Mä voisin vähän kommentoida omasta kokemuksestani, kun taloni on saneerauskohde, eli vanha öljylämmitystalo.
Ennen puhallinpatterien asennusta (niitä on 6 kpl, kolmea eri kokoa sabiana- merkkisiä) kovalla pakkasella, -25 tai kylmempi verkkoon piti ajaa noin 55-57 asteista vettä ja lisävastus oli pakkasilla kovassa käytössä. Esim. viikko 1/2003 keskilämpö oli -24,5 ja lisävastus 87 tuntia päällä viikon aikana. No se on kylmin talvi minun "maalämpöaikana".
2003 syksyllä asennettiin puhallinkonvektorit ja sen jälkeen kovimmat pakkaset on ollut noin -27 astetta, jolloin verkkoon on mennyt noin 35-36 asteista vettä. Lisävastustarve on puhallinkonvektorien asennuksen jälkeen ollut noin 10 tuntia/vuosi lämmitykseen, (leutoja talvia) tietysti käyttöveden ylikuumennukseen on mennyt n.18h vuodessa.
Logtempin asensin viime Helmikuun viimeisinä päivinä, jonka jälkeen seuranta helpottui tosi paljon...

Esimerkkinä pari pakkaspäivää:
http://www.kolumbus.fi/pecamail/D060310.jpg ja
http://www.kolumbus.fi/pecamail/D060311.jpgEli: Punainen on lämmönvaihtimelta lähtevä eli lauhtumislämpö, turkoosi on patteripiiriin menevä ja sininen on patteripiiristä paluu. Pakkanen kävi molempina päivinä noin -22 asteessa, mutta lisävastus ei vielä paukkunut päälle, kuten näkyy, rajoilla se kuitenkin oli.
pätkäkäynnistä hyvä esimerkki on
http://www.kolumbus.fi/pecamail/D060411.jpg, viime kesänä asensin Jäspi GTV 500 massavaraajaksi estämään pätkäkäyntiä ja lisäksi nyt on mahdolisuus asentaa aurinkokennoja, jos jaksan...tuskin.

Massavaraajan kanssa pumpun käynnistä saa jonkunlaisen kuvan:
http://www.kolumbus.fi/pecamail/last.htm 500 litran massavaraajan kanssa käynnistysten lukumäärä putosi n. kolmasosaan, eli pätkäkäynnistä ei voi puhua...

Nykyisellä tietämyksellä, jos miettisin pumppuvalintaa, ottaisin saneeraustaloon ei- tulistinpumpun riittävällä käyttövesivaraajalla, jossa myös vaippa on tarpeeksi iso (nyt on: vaippa 200l ja käyttövesitilavuus 300l, 11kW:n kompressorilla ei ole vielä käyttövesi loppunut, eikä ole pätkäkäyntiä käyttövettä tehdessäkään)+massavaraajan lisäämään patteriverkoston tilavuutta+puhallinkonvektoreita.
Uuteen taloon lattialämmitys, tulistinpumppu 1000 litran varaajalla ja lievästi osatehomitoituksella.
-Peca-