n 2200 litra on ollut vuosikulutus
Taulukossa näyttää tällaiselta:
MAALÄMMITYSLASKELMA ( keskiarvovuodelle )
Laskelma on viitteellinen. Tarkistuta mitoitus laitetoimittajallasi!Omakotitalo jas99 Ilmeisesti patterilämmitys 5460 Hyvinkää
Tulostuspäivä 08.06.2012
* Rakennusten lämmitystarve vuodessa. Patterilämmitystalo 14 340 kWh
* Käyttöveden tuottamiseen kuluu energiaa vuodessa 4 pers 4 800 kWh
* Lämmitys + käyttövesi yhteensä vuodessa 19 140 kWh
Rakennusten lämmitystarve Wh/m2/astepäivä/vuosi 120 m2 28,3 Wh/m2/Ap/v
Rakennusten lämmitystarve Wh/m3/astepäivä/vuosi 300 m3 11,3 Wh/m3/Ap/v
Rakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m2 120 m2 120 kWh/m2/v
Rakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m3 300 m3 143,4 kWh/m3/v
Lämmitys + käyttövesi, ei taloussähköä, vuosi yhteensä 120 m2 14 340 kWh 120 kWh/m2
ET luokittamiseksi lämmitystarpeeseen + taloussähkö 134 m2 4000 kWh 23 140 kWh 173 kWh/brm2
ET -luokan määritys ( Kilowattituntia vuodessa per bruttoneliömetri ) 134 br m2 173 ET C luokka
TALOUSLASKELMA, keskiarvovuodelle 8,0 kW tehoisella pumpulla
Kokonaisteho saadaan öljylämmityksellä 2 200 litraa 1,250 €/ltr 2 750 € 87,00%
Kokonaisteho saadaan sähkölämmityksellä 19 140 kWh 0,125 €/kWh 2 393 € 1,0 COP
Pumpun osuus lämmön tuottamisesta 19 140 kWh 0,125 €/kWh 828 € 2,9 COP
Sähkövastuksella tuotetaan 0 kWh 0,125 €/kWh 0 € 1,0 COP
- Maalämmityslaitteen vuotuinen: teho, sähkön kulutus ja COP 19 140 kWh 6 626 kWh 2,9 COP
* Pumpun osuus sähkön kulutuksesta 100,0% 6 626 kWh 828 €
* Lisälämpövastuksen osuus sähkön kulutuksesta 0,0% 0 kWh 0 €
* Lämmityssähkön kulutus yhteensä vuodessa 100,0% 6 626 kWh 828 €Säästöä tulisi vuodessa öljylämpöön verrattuna 1 922 €
Säästöä tulisi vuodessa suorasähköön verrattuna 1 564 €
LÄMMÖN KERUU
Jos keruupiiri PELLOSSA KOSTEUS MAALAJI Tuotto/metri PITUUS SYVYYS
Maakeruun mitoitus KOSTEA SAVI 47,0 kWh/m 408 m 0,8 m
Jos keruu porakaivosta. Porakaivon aktiivisyvyydeksi valittu 150 m
- Häiriintymättömän kallioperän lämpötilaksi laskettu ( oC ) 7,2 C
- Kiviaineksen lämmönjohtoluvuksi valittu ( W / m oK ) 2,8 W/mK
Joilla arvoilla lämpökaivon + pumpun kokonaistuotoksi tulee n. 2,9 COP 33 406 kWh
PORAKAIVO ON ILMEISESTI ( Ei takuuarvo! ) Riittävä!
LÄMPÖPUMPUN TEHOLUOKAN VALINTA, mitoitus keskiarvovuodelle. Vuoden alin lämpötila noin -25C
Kun ulkolämpötila on -10 C On tarvittava lämmitysteho 5,1kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -15 C On tarvittava lämmitysteho 6,0kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -20 C On tarvittava lämmitysteho 7,0kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -25 C On tarvittava lämmitysteho 7,9 kW Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on -30 C On tarvittava lämmitysteho 8,9 kW Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on -35 C On tarvittava lämmitysteho 9,8 kW Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on -40 C On tarvittava lämmitysteho 10,8 kW Täystehoinen
Täystehoisen lämpöpumpun tulisi olla teholtaan vähintään [ch8594] 7,1 kW
OMA PUMPPUTEHON VALINTASI 8,0 kW Täystehoinen
Sen teho riittää täystehoisena tähän alimpaan ulkolämpöön saakka. -25,4 C Tuossa ulkolämpötilassa lämpöpumppu käy jatkuvasti.
Sitä kylmemmällä säällä sisälämpö laskee ilman lisälämmönlähdettä.
Lisälämpönä voi olla pumpun sisään rakennettu sähkövastus tai talon takka.
Sähkövastuksen käyttö huonontaa pumpun hyötysuhdetta (COP).
Valitsemasi kokoinen pumppu käy vuodessa keskimäärin 2 393 h 27,3%
Laskennassa lämmitystarpeen referenssipaikkakuntana Vantaa Koko vuosi=4229 AP, tammikuu=691 AP
Tämä mitoitus ei ole takuuarvo. Luota ammattisuunnittelijaan!...
Talon lämmitystarve näyttää aika tyypilliseltä rintamamiestalolta: = 11,3 Wh/m3/Ap/v. Ei ole paha lukema!
Puhallusvillaa noin 30 cm yläpohjaan parantaisi sitä vielä jonkin verran.