Kiitos tähän astisista.
- Joukkue on 2+3 henkinen.
- L1 on pattereille ja L2 kellarin saunaosaston lattialämmölle n.30m2.
- L1 käyrä -20/52, 0/38, 20/21
- L2 käyrä -20/43, 0/38, 20/26
- Ulkolämpö on +1, L1 meno 37 ja L2 meno 37
- Kaivoja ei ole tasapainotettu venttiilillä, mutta yhtä syvät ne ovat.
- Varaajan ylämin. 55, alamin 35
- min raja 15, max raja 50, yläohj. raja 70
- Varaajan ylälämpö 54, alalämpö 49
- Kuumakaasu 97
- Kompressoriaika 554h.
Nämä löysin koneelta pikaisella otannalla ja edelleen se manuaali on tutkimatta josko siellä on muitakin tarvittavia tietoja piilossa.