Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Kasteluvettä lämpökaivosta  (Luettu 220946 kertaa)

Poissa Kuumaa_kalliosta

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 630
Re: Kasteluvettä lämpökaivosta
« Vastaus #40 : 17.04.07 - klo:18:52 »
Lainaus
EDIT: Jaahas, luvattu -4 asteen yöpakkasia :)
Eikun luistimet esille  8)

Poissa evt

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 24
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Kasteluvettä lämpökaivosta
« Vastaus #41 : 20.02.09 - klo:16:32 »
Minä laitoin kans letkun maalämpökaivoon ensimmäisenä kesänä, jotta saisin kasteluvesiä nurmikkoa yms. varten. Pumppu käyntiin ja laskin vettä kunnes naapurista tultiin ihmettelemään hajua. Vesi todella haisi oudolle. Se oli hieman rusehtavaa ja haju oli rikkimäinen, vähän kuin entisen tytön pieru...vieno ääni ja puolet kiinteää. Jäi veden otto siihen.

Soiteltiin kuntaan asiasta ja sieltä sanoivat ettei missään nimessä saa lämpökaivosta mennä ottamaan vesiä edes moiseen käyttöön.


Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 053
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Re: Kasteluvettä lämpökaivosta
« Vastaus #42 : 21.02.09 - klo:08:23 »
Lainaus
Minä laitoin kans letkun maalämpökaivoon ensimmäisenä kesänä, jotta saisin kasteluvesiä nurmikkoa yms. varten. Pumppu käyntiin ja laskin vettä kunnes naapurista tultiin ihmettelemään hajua. Vesi todella haisi oudolle. Se oli hieman rusehtavaa ja haju oli rikkimäinen, vähän kuin entisen tytön pieru...vieno ääni ja puolet kiinteää. Jäi veden otto siihen.

Soiteltiin kuntaan asiasta ja sieltä sanoivat ettei missään nimessä saa lämpökaivosta mennä ottamaan vesiä edes moiseen käyttöön.


Siis häh? Valuuko teille jotain pintavettä navetasta sinne lämpökaivoon? Sinuna kyllä pumppaisin muutaman päivän sieltä vettä suoraan viemäriin ja sen jälkeen veisin kuntaan/kaupunkiin vesinäytteen tutkittavaksi. Itselläni oli vesi rusehtavaa ekan vuorokauden kun imuputken muljattua sakkaa irti seinämistä.

Kunnan vesipuolella tod.näk. ei edes tunnisteta sanaa maalämpökaivo?

Jani
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa MLP_kauppias

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 81
  • kirjoitan kokemuksen tuomaa faktaa, en mielikuvia!
Re: Kasteluvettä lämpökaivosta
« Vastaus #43 : 21.02.09 - klo:17:41 »
Lainaus
Lainaus
Minä laitoin kans letkun maalämpökaivoon ensimmäisenä kesänä, jotta saisin kasteluvesiä nurmikkoa yms. varten. Pumppu käyntiin ja laskin vettä kunnes naapurista tultiin ihmettelemään hajua. Vesi todella haisi oudolle. Se oli hieman rusehtavaa ja haju oli rikkimäinen, vähän kuin entisen tytön pieru...vieno ääni ja puolet kiinteää. Jäi veden otto siihen.

Soiteltiin kuntaan asiasta ja sieltä sanoivat ettei missään nimessä saa lämpökaivosta mennä ottamaan vesiä edes moiseen käyttöön.


Siis häh? Valuuko teille jotain pintavettä navetasta sinne lämpökaivoon? Sinuna kyllä pumppaisin muutaman päivän sieltä vettä suoraan viemäriin ja sen jälkeen veisin kuntaan/kaupunkiin vesinäytteen tutkittavaksi. Itselläni oli vesi rusehtavaa ekan vuorokauden kun imuputken muljattua sakkaa irti seinämistä.

Kunnan vesipuolella tod.näk. ei edes tunnisteta sanaa maalämpökaivo?

Jani


Mikäli kaivovesi haisee mädäntyneeltä kananmunalta on kysymyksessä erittäin todennäköisesti rikkivety. Vesinäytteessä rikkivety ei näy, koska se reagoi hapen kanssa ja tästä johtuu epämiellyttävä haju. Kalliovesikaivoista poistetaan rikkivety hapettamalla ja järjestämällä kaivoon riittävä tuuletus. Haju on kyllä kamala, varsinkin silloin kun sitä on vedessä runsaita pitoisuuksia!

Mangaani voi olla myös toinen vaihtoehto hajuhaitalle. Laske vesilasiin vettä ja katso onko veden pinta öljymäinen. Mikäli mangaania on vedessä runsaasti se muodostaa vedenpintaan öljymäisen kalvon. Veden seisottua lasissa riittävän pitkään mangaani saattaa saostua hiutalemaiseksi kerrokseksi lasinpohjalle.

Maalämpökaivon toiminnallisuuteen näillä ei vaikutusta.
Lämpöpumppujen myyntiä, huoltoa ja suunnittelua reilusti yli 10 vuoden kokemuksella.

