Tältä näyttäisi:
MAALÄMMITYSLASKELMA ( keskiarvovuodelle )
Laskelma on viitteellinen. Laskelma perustuu annettuihin kulutustietoihin. Tarkistuta mitoitus laitetoimittajallasi!
Omakotitalo ”Palomika” Vaihtamassa maalämpöön 98120 Kemijärvi
Tulostuspäivä 25.07.2012
* Rakennusten lämmitystarve vuodessa Lattialämmitystalo 19200 kWh
* Käyttöveden tuottamiseen kuluu energiaa vuodessa 4 pers 4800 kWh
* Lämmitys + käyttövesi yhteensä vuodessa 24000 kWh
Rakennusten lämmitystarve Wh/m2/astepäivä/vuosi 141 m2 21,9 Wh/m2/Ap/v
Rakennusten lämmitystarve Wh/m3/astepäivä/vuosi 395 m3 7,8 Wh/m3/Ap/v
Rakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m2 141 m2 136 kWh/m2/v
Rakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m3 395 m3 48,6 kWh/m3/v
Lämmitys + käyttövesi, ei taloussähköä, vuosi yhteensä 141 m2 19200 kWh 136 kWh/m2
ET luokittamiseksi lämmitystarpeeseen + taloussähkö 162 m2 4000 kWh 28000 kWh 173 kWh/brm2
ET -luokan määritys ( Kilowattituntia vuodessa per bruttoneliömetri ) 162 br m2 173 ET C luokka
TALOUSLASKELMA, keskiarvovuodelle 8,0 kW tehoisella pumpulla
Kokonaisteho saadaan öljylämmityksellä 2 824 litraa 1,200 €/ltr 3 388 € 85,00%
Kokonaisteho saadaan sähkölämmityksellä 24000 kWh 0,130 €/kWh 3 120 € 1,0 COP
Pumpun osuus lämmön tuottamisesta 23789 kWh 0,130 €/kWh 953 € 3,3 COP
Sähkövastuksella tuotetaan 211 kWh 0,130 €/kWh 27 € 1,0 COP
- Maalämmityslaitteen vuotuinen: teho, sähkön kulutus ja COP 24000 kWh 7327 kWh 3,28 COP
* Pumpun osuus sähkön kulutuksesta 97,1% 7116 kWh 925 €
* Lisälämpövastuksen osuus sähkön kulutuksesta 2,9% 211 kWh 27 €
* Lämmityssähkön kulutus yhteensä vuodessa 100,0% 7327 kWh 953 €
Säästöä tulisi vuodessa öljylämpöön verrattuna 2 436 €
Säästöä tulisi vuodessa suorasähköön verrattuna 2 167 €
LÄMMÖN KERUU
Jos keruupiiri PELLOSSA KOSTEUS MAALAJI Tuotto/metri PITUUS SYVYYS
Maakeruun mitoitus MÄRKÄ SILTTI 20,6 kWh/m 1165 m 1,4 m
Jos keruu porakaivosta. Porakaivon aktiivisyvyydeksi valittu 440 m
- Häiriintymättömän kallioperän lämpötilaksi laskettu ( oC ) 2,6 C
- Kiviaineksen lämmönjohtoluvuksi valittu ( W / m oK ) 2,8 W/mK
Joilla arvoilla lämpökaivon + pumpun kokonaistuotoksi tulee n. 3,28 COP 24631 kWh
PORAKAIVO ON ILMEISESTI ( Ei takuuarvo! )Riittävä!
LÄMPÖPUMPUN TEHOLUOKAN VALINTA, mitoitus keskiarvovuodelle. Vuoden alin lämpötila noin -39C
Kun ulkolämpötila on -10 C On tarvittava lämmitysteho 4,0kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -15 C On tarvittava lämmitysteho 4,7kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -20 C On tarvittava lämmitysteho 5,5kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -25 C On tarvittava lämmitysteho 6,2 kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -30 C On tarvittava lämmitysteho 6,9 kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -35 C On tarvittava lämmitysteho 7,7 kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -40 C On tarvittava lämmitysteho 8,4 kW Täystehoinen
Täystehoisen lämpöpumpun tulisi olla teholtaan vähintään [ch8594]8,3 kW
OMA PUMPPUTEHON VALINTASI 8,0 kW Osatehoinen
Sen teho riittää täystehoisena tähän alimpaan ulkolämpöön saakka -37,2 C
Tuossa ulkolämpötilassa lämpöpumppu käy jatkuvasti.
Sitä kylmemmällä säällä sisälämpö laskee ilman lisälämmönlähdettä.
Lisälämpönä voi olla pumpun sisään rakennettu sähkövastus tai talon takka.
Sähkövastuksen käyttö huonontaa pumpun hyötysuhdetta (COP).
Valitsemasi kokoinen pumppu käy vuodessa keskimäärin 3 000 h 34,2%
Laskennassa käytetty lämmitystarveluvut [ch8594]Posio, koko vuosi=6213 AP, tammikuu=945 AP
Tämä mitoitus ei ole takuuarvo. Luota ammattisuunnittelijaan!
...
Porakaivo tulisi aivan liian syväksi Kemijärvellä. Ei kannata.
Maakeruupiiri ei osaa mitoittaa vesistöön.
Maahan upotettukin putki näyttää pitkältä.
Luulisi, että noin 500 metriä putkea veteen upotettuna riittäisi.
Jos sallitaan keruulta tulevan maakiertonesteen alimmaksi lämpötilaksi vaikkapa -5C, saattaisi jopa 400 metriäkin vesistön pohjaan upotettua putkea riittää.
Onko sielläpäin joillain kokemuksia vesistöön upotetusta keruupiiristä? Jos on, kannattaa kysyä kokemuksista.
Onko muilla foorumilaisilla kokemusta tällaisesta keruupiiristä?