Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Pätkäkäynti _ pitkäkäynti  (Luettu 31950 kertaa)

peki

  • Vieras
Re: Pätkäkäynti _ pitkäkäynti
« Vastaus #40 : 23.10.11 - klo:23:15 »
Tässä suora lainaus IVT:n ohjekirjasta
Suositeltu asetus moottorisuoja:
c7=4.7
c9=6.3
d11=7.5 ampeeria.
Elikkä Tipillä esitteen mukaan max 3,9 kwh ottoteho ja kilvessä 11A?
Joku lukeneempi voi varmaan kertoa loput.
« Viimeksi muokattu: 23.10.11 - klo:23:29 kirjoittanut peki »

Poissa JariA

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 352
Re: Pätkäkäynti _ pitkäkäynti
« Vastaus #41 : 24.10.11 - klo:01:10 »
Lainaus
Onko jollakulla esittää lämpötilatrendiä useamman tunnin käyntijaksoista?

Tuolla on: http://mlp.jaria.net/pumpulta-kaivoon-05012011.jpg

Tuo on pumpulta kaivoon palaavan nesteen lämpötilakäyrä. Valitettavasti tämä pumppu ei kerää kaivosta pumppuun palaavan nesteen lämpötilaa.

Mittaus on tehty 5.1.2011 puolen yön jälkeen. Käyntijakso kesti 1 h 50 min. Pitempiäkin löytyy, mutta ne ovat samanmuotoisia kuin tämä. Systeemissä on kaksi rinnakkain kytkettyä 130 metriä syvää kaivoa.

Käyrässä on kolme tasaista jaksoa. Ensin -1,7, sitten -2,3 ja suurimman ajan käyntijaksosta -2,7.

Lämmityskauden mittaan maaliuoksen minimilämpötila alenee verkkaisesti. Edellisen talven matalin lämpötila oli helmikuussa pitkän kireän pakkasjakson aikana -3,1.

Pekin ottotehoa koskevaan kommenttiin vahvistukseksi, että tämän Geopro SH13 pumpun mitattu ottoteho lämmityskauden aikana on melko tarkkaan 4 kW, kesällä vaihtelee tyypillisesti 4,5 - 5 kW välillä. Muistaakseni valmistaja esitti teknisissä tiedoissa jonkin verran pienemmän luvun. http://mlp.jaria.net/ulkolampotila-ottoteho11-12.jpg
« Viimeksi muokattu: 24.10.11 - klo:01:12 kirjoittanut JariA »

Poissa xpumppu

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 19
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Pätkäkäynti _ pitkäkäynti
« Vastaus #42 : 11.11.11 - klo:09:59 »
Lainaus
Alla on oman kaivon trendi ylipitkän ( 75 min) käyntijakson ajalta.
Näyttäisi, että ensimmäisen ja n:nen kierroksen lämpötilaero asettuisi n. 2C:een.
Mitä tällöin menetetään hyötysuhteen huonotessa??

Löytyisikö tähän aiheeseen vielä lisää infoa.
Onko kaivon syvyydellä juurikaan merkitystä hyötysuhteeseen, jos yhden kierroksen jälkeen liuoksen lämpötila tippuu noin paljon?
Kuinka nopeasti keruuliuos lämpenee seisovassa tilassa?
Onko putkimateriaaleilla, keruuliuoksilla ja kaivon halkaisijoilla millainen merkitys?
Eli kuinka nopeasti voitaisiin taas pumpata max lämpöistä liuosta?
Minkälainen lämpötilakäyrä mahtaisi olla maapiiri järjestelmässä?

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 070
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Re: Pätkäkäynti _ pitkäkäynti
« Vastaus #43 : 11.11.11 - klo:13:58 »
Lainaus
Onko kaivon syvyydellä juurikaan merkitystä hyötysuhteeseen, jos yhden kierroksen jälkeen liuoksen lämpötila tippuu noin paljon?

