Moro !
Ohessa joitakin kokemuksia UKV-varaajan vaikutuksista.
Meillä käynnistettiin mlp 29.6.2007. Puutalo 120 m2, kuutiot n. 300 m3, vm 1960, eritysremontoitu 80-luvulla, Kainuussa. Sisälämpötila 21-22 C. Lämpökäyrä 8, säätö 0 (2007), säätö –5 (2008)
Vanhojen laitteiden aikaan öljyä meni 2700 l/v, n. 1/4 harakoille!
Napsumista esiintyi, muttei häiritsevästi. Sen sijaan katkokäyntiä oli. Eka vuonna käynnistyksiä tuli yli 16000. Tämän vuoksi laitoin UKV-200-varaajan 28.8.2008. Olisin laittanut isommankin, muttei tilasyistä johtuen sopinut.
Seuraavassa kokemuksia taulukkomuodossa syys-joulukuulta vuosilta 2007 ja 2008. (1/3 vuotta)
2007 2008 Ero
Keskilämpötila +/-0 +/-0
Mlp:n kulutus, kWh 2290 1900 -390 (oma mittari)
Mlp:n käyntitunnit 805 780 -25
Käynnistyksiä, kpl/vrk 55 16 -39
Mlp:n kulutus, kWh/k-tunti 2,9 2,4 -0,5
Käynnin keskipit, min 12 37 +25
Käyntiväli, min 17 48 +31
Summarum:
-Tasaisen vauhdin taulukolla näyttää siltä, että sähkön kulutus putoaa n. 1000 kWh/v (6000-->5000).
–2007 käytössä oli käyrä 20-23; 0- 40; -20- 51. 2008 vast. 20-20; 0- 32; -20- 45. Viimemainittu on riittänyt hyvin myös –24 C pakkasilla, termarit auki.
-Napsuminen loppunut kokonaan, vaikka pumpun ja varaajan välillä olevaa kv-pumppua en ole
käyttänyt lainkaan. –On riittänyt mlp:n oman kv-pumpun kierrätys!
-Kokonaisuutena olen tyytyväinen muutokseen. Käynnistykset vähenevät yli 10000 vuodessa.
Kiitokset foorumille hyvistä neuvoista ja ohjeista. Muuten olisin ollut yksin ongelmieni kanssa, kuten monet ovat myös todenneet. Korostan edelleen antamamme tiedon ja mielipiteiden oikeellisuutta ja puolueettomuutta.