Poissa Marqu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 170
Re: Kasteluvettä lämpökaivosta
« Vastaus #44 : 20.04.09 - klo:09:52 »
Lainaus
Lainaus
   MNK: "Laitoin tänään ~16cm reikään pienellä vaivalla 32mm  imumuoviputken, jossa pohjalla takaiskuventtiili siivilällä.   "

Kuinkahan tärkeä tuo siivilä tuola putkenpäässä on? - Itselläni sitä ei ole. Jo pelkän 32mm paksun putken saaminen suojakannen läpi oli työn ja tuskan takana. Putkenpää piti sahata viistoksi, jotta se suostui menemään kaivoon.

Itse laitoin tuon takaiskuventtiilin muoviputken yläpäähän.

Nostin ensin läpivientihuppua putkineen noin 35cm ylöspäin ja laitoin 32mm imuputken siiviläventtiileineen kiinnitettynä hupun vierestä kaivoreikään ja putki läpiviennistä läpi alakautta ylöspäin ja putken yläliitin kiinni kun putki paikalla läpiviennissä.  Suora liitin putken yläpäähän, että syksyllä helppoa tyhjentää imuputkesta vettä pois porakonepumpulla ja ohuella letkunpätkällä.

 Kait se siivilä nostaa takaiskuventtiilin toimintaikää hieman.

Tuolla vaalealla letkulla sai  vesiautomaatin 32mm imuputkiliitänän joustavasti lämpökaivoon ja pumpun voi nostaa suojakaivosta helposti pois ja liitäntäklemmari vaan auki vesiautomaatin päästä, niin kytkentä purettu. Liitäntäletku on sen verran joustavaa ja kovaa (ei mene kasaan), että käärmeenä se taipuu renkaan sisään ihan miten vaan haluaa ja siirtopumppu siihen kohtaan kun sopii.  Liittimet mesinkiä ja  rosteria. Jos rosteri ei kestä kosteutta, niin happosta tilalle.



Millä olette saaneet tehtyä reiän tuohon lämpökaivon suojahattuun? Tarkoitus olisi itsekkin alkaa virittelemään vesiautomaattia kaivolle, mutta pitäisi jotenkin tuo 25mm reikä saada tehtyä tuohon hattuun.  :-/
LÄ V13 (2007), Ouman203. Kaivo 200m.
172m2 + 56m2 / 434m3 + 152m3.
Vuosi 2011 lämmitys + kv (taloudessa 7 henkeä): 8770kWh.

Poissa Larux

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Kasteluvettä lämpökaivosta
« Vastaus #45 : 20.04.09 - klo:14:51 »
Lainaus
Millä olette saaneet tehtyä reiän tuohon lämpökaivon suojahattuun? Tarkoitus olisi itsekkin alkaa virittelemään vesiautomaattia kaivolle, mutta pitäisi jotenkin tuo 25mm reikä saada tehtyä tuohon hattuun.  :-/

Porakoneellahan sen reiän voi tehdä. BTW, kun hankitte kaivoja, vaatikaa poraria laittamaan sellainen suojahattu jossa tuo reikä on jo valmiina. Meidän kaivomme hatussa on tuo reikä odottelemassa puutarhapumppua. Jospas sen nyt alkavana kesänä saisi kaivoon laiteltua.

Poissa Marqu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 170
Re: Kasteluvettä lämpökaivosta
« Vastaus #46 : 20.04.09 - klo:15:29 »
Aikas mammuttimainen terä täytyy olla. Ei ainakaan meikäläisen tallista löydy lähellekkään tuon kokoista metalliterää, mutta eiköhän niitä kaupasta saa. Voi tulla aika hikinen reiänteko urakka.  ;D

Onko muuten joku porannut itse reiän tuohon lämpökaivon teräshattuun?
LÄ V13 (2007), Ouman203. Kaivo 200m.
172m2 + 56m2 / 434m3 + 152m3.
Vuosi 2011 lämmitys + kv (taloudessa 7 henkeä): 8770kWh.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Re: Kasteluvettä lämpökaivosta
« Vastaus #47 : 20.04.09 - klo:16:28 »
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Marqu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 170
Re: Kasteluvettä lämpökaivosta
« Vastaus #48 : 21.04.09 - klo:07:46 »
Lainaus
Tuollaisella menee jos on alle 38mm paksuista levyä
http://www.toolpoint.fi/index.php?mod=tuotteet&group=97&setMemo=show_product2652:1#p2652

Kiitoksia vinkistä. Pitää tänään käydä rautakaupassa katsomassa, että josko tuollaisen reikäsahan sieltä löytäisi.
LÄ V13 (2007), Ouman203. Kaivo 200m.
172m2 + 56m2 / 434m3 + 152m3.
Vuosi 2011 lämmitys + kv (taloudessa 7 henkeä): 8770kWh.

Poissa Larux

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Kasteluvettä lämpökaivosta
« Vastaus #49 : 21.04.09 - klo:09:00 »
Lainaus
Onko muuten joku porannut itse reiän tuohon lämpökaivon teräshattuun?

Oletkos varma, että se on terästä? Useasti hatut ovat paksua muovia/kumia..

t.J

Poissa Marqu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 170
Re: Kasteluvettä lämpökaivosta
« Vastaus #50 : 21.04.09 - klo:10:14 »
Lainaus
Lainaus
Onko muuten joku porannut itse reiän tuohon lämpökaivon teräshattuun?

Oletkos varma, että se on terästä? Useasti hatut ovat paksua muovia/kumia..

t.J

Kyllä se minulla ainakin on terästä/jotain metallia.
LÄ V13 (2007), Ouman203. Kaivo 200m.
172m2 + 56m2 / 434m3 + 152m3.
Vuosi 2011 lämmitys + kv (taloudessa 7 henkeä): 8770kWh.