Hankala kysymys. Itse näen (seppaantin mittauksiin tukeutuen) että ongelma on enemmän lämmönsiirtyminen kaivon vedestä muovin läpi keruunesteeseen.

Eli pitkä käyntijakson aikana keruuneste kylmenee kylmäksi, vaikka itse kaivon vesi ei juurikaan viilene. Sitten kun pumppu jauhaa vuorokaudet läpeensä niin keruuneste pysyy pakkasella ja kerryttää jäätä keruuputkien ympärille.

Käyttämällä useita keruuputkia lisäämään lämmönsiirtopinta-alaa saadaan keruuneste pidettyä plussan puolella ja hyötysuhde parempana, mutta onko investointi saadun hyödyn väärtti?

Olisiko 150m reikä kahdella putkella yhtä energiatehokas kuin samanhintainen 140m reikä kolmella keruuputkella?  8-)

Tää on niitä ikuisuuskysymyksiä. Kuitenkin on hyvä muistaa että talossa maalämpöpumput vaihtuvat, mutta reikä ja keruuputket säilyvät. Reiän syvyydestä ei kannata säästää.
« Viimeksi muokattu: 11.11.11 - klo:13:59 kirjoittanut sailor »
Lämpöässä V15 Opation modaus:
www.sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 673
Re: Pätkäkäynti _ pitkäkäynti
« Vastaus #44 : 11.11.11 - klo:16:44 »
Lainaus
Hankala kysymys. Itse näen (seppaantin mittauksiin tukeutuen) että ongelma on enemmän lämmönsiirtyminen kaivon vedestä muovin läpi keruunesteeseen.
Kun lämpötilaero kasvaa tarpeeksi niin kaivon vedestä pitäisi siirtyä sama lämpömäärä keruunesteeseen kuin minkä höyrystin sitä jäähdyttää ja keruunesteen jäähtyminen pitäisi pysähtyä.
Tuskin tuollaista tasapainotilannetta kuitenkaan tulee koska jäähtyyhän se kaivon vesikin kun siitä lämpöä otetaan.
Taitaa tulla jonkinlainen terminen ketjureaktio:
höyrystin-->keruuneste--->kaivonvesi---->kallioperä jossa reikä on?
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Re: Pätkäkäynti _ pitkäkäynti
« Vastaus #45 : 11.11.11 - klo:17:08 »
Lainaus
Löytyisikö tähän aiheeseen vielä lisää infoa.
Onko kaivon syvyydellä juurikaan merkitystä hyötysuhteeseen, jos yhden kierroksen jälkeen liuoksen lämpötila tippuu noin paljon?


Kiusataanpas teittiä taas yhdellä käppyrällä.
Kuvassa on esitetty keruuliuoksen käyntijakson aikaisen keskimääräisen tulolämpötilan riippuvuus kaivosta otetusta tehosta yksikkönä W/m (vrk-keskiarvo).

Otetaan käsittelyyn tämänhetkinen tilanne.
Kaivosta otetaan 10W/m ja kun kaivo on 153m syvä on kaivosta otettu teho 1,53 kW, vuorokaudessa otettu energia on 36,7 kWh.

Oletetaan tilanne (vähän karrikoiden) kaivo olisi puolta matalampi, aktiivisyvyys 76,5 m.
Jotta kaivosta saataisiin talon vaatima energia 36,7 kWh/vrk olisi kaivosta otettava teho 20 W/m.

Trendin mukaan keruuliuoksen lämpötila putoaisi 2,1C.
Esko Kaappolan luennon mukaan hyötysuhde laskee 3%/K

Puolta matalammassa kaivossa olisi hyötysuhde 6% huonompi.

