Täälä pohjosessa olisi tarkoitus alkaa piakkoin rakentamaan n 150 m2 yhen kerroksen taloa.
Taulukolla näyttäisi tällaiselta:
MAALÄMMITYSLASKELMA ( keskiarvovuodelle )
Laskelma on viitteellinen. Laskelma perustuu annettuihin kulutustietoihin. Tarkistuta mitoitus laitetoimittajallasi!Omakotitalo “JK79” Uudisrakennus 94900 Kemi
Tulostuspäivä 16.08.2012
* Rakennusten lämmitystarve vuodessa Lattialämmitystalo 16700 kWh
* Käyttöveden tuottamiseen kuluu energiaa vuodessa 4 pers 4000 kWh
* Lämmitys + käyttövesi yhteensä vuodessa 20700 kWh
Rakennusten lämmitystarve Wh/m2/astepäivä/vuosi 150 m2 19,8 Wh/m2/Ap/v
Rakennusten lämmitystarve Wh/m3/astepäivä/vuosi 375 m3 7,9 Wh/m3/Ap/vRakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m2 150 m2 111 kWh/m2/v
Rakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m3 375 m3 167,0 kWh/m3/v
Lämmitys + käyttövesi, ei taloussähköä, vuosi yhteensä 150 m2 16700 kWh 111 kWh/m2
ET luokittamiseksi lämmitystarpeeseen + taloussähkö 165 m2 4000 kWh 24700 kWh 150 kWh/brm2
ET -luokan määritys ( Kilowattituntia vuodessa per bruttoneliömetri ) 165 br m2 150 ET A luokka
TALOUSLASKELMA, keskiarvovuodelle 7,0 kW tehoisella pumpulla
Kokonaisteho saadaan öljylämmityksellä 2 379 litraa 1,200 €/ltr 2 855 € 87,00%
Kokonaisteho saadaan sähkölämmityksellä 20700 kWh 0,130 €/kWh 2 691 € 1,0 COP
Pumpun osuus lämmön tuottamisesta 20299 kWh 0,130 €/kWh 840 € 3,4 COP
Sähkövastuksella tuotetaan 401 kWh 0,130 €/kWh 52 € 1,0 COP
- Maalämmityslaitteen vuotuinen: teho, sähkön kulutus ja COP 20700 kWh 6459 kWh 3,20 COP
* Pumpun osuus sähkön kulutuksesta 93,8% 6058 kWh 787 €
* Lisälämpövastuksen osuus sähkön kulutuksesta 6,2% 401 kWh 52 €
* Lämmityssähkön kulutus yhteensä vuodessa 100,0% 6459 kWh 840 €
Säästöä tulisi vuodessa öljylämpöön verrattuna 2 016 €
Säästöä tulisi vuodessa suorasähköön verrattuna 1 851 €
LÄMMÖN KERUU
Jos keruupiiri PELLOSSA KOSTEUS MAALAJI Tuotto/metri PITUUS SYVYYS
Maakeruun mitoitus KOSTEA MOREENI 37,4 kWh/m 553 m 1,2 m
Jos keruu porakaivosta. Porakaivon aktiivisyvyydeksi valittu 204 m - Häiriintymättömän kallioperän lämpötilaksi laskettu ( oC ) 3,8 C
- Kiviaineksen lämmönjohtoluvuksi valittu ( W / m oK ) 2,8 W/mK
Joilla arvoilla lämpökaivon + pumpun kokonaistuotoksi tulee n. 3,20 COP 20725 kWh
PORAKAIVO ON ILMEISESTI ( Ei takuuarvo! ) Riittävä!
LÄMPÖPUMPUN TEHOLUOKAN VALINTA, mitoitus keskiarvovuodelle. Vuoden alin lämpötila noin-37C
Kun ulkolämpötila on -10 C On tarvittava lämmitysteho 3,6kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -15 C On tarvittava lämmitysteho 4,3kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -20 C On tarvittava lämmitysteho 5,0kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -25 C On tarvittava lämmitysteho 5,6 kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -30 C On tarvittava lämmitysteho 6,3 kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -35 C On tarvittava lämmitysteho 7,0 kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -40 C On tarvittava lämmitysteho 7,6 kW Täystehoinen
Täystehoisen lämpöpumpun tulisi olla teholtaan vähintään [ch8594]7,2 kW
OMA PUMPPUTEHON VALINTASI 7,0 kW Täystehoinen
Sen teho riittää täystehoisena tähän alimpaan ulkolämpöön saakka-35,3 CTuossa ulkolämpötilassa lämpöpumppu käy jatkuvasti.
Sitä kylmemmällä säällä sisälämpö laskee ilman lisälämmönlähdettä.
Lisälämpönä voi olla pumpun sisään rakennettu sähkövastus tai talon takka.
Sähkövastuksen käyttö huonontaa pumpun hyötysuhdetta (COP).
Valitsemasi kokoinen pumppu käy vuodessa keskimäärin 2 957 h 33,8%
Laskennassa käytetty lämmitystarveluvut [ch8594] Tornio Koko vuosi=5620AP, tammikuu=901 AP
Tämä mitoitus ei ole takuuarvo. Luota ammattisuunnittelijaan!...
Tämä laskelma ilman autotallia.
Laskelma tehty v. 2010 voimaan tulleiden rakennusmääräysten mukaisesti.
Tuossa on mukana noin 1500 kWh/vuosi ilmanvaihdon lämmönhukkaa (kuutiokone). Roottorikoneella sitä osuutta voi hiukan vähentää.
Autotalli tarvitsee vuodessa noin 5000-6000 kWh lämmitysenergiaa.
Se puolestaan vaatii noin 2,5 kW lisää lämmittimen tehoa lämmönsiirtokanaalin hyvyydestä riippuen.