Poissa PateXXX

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 94
  • Gebwell Ci 10 kaivo 180m
Re: Kasteluvettä lämpökaivosta
« Vastaus #51 : 21.04.09 - klo:13:31 »

No minulle laitettiin kanneksi sellainen alumiiniteräs sekotteinen jossa oli valmiiksi reijät niin litku putkille kuin myös lisä imu putkelle, siinä oli sellainen muovi sulku jota kiertämällä aukesi tuo lisäimu aukko.

Josko minäkin maan sisältä tuon lämmön ottaisin

Poissa KimmoK

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 976
  • Hartiapankista pesee ja linkoaa.
Re: Kasteluvettä lämpökaivosta
« Vastaus #52 : 22.05.09 - klo:12:15 »
Pitänee meilläkin kokeilla minkä verran saisi imettyä vettä lämpökaivosta. Vedentuotto oli kuitenkin porausvaiheessa pieni.

Sekin pitäisi kokeilla että voisiko ulkoilmasta kerätä vettä lämpökaivon viileää nestettä "patterissa" kierrättämällä.  :P
- KimmoK --Hartiapankkiraksaaja pohjolasta.
Ylikiiminki: 700m3 & 230m2 & LÄ T8 & 11-14Mwh/vuosi
2013 lähtien + 30m2 puolilämmintä varastotilaa suorasähköl

Poissa Ceon

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 49
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Kasteluvettä lämpökaivosta
« Vastaus #53 : 02.06.09 - klo:14:33 »
Lainaus
Tästä saakin uuden termin "pätkäkäyntikaivo" = vähätuottoinen ei painehalkaistu lämpöreikä.  

Meiltä löytyy myös pätkäkäyntikaivo. Virittelin imuletkut ja pelit, vettä tuli pari minuuttia, jonka jälkeen hörppi tyhjää reiästä. Vettä tuli n. 70 litraa. Täyttyminen kestää tuskaisen kauan, joten jätän kaivon rauhaan.

Poissa tikma

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
Re: Kasteluvettä lämpökaivosta
« Vastaus #54 : 02.06.09 - klo:15:28 »
Oottako jättäneet pumppuja talveksi kaivoon? Miten lämpöeristys?
Lämpöässä V9, 203GT, 200m/115mm kaivo, Enervent Pandion eco EDW-CG (maakylmä).

Tupa 182m2/151m2 ja 55,5/49m2 autotalli
#107 #232

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 053
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Re: Kasteluvettä lämpökaivosta
« Vastaus #55 : 02.06.09 - klo:18:00 »
Lainaus
Lainaus
Tästä saakin uuden termin "pätkäkäyntikaivo" = vähätuottoinen ei painehalkaistu lämpöreikä.  

Meiltä löytyy myös pätkäkäyntikaivo. Virittelin imuletkut ja pelit, vettä tuli pari minuuttia, jonka jälkeen hörppi tyhjää reiästä. Vettä tuli n. 70 litraa. Täyttyminen kestää tuskaisen kauan, joten jätän kaivon rauhaan.

Kannattaa laittaa bilteman 10m imuputki niin ei hörppää ihan puhdasta ilmaa. Tuotto saattaa parantua kun käyttelet vettä silloin tällöin.

Nyt tulee meillekin kuivuudesta johtuen vähemmän vettä ennen kuin pumppu alkaa "hörppimään" ilmaa. Vedentulo ei kuitenkaan lopu kuten aikaisemmalla 7 metrin imuputkella, vaan veden tulo vain hidastuu. No, nythän se vissiin sataa loppuviikon niin pohjaveden pinta taas nousee  :P

Jani
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa 1245_Nibe

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Kasteluvettä lämpökaivosta
« Vastaus #56 : 03.06.09 - klo:08:05 »
Meillä on vasta maalämpöputket pystyssä maassa ja tälläinen ajatus tuli mieleen. Eli kun vetta lirittelee pikkuhiljaa putkesta yli, niin jos rakentaisi tiiviin pohjallisen kaivon putken ympärille kaivonrenkaista ja tämän kaivon yläosasta putki salaojaan tai sadevesisysteemiin.

Eli lämpökaivosta yli tuleva vesi pikkuhiljaa täyttäisi ymäpärillä olevan kaivon, kunnes saavuttaisi tämän ylivuoto putken salaojaan. Jos kaivonrenkaat olisivat halkaisijaltaan esim. metrin ja syvyyttä 0,5-1 metriä, niin kaivossa olisi käyttövettä jonkin verran. Kun vesi olisi käytetty niin sitten vaan odotellaan kun on taas täynnä.

Tosin talvella pitäisi kaivo kaiketi pitää tyhjänä jotenkin.

Onko tuhoon tuomittu ajatus?
Nibe F1245-8kW, kaivo 160m.
1,5krs, 180m2 , 530m3

Poissa Ceon

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 49
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Kasteluvettä lämpökaivosta
« Vastaus #57 : 04.06.09 - klo:08:35 »
Lainaus
Lainaus

Meiltä löytyy myös pätkäkäyntikaivo. Virittelin imuletkut ja pelit, vettä tuli pari minuuttia, jonka jälkeen hörppi tyhjää reiästä. Vettä tuli n. 70 litraa. Täyttyminen kestää tuskaisen kauan, joten jätän kaivon rauhaan.