Todellisuudessa hyötysuhde olisi vielä huonompi, koska lämpötila putoaa enemmän johtuen puolta lyhyemmän keruuputkiston huonommista lämmönsiirto-ominaisuuksista.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Xargo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 330
  • Danfoss DHP-H 8kW + 100m - Digit SE2 mlv/vkl
Re: Pätkäkäynti _ pitkäkäynti
« Vastaus #46 : 11.11.11 - klo:17:10 »
Lainaus
Lainaus
Onko kaivon syvyydellä juurikaan merkitystä hyötysuhteeseen, jos yhden kierroksen jälkeen liuoksen lämpötila tippuu noin paljon?

Hankala kysymys. Itse näen (seppaantin mittauksiin tukeutuen) että ongelma on enemmän lämmönsiirtyminen kaivon vedestä muovin läpi keruunesteeseen.

Eli pitkä käyntijakson aikana keruuneste kylmenee kylmäksi, vaikka itse kaivon vesi ei juurikaan viilene. Sitten kun pumppu jauhaa vuorokaudet läpeensä niin keruuneste pysyy pakkasella ja kerryttää jäätä keruuputkien ympärille.

Käyttämällä useita keruuputkia lisäämään lämmönsiirtopinta-alaa saadaan keruuneste pidettyä plussan puolella ja hyötysuhde parempana, mutta onko investointi saadun hyödyn väärtti?

Olisiko 150m reikä kahdella putkella yhtä energiatehokas kuin samanhintainen 140m reikä kolmella keruuputkella?  8-)

Tää on niitä ikuisuuskysymyksiä. Kuitenkin on hyvä muistaa että talossa maalämpöpumput vaihtuvat, mutta reikä ja keruuputket säilyvät. Reiän syvyydestä ei kannata säästää.

Kaivoa kannattaa ajatella lämmönvaihtimena. Keruuputkessa kiertää liuos, johon lämpö siirtyy lämpimämmästä kaivovedestä. Ilman lämpötilaeroa näiden kahden nesteen välillä lämpöä ei siirry. Eli siis kun kompura haukkaa keruunesteestä sen kolmisen astetta lämpöä pois ja kylmennyt neste pusketaan maahan, vallitsee keruunesteen ja kaivoveden välillä sitten se kolmen asteen lämpötilaero (olettaen, että keruunesteen lämpö oli seisontajakson aikana tasaantunut kaivoveden lämpötilaan). Tämä lämpötilaero mahdollistaa lämmön siirtymisen kaivovedestä keruunesteeseen.

Kuten lämmönvaihtimissa muutenkin, suurempi lämpötilaero johtaa tehokkaampaan lämmön siirtymiseen. Käytännössä kolme astetta on "liian pieni" lämpötilaero kaivoveden ja keruunesteen välillä, että keruuneste ennättäisi kierroksen aikana lämmetä samaan lämpötilaan kuin kaivovesi. Siksi keruuneste tulee kaivolta joka kierroksen jälkeen kylmempänä takaisin, kunnes saavutetaan toimintapiste, jossa lämpötilaero on riittävän suuri, että kaivolta saadaan paluuna tasalämpöistä nestettä. Syvempää kaivoa voi verrata pitempään lämmönvaihtimeen. Oma kaivo on kompuran tehoon nähden sen verran lyhyt, että riittävään lämmönsiirtymiseen tarvitaan suurempi lämpötilaero kuin syvemmällä kaivolla.

Itse olen testaillut, josko kaivoveden pumppaus vesiautomaatilla käyntijakson aikana nostaisi keruunesteen lämpötilaa (veden vaihtuvuus keruuputkien ympärillä) ja näin siinä näyttäisi käyvän. Ei siltikään kannattavaa toimintaa jos vedelle ei ole tarvetta, koska ei se vesi ilman energiaa sieltä kaivosta vesiautomaatillakaan nouse.

Tänään muuten satametrisestä kaivosta tuli 4,8C keruuneste ja vesiautomaalilla nostettu kaivovesi oli 6,2C. Keruunesteen annoin lämmetä pari tuntia ilman kiertoa ja sitten veivasin viinapiirin pumpulla kymmenisen minuuttia ja otin lukeman. Kaivoveden lämpötilan taas mittasin imuputkesta reilun juoksutuksen jälkeen.

