Gallup: Tuloilman esilämmitys maalämmöllä.
« : 18.05.12 - klo:09:57 »
Pieni gallupin tynkä:

- Ilmanvaihtokone, merkki ja malli?
- Esilämmityspatterin, merkki ja malli?
- Ilmavaihto talvella? (L/s)
- Tai vaihtoehtoisesti talon ilmatilavuus (m3)? (huoneistopinta-ala x huonekorkeus)

Ilmanvaihtokoneelle tulevan ilman lämpötila eri ulkolämpötiloilla:
- Ulkolämpötila -10c, esilämmityspatterin jälkeen lämpötila?
- Ulkolämpötila -20c, esilämmityspatterin jälkeen lämpötila?
- Ulkolämpötila -30c, esilämmityspatterin jälkeen lämpötila?
« Viimeksi muokattu: 18.05.12 - klo:10:23 kirjoittanut justus01 »

Poissa Xargo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 330
  • Danfoss DHP-H 8kW + 100m - Digit SE2 mlv/vkl
Re: Gallup: Tuloilman esilämmitys maalämmöllä.
« Vastaus #1 : 18.05.12 - klo:12:08 »
Lainaus
Pieni gallupin tynkä:

- Ilmanvaihtokone, merkki ja malli?
- Esilämmityspatterin, merkki ja malli?
- Ilmavaihto talvella? (L/s)
- Tai vaihtoehtoisesti talon ilmatilavuus (m3)? (huoneistopinta-ala x huonekorkeus)

Ilmanvaihtokoneelle tulevan ilman lämpötila eri ulkolämpötiloilla:
- Ulkolämpötila -10c, esilämmityspatterin jälkeen lämpötila?
- Ulkolämpötila -20c, esilämmityspatterin jälkeen lämpötila?
- Ulkolämpötila -30c, esilämmityspatterin jälkeen lämpötila?

-Vallox Digit2 SE MLV VKL
-Integroitu MLV
-69/73l/s

-10C -> -3,41C
-20C -> -9,04C
-30C -> -14,83C

Kaikki lämpötilat ovat Veabin kanavapatterisoftalla laskettuja. Hyvin ne kyllä tuntuvat täsmäävän mittauksiinkin. Mulla ei ole MLV-patterin ja LTO-kennon välissä anturia niin ei sitten ole siitä mittauksiakaan. Pitäisi varmaan sinnekin ujuttaa 1-wire anturi. Laskennassa on käytetty sitä viinan lämpötilaa, mitä se noilla ulkolämpötiloilla oli viime talvena. Laskennassa on myös käytetty noita asumiskäytön ilmamääriä. Oikeasti viime talvena oli n. 40l/s ilmanvaihto kun vain yläkerran röörit oli käytössä.

Poissa hoohöö

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 463
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Gallup: Tuloilman esilämmitys maalämmöllä.
« Vastaus #2 : 18.05.12 - klo:12:16 »
onpas liuta kysymyksiä mutta lyhyesti;
-ilto440 control eli sähköpatteri jälkilämmittää ilman
-tykkään että ilma vaihtuu talossa ns. normejen mukaan mutta talvella pudotan yhdellä napsulla tehoa, iltossa on viisi pykälää kesät ajellaan nelosella jolla ilmanvaihto myös aikoinaan säädettiin suunnitteluarvoihin (muistaakseni poisto noin 110L/s), talvella laite kolmosteholla

Ilto440 control ei varmaan mikään ekolooginen ratkaisu etenkään jos on MLP mutta talossa oli alunperin sähkökattila jolloin control oli luonnollinen valinta (vuonna 2006 pyöriväkennoisissa ei edes ollut järkevää mallia jonka taloon olisin voinut harkita ostavani ja vesipatteri ei tietenkään järkevä kun lämmitysvesikin lämmitettiin sähköllä), sen verran täytyy laitetta kehua että on pelannut kuin junan vessa sen kun vaan muistaa suodattimet puhdistaa/vaihtaa tarpeeksi usein, eikä ole riskiä että vesipatteri jäätyisi ym.