Kannattaa laittaa bilteman 10m imuputki niin ei hörppää ihan puhdasta ilmaa. Tuotto saattaa parantua kun käyttelet vettä silloin tällöin.

Juuri tuo imuputki on käytössä. En vain saanut tungettua sitä koko mitaltaan kaivoon, reikä kun on 140mm ja imuletkun pohjaventtiili on aika iso mötikkä. Keruuputket eivät ole kaivossa ihan kohtisuorassa.

Näyttää kuitenkin tuo kaivon tuotto olevan niin mitätön, että tuskin auttaisi asiaa vaikka letkun saisikin hieman syvemmälle. Tosin saattaisihan tuo veden käyttäminen kasvattaa tuottoa. Painehalkaisu olisi ollut poikaa, mutta poraajalla ei ollut mahdollisuutta tehdä sitä.

Poissa Marqu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 170
Re: Kasteluvettä lämpökaivosta
« Vastaus #58 : 04.06.09 - klo:11:09 »
Meillä taas kaivosta näyttäisi tulevan vettä niinpaljon kuin vain jaksaa sieltä imeä.  8-)

Kun irroitin kaivon teräsputken päässä olevan suojahatun, niin vettä tuli tulvimalla yli. 700w vesiautomaatilla noin tunnin läträyksen jälkeen vedenpinta kaivossa oli tippunut vain noin 5cm ja kun kastelun lopetti nousi vesi taas putken päähän.

Nyt kyllä harmittaa kun en ostanut tehokkaampaa vesiautomaattia, kun pelkäsin tuota kaivon tyhjenemistä. Jos jollakin kiinnostaa ostaa vähän käytetty Bauhausin Neptun vesiautomaatti niin täällä olisi tarjolla. Takuutakin jäljellä vielä hieman vajaa 5v.
LÄ V13 (2007), Ouman203. Kaivo 200m.
172m2 + 56m2 / 434m3 + 152m3.
Vuosi 2011 lämmitys + kv (taloudessa 7 henkeä): 8770kWh.

Poissa krosing

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 101
  • Thermia Optimum 12kW+TIP 100L+210m kaivo -10/2008
Re: Kasteluvettä lämpökaivosta
« Vastaus #59 : 04.06.09 - klo:11:27 »
Tuleeko kaikille makeaa vettä kaivosta? Meillä syvä (230m) kaivo ja sieltä tulee suolavettä, perhana. Vaikka paikka suht. kaukana merestä (~10km). Ainakin maistuu hiukan suolaiselta. Eli vettä riittäisi vaikka kuinka mutta eihän sitä mihinkään voi käyttää jos on suolavettä.

Onko aavistusta miten suolapitoisuuden voisi määritellä "kotikonstein"? Ei viittisi maksaa >50e vesianalyysistä.

Entä onko jollain kokemusta muuttuisikohan vesi jos sitä pumppaisi reilusti sieltä? Eli "huuhtelisi" kaivon niin että tulee uutta vettä.

Poissa kokki

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Thermia Diplomat Optimum 8KW TWS + 185 m kalliossa
Re: Kasteluvettä lämpökaivosta
« Vastaus #60 : 09.06.09 - klo:20:54 »
Hei,

Onko kellään tilannetta että vettä pitäisi saada, mutta suojaputkea on 20 m ennen kalliota. Veden pinata oli noin 2,5 m syvyydessä ja letku oli noin 6 m kaivossa. 2 min tuli vettä ja sitten hörppäs ilmaa, eli kaivo kuivui.

Voiko kaivo edes täyttyä kovin nopeasti kun tuota teräsputkea on noin paljon?


Poissa Marqu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 170
Re: Kasteluvettä lämpökaivosta
« Vastaus #61 : 10.06.09 - klo:08:51 »
Lainaus
Hei,

Onko kellään tilannetta että vettä pitäisi saada, mutta suojaputkea on 20 m ennen kalliota. Veden pinata oli noin 2,5 m syvyydessä ja letku oli noin 6 m kaivossa. 2 min tuli vettä ja sitten hörppäs ilmaa, eli kaivo kuivui.

Voiko kaivo edes täyttyä kovin nopeasti kun tuota teräsputkea on noin paljon?


Meillä teräsputkea 12m ja kuten tuossa aiemmin mainitsin niin vettä kyllä riittää. Aluksi sitä jopa tulvi yli, mutta nyt muutamien päivien suikuttelun jälkeen veden pinta on putkessa laskenut noin 30cm.

Teidän kaivossa taitaa olla aika huonot virtaukset, kun vesi ei riitä. Painehalkaisusta porauksen yhteydessä olisi varmastikin ollut hyötyä, mutta eipä sitä enään jälkikäteen kannata alkaa tekemään.

Sailor tuolla aiemmin kirjoitti näin:
Lainaus
Nyt on vaihdettu entisen 7 metrin letkun tilalle 10 metrinen Bilteman imuletku (12.80 euroa). Tuotto parani niin hyvin että entisen viikon sijaan allas täyttyi 2.5 vuorokaudessa

eli jos mahdollista niin tuota pitempää imuletkua kannattaisi kokeilla.
LÄ V13 (2007), Ouman203. Kaivo 200m.
172m2 + 56m2 / 434m3 + 152m3.
Vuosi 2011 lämmitys + kv (taloudessa 7 henkeä): 8770kWh.

Poissa tikma

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
Re: Kasteluvettä lämpökaivosta
« Vastaus #62 : 25.06.09 - klo:10:12 »
Sain tingittyä painevesiautomaatin imuletkua varten eristetyn putken kaupan päälle. Tarkoituksena laittaa Bilteman 10m imuletku kaivoon ja jatkaa sitä tavallisella 25mm letkulla (eristetyn 40mm putken sisällä)  noin 5m tekniseen tilaan ja pumppu sinne. Kaivoon tulee noin 60cm halkaisijaltaan oleva tarkastuskaivo. Onko vinkkejä miten eristää kaivo, että saa "kasteluveten" toimimaan myös talvella?

Styroksi huoltokaivon ulkopuolelle ja vaakaputkien päälle (alle/sivulle?) ja kaivon sisus villaa täyteen? Kaivossa syvyyttä +30m laskennallisen tarpeen päälle, joten ei pitäisi paluuvesi mennä pakkaselle sydäntalvellakaan.

Mikäli oon oikein foorumin maileja tulkinnut, niin lämpökaivoon pitäisi saada lisää lämpöä talvella, mikäli sieltä saadan välilä imettyä jäähtynyttä vettä pois. Sittenhän ei imu enää onnistu, mikäli kaivon yläpää pääsee jäätymään...
Lämpöässä V9, 203GT, 200m/115mm kaivo, Enervent Pandion eco EDW-CG (maakylmä).

Tupa 182m2/151m2 ja 55,5/49m2 autotalli
#107 #232

Poissa juja

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 39
  • Carrier 30NQ E9+300l+220l 190m vs. 302m²
Re: Kasteluvettä lämpökaivosta
« Vastaus #63 : 25.06.09 - klo:21:33 »
Kannattaa ehkä kuitenkin investoida kunnolliseen imuletkuun.

Minulla oli viime kesänä Bilteman imuletku ja jatkuvasti sai olla lyhentämässä sitä kun katkesi pumpun letkukaran vierestä, varsinkin kun joutui olemaan mutkalla.  Reilun kuukauden jaksoin taistella sen kanssa. Letkun materiaali on aikasta ohutta ja tahtoo kovettua kylmästä vedestä. Jonkinlainen vedonpoistin ehkä voisi auttaa, kun vettä täynnä oleva letku roikkuu kaivossa jonka vedenpinta on laskenut sinne mistä pumppu jaksaa imeä.
Lisäksi letkua oli hankala saada kiristettyä klemmarilla pumpun letkukaraan tiiviisti ja tästä seurasi se että imuletku tyhjeni kaivoon käyttöjen välillä ja se piti ilmata lähes päivittäin.

Letkun pituus kannattaa olla tosiaan noin kymmenen metriä, ei imase pumppu ilmaa.

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 053
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Re: Kasteluvettä lämpökaivosta
« Vastaus #64 : 25.06.09 - klo:22:42 »
Lainaus
Kannattaa ehkä kuitenkin investoida kunnolliseen imuletkuun.

Minulla oli viime kesänä Bilteman imuletku ja jatkuvasti sai olla lyhentämässä sitä kun katkesi pumpun letkukaran vierestä, varsinkin kun joutui olemaan mutkalla.  

Tuohon auttoi kun laittoi muovisen IV-putken pätkän loiventamaan "mutkaa". Taitaa olla 3 vuosi Bilteman letkulla menossa. Pumpun olen kantanut sisälle, imuletku lojuu kaivossa talvet.

Jani
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa kkuukkeli

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 265
  • Thermia Diplomat TWS 10, 175m, 139+38 m2
Re: Kasteluvettä lämpökaivosta
« Vastaus #65 : 28.06.09 - klo:10:32 »
Onko tuolla painesäiliöllä mitään virkaa kastelukäytössä, vai käykö tavallinen puutarhapumppu?

http://www.agrimarket.fi/Rakentaminen/Tyokalut_ja_tarvikkeet/Vesipumput/Puutarhapumppu_Ecojet_90/

Poissa kkuukkeli

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 265
  • Thermia Diplomat TWS 10, 175m, 139+38 m2
Re: Kasteluvettä lämpökaivosta
« Vastaus #66 : 29.06.09 - klo:09:46 »
No niin, ostin sitten painesäiliöllisen ja eilen törkkäsin tuon kaivoon. Letkuna on tuo Bilteman 10 metrin imuletku+pohjaventtiili.

Vettä en kuitenkaan saanut tuolta tulemaan, vaikka letku on taatusti vedessä(veden pinta noin 3 metrissä), siemenvedet täytetty useaan otteeseen + pumpun täyttösäiliö. Vehje vain roiskaisee täytöt ulos. Minkälainen liitin/vastakappale tuossa pohjaventtiilin kanssa pitäisi olla, nyt siinä on 1" letkuliitin kierteellä, jossa tuo pohjaventtiili on kiinni?

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 053
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Re: Kasteluvettä lämpökaivosta
« Vastaus #67 : 29.06.09 - klo:16:43 »
Lainaus
No niin, ostin sitten painesäiliöllisen ja eilen törkkäsin tuon kaivoon. Letkuna on tuo Bilteman 10 metrin imuletku+pohjaventtiili.