Nyt kun käytännön kokemukset lisääntyy näistä omista valinnoista niin rohkenen kyllä sanoa, että reiän syvyydestä kannattaa säästää. Minulle tarjottiin järjestään luokkaa 150m reikiä, esim. EED:lla mitoitettu taas olisi n. 50m ja 100m porattiin kun kukaan ei halunnut pyytämääni 70m kaivoa porata. No tuli sitä säästöä nytkin 1500€, mutta vielä olisi voinut nipistää toisen mokoman tai ainakin sen vajaan tonnin.

Tätä satasta kaivoa siis kuormitettu kohta pari kuukautta kasikilosella pumpulla ja eipä nuo lämpötilat nyt mielestäni ole mitenkään hälyyttäviä.

En kyllä siltikään voi suositella, että omin päin mentäisiin sooloilemaan mitoituksien kanssa, vaikka itse olenkin niin tehnyt. Lähinnä motivaatio näihin valintoihini on se, että en uskonut markkinamiehiä, että matalaenergiataloon ei maalämpö sopisi. Laittaa vaan matalamman kaivon niin pysyy kustannukset kurissa.

Poissa Xargo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 330
  • Danfoss DHP-H 8kW + 100m - Digit SE2 mlv/vkl
Re: Pätkäkäynti _ pitkäkäynti
« Vastaus #47 : 11.11.11 - klo:17:27 »
Lainaus


Erittäin asiallinen käppyrä. Hienosti muuten täsmää oman kaivon kanssa yksiin. Näillä keleillä kaivosta haukataan n. 10W/m ja keruunesteen lämpötila tuo yllä mainitsemani 4,8C.

Itsellänikin tarkoitus viritellä 1-wire antureita käppyräntekoon.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Re: Pätkäkäynti _ pitkäkäynti
« Vastaus #48 : 11.11.11 - klo:20:08 »
Lainaus
Trendin mukaan keruuliuoksen lämpötila putoaisi 2,1C.
Esko Kaappolan luennon mukaan hyötysuhde laskee 3%/K

Puolta matalammassa kaivossa olisi hyötysuhde 6% huonompi.

Sitten kysymys:
Paljonko on paljon?

Vuoden 2010 mittausten mukaan
-MLP-ottoenergia 7368 kWh
-Kaivosta 14108 kWh
-Hyötysuhde 2,91

Jos hyötysuhde putoaa 6%
-Hyötysuhde 2,74
-MLP-ottoenergia 7838 kWh
-Kaivosta 13683 kWh

Ostosähköä kuluu 470 kWh enemmän
Kymenlaakson sähkön tämän päivän kokonaishinta on 14,64 c/kWh

Täten puolta matalamman kaivon johdosta kuluisi vuodessa 68.81€ enemmän rahaa.

Siis: Paljonko on paljon?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Mika_N

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 52
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Pätkäkäynti _ pitkäkäynti
« Vastaus #49 : 11.11.11 - klo:23:35 »
Lainaus

Nyt kun käytännön kokemukset lisääntyy näistä omista valinnoista niin rohkenen kyllä sanoa, että reiän syvyydestä kannattaa säästää. Minulle tarjottiin järjestään luokkaa 150m reikiä, esim. EED:lla mitoitettu taas olisi n. 50m ja 100m porattiin kun kukaan ei halunnut pyytämääni 70m kaivoa porata. No tuli sitä säästöä nytkin 1500€, mutta vielä olisi voinut nipistää toisen mokoman tai ainakin sen vajaan tonnin.

Tätä satasta kaivoa siis kuormitettu kohta pari kuukautta kasikilosella pumpulla ja eipä nuo lämpötilat nyt mielestäni ole mitenkään hälyyttäviä.

En kyllä siltikään voi suositella, että omin päin mentäisiin sooloilemaan mitoituksien kanssa, vaikka itse olenkin niin tehnyt. Lähinnä motivaatio näihin valintoihini on se, että en uskonut markkinamiehiä, että matalaenergiataloon ei maalämpö sopisi. Laittaa vaan matalamman kaivon niin pysyy kustannukset kurissa.

