Kirjoittaja Aihe: Ilmanvaihdon säädöt kohdillaan?  (Luettu 4167 kertaa)

Poissa nackerton

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Ilmanvaihdon säädöt kohdillaan?
« : 29.12.10 - klo:19:05 »
Katselin tuossa  kymmenvuotiaan kuutiokoneen lämpötilatietoja, ja ne vetivät vähän mietteliääksi: Poistolämpö +3, Tuloilma +9, ulkona -14 ja sisällä 21.

Tuon pohjalta voisi laskea tulo- ja poistoilmavirtojen suhteeksi n. 1:1,27. Vaikuttaisiko olevan kohdallaan vai voiko suhdetta edes arvioida näin? ::)

Poissa jonu

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Ilmanvaihdon säädöt kohdillaan?
« Vastaus #1 : 05.01.11 - klo:22:32 »
Lainaus
Katselin tuossa  kymmenvuotiaan kuutiokoneen lämpötilatietoja, ja ne vetivät vähän mietteliääksi: Poistolämpö +3, Tuloilma +9, ulkona -14 ja sisällä 21.

Tuon pohjalta voisi laskea tulo- ja poistoilmavirtojen suhteeksi n. 1:1,27. Vaikuttaisiko olevan kohdallaan vai voiko suhdetta edes arvioida näin? ::)

Eipä nuilla lämpötiloilla ole mitään merkitystä ilmavirtoihin. Jos tuo poistolämpö ennen talteenottoa niin eristys kannattaisi käydä tarkastamassa. Tuloilma myös aikas kylmää, mistä mitattu?

Poissa nackerton

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Ilmanvaihdon säädöt kohdillaan?
« Vastaus #2 : 08.01.11 - klo:04:09 »
Kyllä minun ymmärrykseni lämmönvaihtimista on sellainen, että jos on kaksi samasta aineesta koostuvaa virtaa ja toinen jäähtyy enemmän kuin toinen lämpenee, niin tämän enemmän jäähtyvän virran on pakko olla pienempi. Muuten energiatase ei ole kohdillaan tai sitten jostain tuodaan/viedään lämpöä pois (nyt lämmitysvastuskin oli pois päältä).

Nuo lämpötilat ovat kaikki koneen omista mittareista ja tuolla poistolla tarkoitin koneesta pihalle lähtevää ilmaa. Jäteilmakos se virallinen nimitys oli..

Poissa tikma

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
Re: Ilmanvaihdon säädöt kohdillaan?
« Vastaus #3 : 08.01.11 - klo:13:49 »
Sisäilman kosteus on paljon suurempi, joten sisäilma sisältää enemmän energiaa mitä kuivempi ulkoilma. Joten ei sitä virtaamaa voi ihan yksyhteen laskea...
Lämpöässä V9, 203GT, 200m/115mm kaivo, Enervent Pandion eco EDW-CG (maakylmä).

Tupa 182m2/151m2 ja 55,5/49m2 autotalli
#107 #232

Poissa nackerton

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Ilmanvaihdon säädöt kohdillaan?
« Vastaus #4 : 08.01.11 - klo:18:13 »
No juuh, tuo on tietysti totta. Lisäksi mahdollinen kondensoituminen tuo vähän heittoa laskelmiin.