Vettä en kuitenkaan saanut tuolta tulemaan, vaikka letku on taatusti vedessä(veden pinta noin 3 metrissä), siemenvedet täytetty useaan otteeseen + pumpun täyttösäiliö. Vehje vain roiskaisee täytöt ulos. Minkälainen liitin/vastakappale tuossa pohjaventtiilin kanssa pitäisi olla, nyt siinä on 1" letkuliitin kierteellä, jossa tuo pohjaventtiili on kiinni?

Täytitkö ensin imuletkun ja sitten vasta laitoit sen pumppuun kiinni? Jospa ilma ei pääse letkusta pois  >:(

Itse täytän pumpun keväällä vesiletkulla (=paineella) ja rupeaa toimimaan laakista. Ehdotan että koekäytät pumppusi ensin vaikka saavin kanssa tasamaalla ilman pohjaventtiiliä tai jotain...

Jani
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa kkuukkeli

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 265
  • Thermia Diplomat TWS 10, 175m, 139+38 m2
Re: Kasteluvettä lämpökaivosta
« Vastaus #68 : 29.06.09 - klo:17:16 »
Lainaus

Täytitkö ensin imuletkun ja sitten vasta laitoit sen pumppuun kiinni? Jospa ilma ei pääse letkusta pois  >:(

Itse täytän pumpun keväällä vesiletkulla (=paineella) ja rupeaa toimimaan laakista. Ehdotan että koekäytät pumppusi ensin vaikka saavin kanssa tasamaalla ilman pohjaventtiiliä tai jotain...

Jani

Täytin tosiaan imuletkun ensin ja sitten pumppuun kiinni. Kerkesin tässä välissä tekemäänkin tuon mitä ehdotit, eli testasin saavilla. Ei toiminut silläkään, joten katkaisin letkusta puolen metrin pätkän testiä  varten ja sillä rupesi toimimaan laakista, eli ilma täytyy olla syynä. Pitää tässä illalla koettaa tuota vesiletkutäyttöä, josko sillä saisi täytettyä tuon paremmin.

Poissa kkuukkeli

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 265
  • Thermia Diplomat TWS 10, 175m, 139+38 m2
Re: Kasteluvettä lämpökaivosta
« Vastaus #69 : 01.07.09 - klo:18:56 »
Jee, hienosti tulee vettä. Neljä tuntia yhteen soittoon ilman pätkimistä nurmikon ym kastelua takana. Johan tuo nurmikko pääsi kuivumaankin.

Poissa Ceon

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 49
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Kasteluvettä lämpökaivosta
« Vastaus #70 : 20.08.09 - klo:15:42 »
Jospa vielä jossain vaiheessa innostuisi leikkimään tämän projektin kanssa. Muovisessa kaivonhatussa on valmis reikä imuletkulle. Ongelma on se, että tuon reiän halkaisija on luokkaa 30mm. Siitähän ei esim. Bilteman imuletku mene läpi, pohjaventtiilistä puhumattakaan. LVI-liike kertoi, että noin ohutta imuletkua ei kannata laittaa, koska painehäviön vuoksi nostokorkeus ei ole häävi.

Onko siis ainoa ratkaisu porailla reikää reilusti isommaksi? Putken uittaminen hatun välistä kaivoon ei ole "kätevää".

Poissa tikma

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
Re: Kasteluvettä lämpökaivosta
« Vastaus #71 : 28.10.09 - klo:07:22 »
Nyt on imuputkiviritelmät valmiit, kun sais vielä tekniseen tilaan seinät ja villat, niin sais alkaa testailemaan.

Laitoin 8m imuputken porakaivoon. Jatkoin imuputken 25mm kasteluvesiletkulla huoltokaivossa. Kasteluvesiletku menee eristetyssä putkessa (samaa 40mm eristettyä putkea ku keruupiirillä) routaeristeiden alla tekniseen tilaan, jonne aion sijoittaa painevesiautomaatin. Sieltä sitten hana tekniseen tilaan ja 32mm vesijohto autotalliin, johon tulee hana sisälle ja vesiposti pihalle.

Kiersin solumuovieristettä jatkoksen päälle ja täytin vielä koko kaivon styroksilla. Siinä on vielä sepeliä noin metri päällä, joten pitäisi pysyä talvellakin kesävesi käyttökunnossa. Katsotaan miten käy...

Mulla oli tarkoitus laittaa imuputki ja keruupiiri samaan kaivoon, mutta erinnäisten ongelmien johdosta mulla on nyt erilliset 200m kasteluvesikaivo ja 200m lämpökaivo pihassa. Poraus sujui muuten hyvin, mutta kun reiän puhdistuksen jälkeen alettiin nostamaan terää pois kaivosta, niin kolmannen putken jälkeen porausputki katkesi. Kaivoon jäi kruunu, vasara ja 190 metriä poraputkea. Elikkkä kasteluvesikaivossa odottaa noin 15k€ vehkeet, jos joku joskus keksii tavan nostaa ne pois.

Kaivon vedentuotto pitäis olla vähintäänkin riittävä, veden pinta asettui porauksen jälkeen noin 1-1,5 metrin syvyydelle maan pinnasta (pihamaata on nostettu hivenen kaivon asentamisen jälkeen,mutta ei se veden pinta yli kahta metriä syvemmällä kyllä oo)  ja porattaessa sitä tuli pihalle useita kuutioita. Naapurin kaivo porattiin vielä kuivempana aikana ja sielläkin veden pinta jäi noin kahteen metriin. Ei paha!
Lämpöässä V9, 203GT, 200m/115mm kaivo, Enervent Pandion eco EDW-CG (maakylmä).

Tupa 182m2/151m2 ja 55,5/49m2 autotalli
#107 #232

Poissa Poraaja

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • Kalliolämpöä hakemassa
Re: Kasteluvettä lämpökaivosta
« Vastaus #72 : 23.11.09 - klo:22:57 »
Tikma, missä ne putket on niin tullaan hakeen :) ?

Tiedoksi että suolavettä voi tulla vaikka missä, ei tarvi meren olla lähellä ja kun porataan yli 100metriä niin suolaveden todennäköisyys on aina suurempi.

Suojaputken määrä ei mitenkää vaikuta siihen mitenkä paljon kaivosta voi saada kasteluvettä, vesi nousee pohjavesi korkeuteen aina kaivossa.  Tietysti jos veden pinta on yli 10 metrissä niin on aika mahdotonta saada silloin vettä kaivosta, tulee fysiikan laita vastaan...

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 053
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Re: Kasteluvettä lämpökaivosta
« Vastaus #73 : 24.11.09 - klo:10:16 »
Lainaus
Nyt on imuputkiviritelmät valmiit, kun sais vielä tekniseen tilaan seinät ja villat, niin sais alkaa testailemaan.

Laitoin 8m imuputken porakaivoon. Jatkoin imuputken 25mm kasteluvesiletkulla huoltokaivossa. Kasteluvesiletku menee eristetyssä putkessa (samaa 40mm eristettyä putkea ku keruupiirillä) routaeristeiden alla tekniseen tilaan, jonne aion sijoittaa painevesiautomaatin. Sieltä sitten hana tekniseen tilaan ja 32mm vesijohto autotalliin, johon tulee hana sisälle ja vesiposti pihalle.

Kiersin solumuovieristettä jatkoksen päälle ja täytin vielä koko kaivon styroksilla. Siinä on vielä sepeliä noin metri päällä, joten pitäisi pysyä talvellakin kesävesi käyttökunnossa. Katsotaan miten käy...

Mulla oli tarkoitus laittaa imuputki ja keruupiiri samaan kaivoon, mutta erinnäisten ongelmien johdosta mulla on nyt erilliset 200m kasteluvesikaivo ja 200m lämpökaivo pihassa. Poraus sujui muuten hyvin, mutta kun reiän puhdistuksen jälkeen alettiin nostamaan terää pois kaivosta, niin kolmannen putken jälkeen porausputki katkesi. Kaivoon jäi kruunu, vasara ja 190 metriä poraputkea. Elikkkä kasteluvesikaivossa odottaa noin 15k[ch8364] vehkeet, jos joku joskus keksii tavan nostaa ne pois.

Kaivon vedentuotto pitäis olla vähintäänkin riittävä, veden pinta asettui porauksen jälkeen noin 1-1,5 metrin syvyydelle maan pinnasta (pihamaata on nostettu hivenen kaivon asentamisen jälkeen,mutta ei se veden pinta yli kahta metriä syvemmällä kyllä oo)  ja porattaessa sitä tuli pihalle useita kuutioita. Naapurin kaivo porattiin vielä kuivempana aikana ja sielläkin veden pinta jäi noin kahteen metriin. Ei paha!

Tuleekohan jatkossa ruosteista vettä?

Jani
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa tikma

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
Re: Kasteluvettä lämpökaivosta
« Vastaus #74 : 24.11.09 - klo:16:40 »
Toivottavasti ei tuu ruosteista vettä. Jos tulee, niin pannaan suodatin.
Lämpöässä V9, 203GT, 200m/115mm kaivo, Enervent Pandion eco EDW-CG (maakylmä).

Tupa 182m2/151m2 ja 55,5/49m2 autotalli
#107 #232

Poissa benicio

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 16
  • Nibe1145 8kW
Re: Kasteluvettä lämpökaivosta
« Vastaus #75 : 16.02.10 - klo:14:56 »
Haa, tuolla saneerauspuolella jo vähän kyselin, mutta taitaa soveltua tänne paremmin.
Eli tarkoitus on maalämpöön siirtyä, ja koska vanha rengaskaivo on vedenlaadultaan vähän niin ja näin, niin ajatus olisi ottaa käyttövesi lämpökaivosta. Tähän asti mlpumppuja avaimet käteen tarjonneet ovat suhtautuneet penseästi ajatukseen, mutta mahdollista se kai on?
Painehalkaisu varmaan täytyy ottaa porauksen yhteydessä veden riittävyyden varmistamiseksi?
Ejektoripumpulla vettä kai saa vaikka kuinka syvältä, mutta onko mahdollista hoitaa talousveden pumppaus laadukkaalla vesiautomaatilla? Onko porakaivojen vedentuotto usein niin runsasta, että tuo vajaa 10 metrin imukorkeus riittää? Kaivo tulee ihan talon nurkalle, joten vesiautomaatti/ejektoripumppu sijoitettaisiin sisätiloihin. Hyvä puoli tietysti tuossa tavallaan sekin, että ei olisi edes mahdollista että keruuputket jäisivät tyhjään kaivoon roikkumaan, ja hinta tietysti edullisempi. Jos joudun turvautumaan ejektoripumppuun, niin riittääkö 140mm reikä, vai tarvitaanko esim 165mm. Vanha rengaskaivo jäisi pihasaunan yms käyttöön.

Ja onhan se nyt niin, että vedenotto parantaa kaivon lämmöntuottoa? Tuossa ympäristoministeriön lämpökaivo-oppaassa vain varoitellaan päinvastoin: "Lämpökaivossa olevaa vettä ei tule käyttää talousvetenä, jotta voidaan turvata tasainen lämmönsaanti ympäri vuoden." Tarkoitetaanko tuolla juuri kaivon kuivumista?

MItä riskejä tähän muuten sisältyy? Vesi voi olla suolaista, jolle ei kai mitään voi, mutta mitä muuta pitäisi ottaa huomioon?

Poissa Kuumaa_kalliosta

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 630
Re: Kasteluvettä lämpökaivosta
« Vastaus #76 : 16.02.10 - klo:20:20 »
Tässä ikivanhassa viestiketjussa asiaa on käsitelty aika tavalla.

Lyhyesti: on epävarmaa, riittääkö kaivon tuotto. Veden ottaminen voi vaikuttaa lämpökaivon veden pinnan korkeuteen, jolloin aktiivisyvyys voi pudota liki kymmenellä metrillä.

Imukorkeus jää alle kymmeneen metriin, kun uppopumppua ejektoripumppua ei voi käyttää lämpökaivossa, koska sen käynnistysliike voi hiertää keruuputken vähitellen puhki. Tuolla imukorkeuden erolla kaivosta ei voi temmata suuria vesimääriä nopeasti eikä ole ennustettavissa, miten nopeasti uutta vettä tulee kaivoon.

Muokkaus: korjattu moka: ejektoripumppua => uppopumppua
« Viimeksi muokattu: 07.12.12 - klo:11:28 kirjoittanut Kuumaa_kalliosta »

Poissa benicio

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 16
  • Nibe1145 8kW
Re: Kasteluvettä lämpökaivosta
« Vastaus #77 : 17.02.10 - klo:00:51 »
Lainaus
Tässä ikivanhassa viestiketjussa asiaa on käsitelty aika tavalla.

Lyhyesti: on epävarmaa, riittääkö kaivon tuotto. Veden ottaminen voi vaikuttaa lämpökaivon veden pinnan korkeuteen, jolloin aktiivisyvyys voi pudota liki kymmenellä metrillä.

Imukorkeus jää alle kymmeneen metriin, kun ejektoripumppua ei voi käyttää lämpökaivossa, koska sen käynnistysliike voi hiertää keruuputken vähitellen puhki. Tuolla imukorkeuden erolla kaivosta ei voi temmata suuria vesimääriä nopeasti eikä ole ennustettavissa, miten nopeasti uutta vettä tulee kaivoon.
Jees, tuo keskustelu on tullut tavattua kyllä jo monesti. Tuo oli kyllä minulle uutta, että  ejektoripumppua ei voi käyttää, ei kai siitä ejektorista mitään liikettä tule? Hiukan epäilyttävää sitten kyllä sivuja sponssaavan firmankin pumppumainonta tuolla: http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/pumput.html

Hiukan olen kallistumassa siihen, että tilaan kaivoon joka tapauksessa painehalkaisun ja sitten testailen vesiautomaatilla tuoton riittävyyttä ja veden laatua. Ilmeisesti muutaman tuhannenkin litran tuotot on ihan realistisia, joten en nyt vielä ajatuksesta luopuisi, tietysti veden pinta ei saisi kauhean alas jäädä, maata on kallion päällä max 3m.
« Viimeksi muokattu: 07.12.12 - klo:11:29 kirjoittanut Kuumaa_kalliosta »

Poissa Kuumaa_kalliosta

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 630
Re: Kasteluvettä lämpökaivosta
« Vastaus #78 : 17.02.10 - klo:08:55 »
Anteeksi, menin väsyneenä sekaisin ejektori- ja uppopumpun kanssa. Siis: uppopumppua ei voi käyttää käynnistysliikkeen takia, ejektoripumppua kyllä.

Mutta satsausta lämpökaivon käyttöön käyttöveden noutamiseen kannattaa miettiä. Kasteluvettä sieltä voi hankkia, jos kaivon tuotto siihen riittää. Mutta mistäpä sen tuoton tietäisi etukäteen?

Poissa tikma

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
Re: Kasteluvettä lämpökaivosta
« Vastaus #79 : 29.04.10 - klo:09:37 »
Nyt on vehkeet viritelty toimintakuntoon. 1200W pumppu teknisessä tilassa, tuotto 65 l/min, 25m/32mm putki talliin, jossa sisällä hana ja pihalla vesiposti. Pitää mitata jollakin korveella, että paljonko tuotto on oikeasti minuutissa, väittäisin että vähintääkin puolet luvatusta, riittävästi kumminkin. Päästin vettä toista tuntia yhtä soittoa viemäriin, eikä meininkiäkään että loppuus. Toimii myös painepesurin kanssa, että saa autonkin pestyä :) Viä ku sais nurmikon kylvettyä, niin pääsis oikeen hussaamaan vettä...
Lämpöässä V9, 203GT, 200m/115mm kaivo, Enervent Pandion eco EDW-CG (maakylmä).

Tupa 182m2/151m2 ja 55,5/49m2 autotalli
#107 #232