Kyllähän siinä kalliossakin on eroja.
Jos on kovinkin kiinteää (ehjää) kalliota, johon porataan reikä, joka nippanappa täyttyy vedellä, niin siinä lämmöntuottokykyyn vaikuttaa enemmän kallion lämmönjohtavuus.
Jos taas reikä osuu johonkin kallion sisällä olevaan vesisuoneen/onkaloon, jossa voimakas veden virtaus, niin energiaa voidaan tietysti ottaa enemmän.
Eikös niitä ole neliputkisikin kaivoja, jossa kaksi piiriä samassa kaivossa.
« Viimeksi muokattu: 11.11.11 - klo:23:36 kirjoittanut mikniemi »
Aries 12, 2x400m maapiiri,  lattialämmitys, vm -21

Poissa keisari kyy

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 102
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Pätkäkäynti _ pitkäkäynti
« Vastaus #50 : 12.11.11 - klo:08:42 »
Lainaus
Tätä satasta kaivoa siis kuormitettu kohta pari kuukautta kasikilosella pumpulla ja eipä nuo lämpötilat nyt mielestäni ole mitenkään hälyyttäviä.

Kannattaa nyt odottaa lämmityskauden todellista aloitusta niin voi olla että mieli vielä muuttuu? Näkyy olevan todella uusi talokin että sikäli mielenkiintoisia aikoja tulossa. Kovin matala on ilmeisesti energiantarve jos noin pienellä kaivolla tarkoitus pärjätä.
Varmaan sitten raportoit starteista, käyntiajoista sekä lämpötiloista vuoden mittaan. Myös kaivon lt kiinnostaa ehdottomasti!

Poissa Seagear

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 885
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Pätkäkäynti _ pitkäkäynti
« Vastaus #51 : 13.11.11 - klo:19:47 »
Käyttökokemusta maalämmöstä jo täydet 48h (pumppu käynyt 15+3 h, yht. 38 kWh) mutta tuntuu ettei meillä ainakaan ole pätkäkäynti ole murheena. Edellinen käyntijakso haukkasi 2,9 kWh sähköä eli pauttiarallaa 75 minuuttia jolkotteli kun saunottiin siinä samalla. Kaivosta tulevan liuoksen lämpötila oli 6/5 astetta ja takaisin kaivoon 2 astetta.
« Viimeksi muokattu: 13.11.11 - klo:19:47 kirjoittanut jarmojs »
Danfoss DHP-H8+UKV100,
porakaivo 175m, patterilämmitys, 1. kerroksinen 146 + 70m2 puolilämmin, rv. -73

Poissa Hannes

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 138
  • Onkos tää isokin ongelma?
Re: Pätkäkäynti _ pitkäkäynti
« Vastaus #52 : 14.11.11 - klo:09:05 »
Lainaus
Lainaus
Tätä satasta kaivoa siis kuormitettu kohta pari kuukautta kasikilosella pumpulla ja eipä nuo lämpötilat nyt mielestäni ole mitenkään hälyyttäviä.

Kannattaa nyt odottaa lämmityskauden todellista aloitusta niin voi olla että mieli vielä muuttuu? Näkyy olevan todella uusi talokin että sikäli mielenkiintoisia aikoja tulossa. Kovin matala on ilmeisesti energiantarve jos noin pienellä kaivolla tarkoitus pärjätä.
Varmaan sitten raportoit starteista, käyntiajoista sekä lämpötiloista vuoden mittaan. Myös kaivon lt kiinnostaa ehdottomasti!

Mulla on 60 ja 70 metriset reijät jossa kalliota reilu 100m. Pumppu niinikään 8-kiloinen. Hyvin on lämpö riittänyt tähän asti. Kyseessä ei ole edes ns. matalaenergiatalo vaan ihan perus b-c energialuokka. Kallio on rikkonainen ja vesi ilmeisesti vaihtuu hyvin.

