 634
Vs: Lämmönkeruu putket Jäässä
« Vastaus #7 : 03.12.12 - klo:22:19 »
Miten syvällä vaakaveto kulkee? Jos kovin pinnassa, onko päällä eristettä? Puhut -17° C pakkasessa jäätyvästä liuoksesta, eli kyse on n. 35-tilavuusprosenttisesta etanoliliuoksesta.

Noin pitkä vaakaputki ei saisi kulkea ihan pinnassa ainakaan eristämättä. Onhan joka puolella Suomea useampina talvina vuorokautta pidempiä alle -20° C pakkasia. Liuos liian pinnassa kulkevassa tai huonosti eristetyssä vaakaputkessa voi mennä silloin hyhmään tai jäätyä pidemmillä pumpun lepojaksoilla. Siitä tulee sitten pitempi lepojakso...

Kauanko maalämpö on ollut käytössä? Suunnitteliko LVI-liike tai porausfirma putkien kulun?

Poissa jj99

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
Vs: Lämmönkeruu putket Jäässä
« Vastaus #8 : 04.12.12 - klo:02:57 »
Miten syvällä vaakaveto kulkee? Jos kovin pinnassa, onko päällä eristettä? Puhut -17° C pakkasessa jäätyvästä liuoksesta, eli kyse on n. 35-tilavuusprosenttisesta etanoliliuoksesta.

Noin pitkä vaakaputki ei saisi kulkea ihan pinnassa ainakaan eristämättä. Onhan joka puolella Suomea useampina talvina vuorokautta pidempiä alle -20° C pakkasia. Liuos liian pinnassa kulkevassa tai huonosti eristetyssä vaakaputkessa voi mennä silloin hyhmään tai jäätyä pidemmillä pumpun lepojaksoilla. Siitä tulee sitten pitempi lepojakso...

Kauanko maalämpö on ollut käytössä? Suunnitteliko LVI-liike tai porausfirma putkien kulun?

Elikkäs noin 2 metriä vaaka vedosta kulkee pinnassa loppu noin 0.5 metrin syvyydessä maan alla ja pinnassa oleva putki on kyllä eristetty mutta ilmeisesti tarvii lisä eristettä laittaa siihen koska  siltä osalta mennyt jäähän. luultavasti lepojaksolla jäätynyt kuten epäilit hälytys logissa oli että pumppu käynyt noin 3min ennen häiriötä. Käytössä maalämpö on ollut noin 3 kuukautta elikkäs ensimmäinen talvi menossa putkien veto on suunniteltu yhdessä putkimiehen kanssa. piintaan putket tuli kun ei ollut oikein muuten mahdollisuutta vetää
« Viimeksi muokattu: 04.12.12 - klo:03:17 kirjoittanut jj99 »

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 070
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Vs: Lämmönkeruu putket Jäässä
« Vastaus #9 : 04.12.12 - klo:06:32 »
Elikkäs noin 2 metriä vaaka vedosta kulkee pinnassa loppu noin 0.5 metrin syvyydessä maan alla ja pinnassa oleva putki on kyllä eristetty mutta ilmeisesti tarvii lisä eristettä laittaa siihen koska  siltä osalta mennyt jäähän. luultavasti lepojaksolla jäätynyt kuten epäilit hälytys logissa oli että pumppu käynyt noin 3min ennen häiriötä. Käytössä maalämpö on ollut noin 3 kuukautta elikkäs ensimmäinen talvi menossa putkien veto on suunniteltu yhdessä putkimiehen kanssa. piintaan putket tuli kun ei ollut oikein muuten mahdollisuutta vetää

Kasaat pintaosuudenpäälle >10cm lunta ja ongelma on hoidettu jäätymisen osalta. Voit myös asettaa (pumpusta riippuen) liuospumpun olemaan kokoajan päällä, jolloin ei liuos ei jäädy.

Tarkistaisin myös liuoksen pakkasenkestävyyden ihan "nestettä lasiin ja pakastimeen" menetelmällä.
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa jj99

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
Vs: Lämmönkeruu putket Jäässä
« Vastaus #10 : 06.12.12 - klo:11:53 »
tähän vielä selvennystä jos jotakin sattuu kiinnostamaan niin jäätymiselle löytyi syy vuotavasta kaivon ja vaakavedon liitoksesta luultavasti vetänyt ilmaa sieltä järjestelmään seurauksena putket menneet jäähän

Poissa Maalampo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 510
Vs: Lämmönkeruu putket Jäässä
« Vastaus #11 : 06.12.12 - klo:15:47 »
jos keruupiirin liitos on vuotanut niin etkö ole joutunut lisäilemään nesteitä piiriin ? Oliko kulmaliitos muovihitsattu ?

Poissa jj99

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
Vs: Lämmönkeruu putket Jäässä
« Vastaus #12 : 08.12.12 - klo:17:26 »
jos keruupiirin liitos on vuotanut niin etkö ole joutunut lisäilemään nesteitä piiriin ? Oliko kulmaliitos muovihitsattu ?

Ei ole tarvinnut lisätä nestettä ei ole järjestelmä lorissut yhtään ja kun tuo on paineistettu järjestelmä niin paineet on pysynyt tähän asti
Helmiliitoksella ollut nuo putket helmi oli ollut vaan jotenkin huonosti paikoillaan en tiiä että miksei ole aikaisemmin vuotanut.
Nyt kummiski järjestelmä on taas toiminnassa.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Vs: Lämmönkeruu putket Jäässä
« Vastaus #13 : 08.12.12 - klo:18:02 »
tähän vielä selvennystä jos jotakin sattuu kiinnostamaan niin jäätymiselle löytyi syy vuotavasta kaivon ja vaakavedon liitoksesta luultavasti vetänyt ilmaa sieltä järjestelmään seurauksena putket menneet jäähän
Jos meinaat, että putkeen sisälle vuotanut kylmä ilma olisi hyhmettänyt keruuliuoksen, niin tämä ei  ole mahdollista.
Jos ilma olisi ollut 5C keruuliuoksen hyhmettymislämpötilaa kylmempi, olisi putkeen pitänyt vuotaa n. 50m3 ilmaa jotta putki olisi mennyt 1m matkalta hyhmeeseen.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh