Moi!!!
Keväällä alkaisi talonrakennus Pohjois-savoon. Talo tulee yhteen kerrokseen ja muita tietoja kohteesta
- Vesikiertoinen lattialämmitys
- Varaava takka
- Ei kylpy/ poreammeita.
- 2 suihkua
- 2 aikuista/ 2 Pientä lasta.
Lämmitettävät neliöt: 150
Huonekorkeus: 2,6
Lämmitettävät kuutiot: 390
Puolilämmin kuutiot: 120
Olen saanut muutamia tarjouksia eri toimittajilta ja kysyisin mielipidettä teiltä minkämerkkinen pumppu kannattaa valita ja miksi? Toivoisin konkreettisia vastauksia!!!
Vellu
Rakennusluvan energiatodistuksessa olisi varsin tarkat lämmökulutustiedot. Tässä mennään vähän oletuspohjalta:
MAALÄMMITYSLASKELMA
Laskelma on viitteellinen. Tarkistuta mitoitus laitetoimittajallasi! Omakotitalo ”vellu19” Pohjois Savo
Tämä laskelma on tehty PI:n laatimalla BERGHEAT taulukko-ohjelmalla. V45120219 Tulostuspäivä 28.02.2012
* Rakennusten lämmitystarve vuodessa
17 500 kWh * Käyttöveden tuottamiseen kuluu energiaa vuodessa
4 pers 4 000 kWh * Lämmitys + käyttövesi yhteensä vuodessa
21 500 kWh Rakennusten lämmitystarve Wh/m2/astepäivä/vuosi 150 m2 23,6 Wh/m2/Ap/v
Rakennusten lämmitystarve Wh/m3/astepäivä/vuosi 500 m3
7,1 Wh/m3/Ap/vRakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m2 150 m2 117 kWh/m2/v
Rakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m3 500 m3 35,0 kWh/m3/v
Lämmitys + käyttövesi, ei taloussähköä, vuosi yhteensä 150 m2 17 500 kWh 117 kWh/m2
Lämmitystarpeeseen lisätään arvioitu taloussähkö 150 m2 6000 kWh 21 500 kWh 183 kWh/brm2
TALOUSLASKELMA
Kokonaisteho saadaan öljylämmityksellä 2 529 litraa 1,180 €/ltr 2 985 €
Kokonaisteho saadaan sähkölämmityksellä 21 500 kWh 0,120 €/kWh 2 100 € 1,0 COP
Rakennusten lämmittäminen pumpulla 17 500 kWh 0,120 €/kWh 5 000 kWh 3,5 COP
Käyttöveden tuottaminen pumpulla 4 000 kWh 0,120 €/kWh 1 429 kWh 2,8 COP
- Maalämmityslaitteen vuotuinen COP 21 500 kWh 6 429 kWh 3,34 COP
* Pumpun osuus sähkön kulutuksesta 100,0% 6 429 kWh 6 429 €
* Lisälämpövastuksen osuus sähkön kulutuksesta 0,0% 0 kWh 0 €
*
Lämmityssähkön kulutus yhteensä vuodessa 100,0% 6 429 kWh 771 €Säästöä tulisi vuodessa öljylämpöön verrattuna 2 213 €
Säästöä tulisi vuodessa suorasähköön verrattuna 1 329 €
PORAKAIVO
Porakaivon aktiivisyvyydeksi valittu 180 m - Häiriintymättömän kallioperän lämpötilaksi laskettu (oC) 4,6 C
- Kiviaineksen lämmönjohtoluvuksi valittu (W / m K) 2,8 W/mK
Joilla arvoilla lämpökaivon + pumpun kokonaistuotoksi tulee n. 22 231 kWh
LÄMPÖKAIVO ON ILMEISESTI (ei takuuarvo!) Riittävä!
LÄMPÖPUMPUN TEHOLUOKAN VALINTA
Kun ulkolämpötila on -10 C On tarvittava lämmitysteho 4,9kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -15 C On tarvittava lämmitysteho 5,8kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -20 C On tarvittava lämmitysteho 6,7kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -25 C On tarvittava lämmitysteho 7,6 kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -30 C On tarvittava lämmitysteho 8,5 kW Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on -35 C On tarvittava lämmitysteho 9,4 kW Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on -40 C On tarvittava lämmitysteho 10,3 kW Täystehoinen
Täystehoisen lämpöpumpun tulisi olla teholtaan vähintään [ch8594] 7,9 kW
OMA PUMPPUTEHON VALINTASI 8,0 kW Täystehoinen
Sen teho riittää täystehoisena tähän alimpaan ulkolämpöön saakka -27,1 C Tuossa ulkolämpötilassa lämpöpumppu käy jatkuvasti.
Sitä kylmemmällä säällä sisälämpö laskee ilman lisälämmönlähdettä.
Lisälämpönä voi olla pumpun sisään rakennettu sähkövastus tai talon takka.
Sähkövastuksen käyttö huonontaa pumpun hyötysuhdetta (COP).
Valitsemasi kokoinen pumppu käy vuodessa keskimäärin 2 688 h 30,7%
Laskennassa käytetty koko vuoden Astepäivälukuna ( = Lämmitystarveluku) 4943 AP 820 AP