Poissa tikma

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
Re: Pätkäkäynti _ pitkäkäynti
« Vastaus #53 : 15.12.11 - klo:20:20 »
Lainaus
Kyllä tuo Lässälläkin aikansa ottaa, että on täydessä iskussa. Tehonkulutusta kun seuraa, niin ekat 2 minuuttia kulutus on tapissa, sitten tippuu 200-300 wattia ja alkaa taas nousta kuumakaasun lämmön mukana. Mulla tuon ekan 2min tehonkulutus vastaa likimain 105 asteen kuumakaasun lämpötiloja...

Putsasin mutasihtini (eka kertaa), siinä oli noin pikkurillinpään kokoinen alue ummessa. Huomasin sellaisen vaikutuksen, että pumpun käynnistyessä tehonkulutus tasaantuu muutamassa sekunnissa. Ei enää kuten ennemmin, että on startin jälkeen tehonkulutus pari minuuttia korkeammalla. Outoa?
Lämpöässä V9, 203GT, 200m/115mm kaivo, Enervent Pandion eco EDW-CG (maakylmä).

Tupa 182m2/151m2 ja 55,5/49m2 autotalli
#107 #232

Poissa Ihanpihalla

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 111
  • Maalämpöfoorumilta tietoa, Nibe 1226-6 kW
Re: Pätkäkäynti _ pitkäkäynti
« Vastaus #54 : 17.02.12 - klo:23:17 »
Kertokaa nyt tyhmälle, miten vaikuttaa käynnin pituuteen, jos lämpökäyrää muuttaa vaikkapa 3:sta 7:ään? Asteminuutit molemmissa -150.
Tässä nyt pitäisi saada käyntijaksoja pidemmiksi, joten kysymykseni kuuluu, että miten tuo lämpökäyrän muuttaminen vaikuttaa käyntijakson pituuteen?

Kyseessä siis lattialämmitystalo ja huonetermostaatit (pl. eteinen, vessat ja saunatilat), joissa asetus n. 20 astetta.

Poissa keisari kyy

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 102
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Pätkäkäynti _ pitkäkäynti
« Vastaus #55 : 17.02.12 - klo:23:42 »
Lainaus
Kertokaa nyt tyhmälle, miten vaikuttaa käynnin pituuteen, jos lämpökäyrää muuttaa vaikkapa 3:sta 7:ään? Asteminuutit molemmissa -150.
Tässä nyt pitäisi saada käyntijaksoja pidemmiksi, joten kysymykseni kuuluu, että miten tuo lämpökäyrän muuttaminen vaikuttaa käyntijakson pituuteen?

Kyseessä siis lattialämmitystalo ja huonetermostaatit (pl. eteinen, vessat ja saunatilat), joissa asetus n. 20 astetta.
Avaa termarit ja käyrä 3:ssa ja seuraile lämpötilaa, jos nousee liikaa niin käyrää alemmas. Jos termarit rajoittaa niin ei se käyrän nosto ainakaan paranna tilannetta käynnin kannalta.
« Viimeksi muokattu: 17.02.12 - klo:23:43 kirjoittanut sailio »

Poissa Ihanpihalla

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 111
  • Maalämpöfoorumilta tietoa, Nibe 1226-6 kW
Re: Pätkäkäynti _ pitkäkäynti
« Vastaus #56 : 18.02.12 - klo:00:28 »
Lainaus
Lainaus
Kertokaa nyt tyhmälle, miten vaikuttaa käynnin pituuteen, jos lämpökäyrää muuttaa vaikkapa 3:sta 7:ään? Asteminuutit molemmissa -150.
Tässä nyt pitäisi saada käyntijaksoja pidemmiksi, joten kysymykseni kuuluu, että miten tuo lämpökäyrän muuttaminen vaikuttaa käyntijakson pituuteen?

