Rakensin talon Ouluun 2005. Puutalo on yhdessä tasossa ja lämmintä pintaa 151 neliötä, jossa on Nereuksen vesikiertolattilämmitys. Talossa asustaa 3 henkilöä, joiden vedenkulutus vuodessa on noin 90 kuutiota. Lisäksi lämpimänä pidetään talli+varastokompleksia, joiden pinta-ala on 40 neliötä ja lämmöt sisällä talvella noin 10 astetta. Talli lämpiää sähköllä, vastukset lattiassa.
Talon lämmitys, ilmanvaihto ja käyttövesi hoidetaan NIBE 410P Pilpillä. Kokonaiskulutus sähkön osalta on ollut talven kovuudesta riippuen 18000 - 21000 kWh/vuosi.
Tuosta kokonais sähkönkulutuksesta ja NIBE 410P:n hyötysuhteesta se talosi vuotuinen kokonais lämmitysenergian tarve pitäisi laskea.
En silti yritäkään laskea, laitetta tuntematta, yritän vain arvata.
Editoin vähän juttuani.:Oletin ensin vuotuiseksi lämmitysenergian tarpeeksi 25.000kWh.
Se luku on kuitenkin mielestäni liian suuri noinkin uudelle rakennukselle.
Laskin uudelleen saman, mutta nyt lämmitystarpeeksi arvoin 20.000kWh/v (on noin 25W/m
2/astepäivä).
Autotallin osuutta kokonais sähkönkulutukseen on vaikea määrittää!
Nyt näyttäisi tällaiselta:
TULOSTE
MAALÄMMITYSLASKELMA
Laskelma on viitteellinen. Tarkistuta mitoitus laitetoimittajallasi! Talo ”MaakeOulu” (PILP:in hyötysuhde ei tiedossa)
Oulu (Olisiko lämmitysenergian vuositarve n. 20.000 kWh?)
Tulostuspäivä 23.11.2011
Vuotuinen rakennusten lämmitystehon tarve 17 000 kWh
Asukkaiden määräksi valittu 3 hlö
Jolloin vuotuinen käyttöveden lämmitystehon tarve olisi 3 000 kWh
Vuotuinen lämpöenergian tarve yhteensä 20 000 kWh Sen tuottamiseen kuluisi lämmitysöljyä 2353 ltr
Jos öljyn litrahinta hinta on 1,180 €
Lämmittäminen pelkästään öljyllä maksaisi vuodessa 2 776 €
Jos sähkön kWh hinta on 0,120 €
Lämmittäminen pelkästään suorasähköllä maksaisi vuodessa 2 400 €
Pumpun COP -arvoksi lämmityskäytöllä valittu 3,6 COP
Pumpun COP -arvo lämpimän käyttöveden tuottamisessa 2,8 COP
Pumpun vuotuinen kokonais- COP -arvoksi saadaan laskemalla 3,45 COP
Käyttöveden lämmittämiseen pumppu kuluttaa vuodessa 1 071 kWh
Talon lämmittäminen lämpöpumpulla kuluttaisi sähköä vuodessa 4 722 kWh
Täystehoisen lämpöpumpun sähkön kokonaiskulutus vuodessa olisi 5 794 kWh
Lämpöpumpun sähköverkosta ottama sähkö maksaisi vuodessa 695 €
Säästöä tulisi vuodessa täystehomitoituksella öljylämpöön verrattuna 2 081 €
Säästöä tulisi vuodessa täystehomitoituksella suorasähköön verrattuna 1 705 €
Porakaivon aktiivisyvyydeksi valittu 180 m - Häiriintymättömän kallioperän lämpötilaksi valittu (oC) 5,0 C
- Kiviaineksen lämmönjohtoluvuksi valittu (W / m K) 2,8 W/mK
Joilla arvoilla lämpökaivon + pumpun kokonaistuotoksi tulee n. 23 880 kWh
LÄMPÖKAIVO ON ILMEISESTI (ei takuuarvo!) riittävä
Pumpun mitoitustehoksi tulisi -20C -lämpötilalla 6,0kW
Pumpun mitoitustehoksi tulisi -25C -lämpötilalla 6,8 kW
Pumpun mitoitustehoksi tulisi -30C -lämpötilalla 7,6 kW
Pumpun mitoitustehoksi tulisi -35C -lämpötilalla 8,4 kW
Pumpun mitoitustehoksi tulisi -40C -lämpötilalla 9,2 kW
OMA PUMPPUTEHON VALINTASI 8,0 kW
Sen teho riittää täystehoisena tähän alimpaan ulkolämpöön saakka -32,6 C Tuossa ulkolämpötilassa pumppu käy jatkuvasti
Sitä kylmemmällä säällä sisälämpö alkaa laskea ilman lisälämmönlähdettä.
Lisälämpönä voi olla pumpun sisään rakennettu sähkövastus tai talon takka.
Sähkövastuksen käyttö huonontaa pumpun hyötysuhdetta (COP)
Valitsemasi kokoinen pumppu käy vuodessa keskimäärin 2 500 h
Koko vuoden keskimääräinen käyntiaikasuhde on 28,5%
Tämä mitoitus ei ole takuuarvo. Luota ammattisuunnittelijaan!