En tiedä kuinka osuva tapa tämä on lähestyä kysymystä, mutta laskin huvikseni sen, kuinka paljon menoveden mitattu lämpötila eroaa säätökäyrästä lasketusta tavoitellusta menoveden lämpötilasta.
Mittausjakso on joulun jälkeen 50 vuorokautta. Tänä aikana säätökäyrän asetukset ovat olleet samat.
Sellaisina vuorokausina jolloin ulkoilman keskilämpötila on ollut pakkasella, oli menoveden keskilämpötilan ero säätökäyrän mukaan lasketusta lämpötilasta 0,0 astetta. Tuo on siis mittauspäivien lukemien keskiarvo, joinain päivinä menovesi oli kylmempää ja toisina päivinä lämpimämpää.
Plussapäivinä tuo erojen keskiarvo oli 0,2 astetta lämpimän suuntaan.
Toisella tavalla sanottuna, menoveden lämpötila seuraa ulkoilman lämpötilaa noin 97% tarkkuudella. Ainakin itselleni tuo tarkkuus riittää hyvin.
Epäuskoisille lohdutukseksi semmoiset varaukset laskelmiini, että jos mittausjakso olisi pitempi, esimerkiksi koko lämmityskauden mittainen, niin korrelaatio olisi pienempi. Ja kun ulkoilman lämpötilassa ei mittausjakson aikana ole mitään dramaattista vaihtelua ollut, niin eipä siinä menoveden lämpötilassakaan ole suuria vaihteluja voinut olla.