Kyseessä siis lattialämmitystalo ja huonetermostaatit (pl. eteinen, vessat ja saunatilat), joissa asetus n. 20 astetta.
Avaa termarit ja käyrä 3:ssa ja seuraile lämpötilaa, jos nousee liikaa niin käyrää alemmas. Jos termarit rajoittaa niin ei se käyrän nosto ainakaan paranna tilannetta käynnin kannalta.

Eli nyt kannattaa sitten avata käsiventtiilit jakotukeissa sekä huonetermostaatit täysin auki ja katsoa mihin lämpötila asettuu? Sitten, jos on liian kuuma, laskea lämpökäyrää (nyt 3+ 1 aste) vaikka kakkoseen? Olenko ymmärtänyt oikein?

peki

  • Vieras
Re: Pätkäkäynti _ pitkäkäynti
« Vastaus #57 : 18.02.12 - klo:01:05 »
Juuri noin.
Pidä ainakin laatassa lämmitys päällä koko ajan koska pakkasen äkisti kiristyessä pieni pumppu kyykkää  ja tulee vilu.
« Viimeksi muokattu: 18.02.12 - klo:01:40 kirjoittanut peki »

Poissa Ihanpihalla

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 111
  • Maalämpöfoorumilta tietoa, Nibe 1226-6 kW
Re: Pätkäkäynti _ pitkäkäynti
« Vastaus #58 : 18.02.12 - klo:12:40 »
Lainaus
Juuri noin.
Pidä ainakin laatassa lämmitys päällä koko ajan koska pakkasen äkisti kiristyessä pieni pumppu kyykkää  ja tulee vilu.

Jep. Ei täällä vilu ole tullut, vaikka tässä pari vkoa sitten pakkanen heittelikin.

Käyrä 3:ssa on nuo huonetermarit olleet vain silloin tällöin päällä. Nyt on nupit kaakossa ja käyrä 2:ssa. Katsotaan miten vaikuttaa...

Poissa Ihanpihalla

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 111
  • Maalämpöfoorumilta tietoa, Nibe 1226-6 kW
Re: Pätkäkäynti _ pitkäkäynti
« Vastaus #59 : 18.02.12 - klo:23:31 »
Nyt on sitten puoli päivää uusilla ohjeillanne (kiitos!) pumppua käytetty.

http://aijaa.com/007349594888

Huomioni on, että käyntijaksot ovat pidentyneet selvästi. Oheisesta linkistä huomaa, että klo 11.40 avattiin kaikki termarit ja laskettiin lämpökäyrä 2:een. Kun aikaisemmin käyntijaksot oli n. 10 minuuttia, niin nyt on vähintään sen 20 minuuttia ja usein huomattavasti enemmänkin.

Olisiko vielä jotain vinkkejä ja kommentteja kaipailisin? On tämä maalämpöpumppuilu vaan niin kivaa, vaikkei vielä oikein mitään ymmärräkään!


« Viimeksi muokattu: 18.02.12 - klo:23:35 kirjoittanut Haltialehto »

Poissa keisari kyy

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 102
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Pätkäkäynti _ pitkäkäynti
« Vastaus #60 : 03.03.12 - klo:21:55 »
No, jäikö uudet asetukset päälle?
Saiko vielä laskea käyrää alaspäin?

Poissa Ihanpihalla

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 111
  • Maalämpöfoorumilta tietoa, Nibe 1226-6 kW
Re: Pätkäkäynti _ pitkäkäynti
« Vastaus #61 : 04.03.12 - klo:00:12 »
Lainaus
No, jäikö uudet asetukset päälle?
Saiko vielä laskea käyrää alaspäin?
Kyllä, uudet asetukset on käytössä. Kämppä pysyy tasaisesti 20 - 21 -asteisena, nykyään on tosin ollut ulkona lauhempaa. Tänään asetin asteminuutit -150 -> -160. Uskoisin, että sisälämpötila pysyy edelleenkin tasaisena.