Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Karhu K10:n lämpötilahälytys  (Luettu 14783 kertaa)

Poissa samih

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Karhu K1O + varaaja 700L
Karhu K10:n lämpötilahälytys
« : 18.12.09 - klo:14:36 »
Otsikon mukaista hälyä tuli noin puolen tunnin välein näillä pakkasilla (-15 - -20). Ohjekirja selittää näin: ML lämpötilahälytys, syy varaajan lämpötila alle ML hälytysraja-asetuksen. Tuo hälytysraja oli +35astetta, maalämpö tässä vaiheessa +30astetta. Kun pumpulle antoi IVO-resetin, se kävi sen puolisen tuntia mutta lämpö ei noussu tuosta 30asteesta minnekään, joten uusi hälytys. Asetin hälytysrajaksi sitten +28 niin pumppu käy nyt koko ajan, maalämpö ei silti nouse +31astetta kuumemmaksi. (ML asetus +50astetta).
Tuossa yksi säätäjä kävi katsomassa ja asetteli niitä näitä, olisin itsekin osannut asetella niitä lämpökäyriä samalla lailla. Kalvopainesäiliössä tosin paineet oli laskenut yhteen bariin. Nostettiin ne 2 bariin ja odotellaan nyt mitä tapahtuu...jos paineet laskee taas niin ilmeisesti lattiaputkisto vuotaa jostain?
Mutta siis asiaan, voiko tuo maalämmön kuumenemattomuus johtua tuosta lattialämmön paineen laskusta vai mistä muusta?
Kellään vastaavia kokemuksia?

Poissa --Make--

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 208
  • Karhu K8+500L 133m lämpökaivo
Re: Karhu K10:n lämpötilahälytys
« Vastaus #1 : 18.12.09 - klo:17:33 »
Voi olla, että pumpun ja varaajan välinen kiertopumppu ei lähdekkään pyörimään, kun kompura starttaa. Onko varaajassa oleva anturi kunnolla mittausyhteen pohjalla?
Älä ihmeessä laita noin kovaa painetta paisariin!!!
Vakionahan noissa on noin ~1,5bar paine ja silloin voi ilmetä liiallista paineenvaihtelua ja 1,5bar varo laukee tämän tästä ja saat vaan lisäillä ja lisäillä vettä ..  loputon oravanpyörä..
Irroita paisari ja laita paineeksi ~0,6-0,7bar ja sitten takasin, jolloin saat järjestelmäsi paineet pysymään vakaampina!
« Viimeksi muokattu: 18.12.09 - klo:17:47 kirjoittanut --Make-- »
Trend:  http://personal.inet.fi/koti/karhu/

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Re: Karhu K10:n lämpötilahälytys
« Vastaus #2 : 18.12.09 - klo:18:49 »
Lainaus
Asetin hälytysrajaksi sitten +28 niin pumppu käy nyt koko ajan, maalämpö ei silti nouse +31astetta kuumemmaksi. (ML asetus +50astetta).
Tuossa yksi säätäjä kävi katsomassa ja asetteli niitä näitä, olisin itsekin osannut asetella niitä lämpökäyriä samalla lailla. Kalvopainesäiliössä tosin paineet oli laskenut yhteen bariin. Nostettiin ne 2 bariin ja odotellaan nyt mitä tapahtuu...jos paineet laskee taas niin ilmeisesti lattiaputkisto vuotaa jostain?
Mutta siis asiaan, voiko tuo maalämmön kuumenemattomuus johtua tuosta lattialämmön paineen laskusta vai mistä muusta?
Kellään vastaavia kokemuksia?

Voisiko asia vain olla niin, että pumpun teho ei riitä näillä pakkasilla nostamaan lämpötiloja.
Onko nämä pumppusi kovimmat pakkaset?

Paineen laskeminen johtuu  varaajan lämpötilan putoamisesta.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa --Make--

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 208
  • Karhu K8+500L 133m lämpökaivo
Re: Karhu K10:n lämpötilahälytys
« Vastaus #3 : 18.12.09 - klo:18:54 »
Kyllä K10 pumpussa pitää riittää rykiä, kun esim. K8 mikä on mulla riittää ja ilman vastuksia.
Trend:  http://personal.inet.fi/koti/karhu/

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Re: Karhu K10:n lämpötilahälytys
« Vastaus #4 : 18.12.09 - klo:19:11 »
Lainaus
Kyllä K10 pumpussa pitää riittää rykiä, kun esim. K8 mikä on mulla riittää ja ilman vastuksia.

Siitähän se riippuu, että paljonko on lämmitettävää pita-alaa ja tilavuutta?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa samih

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Karhu K1O + varaaja 700L
Re: Karhu K10:n lämpötilahälytys
« Vastaus #5 : 18.12.09 - klo:19:40 »
Ei sitä painetta nostettukaan ku yhteen bariin, pitäs varmaan hankkia uudet silmälasit  ;D
Edelleen silti odotellaan maalämmön nousua, +31 vielä, ei muutoksia koko päivänä. Lämpökäyrää säädettiin vielä lisää ylöspäin.

Poissa samih

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Karhu K1O + varaaja 700L
Re: Karhu K10:n lämpötilahälytys
« Vastaus #6 : 19.12.09 - klo:13:53 »
Maapiirissä nähtävissä hieman nousua, +31.5 tänään. Pakkanenkin laskenut tosin -13 asteeseen.
Kaukana ollaan vielä maapiirin säädetystä asetuksesta +50...
Lattiaan se puskee tuota 31.5, hieman alakanttiin sekin. Sisällä n. 17 astetta lämmintä. Ihana talvi!

Poissa Nörtti

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 45
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Karhu K10:n lämpötilahälytys
« Vastaus #7 : 21.12.09 - klo:07:49 »
Nappaapa talon lämmityspiirien pumppu(t) irti sähköverkosta vähäksi aikaa. Jos lämpötila varaajassa sitten alkaa nopeasti nousta, niin siitä voi päätellä, että pumppu kerta kaikkiaan toimii tehojensa äärirajalla. Jos lämpötila varaajassa ei siltikään nouse, niin sitten on jotain vikaa pumppu-systeemissä/putkikytkennöissä...

Minkähän takia sähkövastukset eivät ole menneet päälle? Katso valikosta laskurien kohdalta sähkövastusten käyttötunnit. Pitäisi myös tarkistaa, että vastukset tosiaan lähtevät päälle, eli sulakkeet päällä ja sähkäri varmasti kytkenyt vastukset . Jos asennettuna on koko vastuspaletti, niin kyllä sieltä ruutia pitäisi löytyä (3kW+9kW).

-Markku-
« Viimeksi muokattu: 21.12.09 - klo:08:53 kirjoittanut majole »

Poissa samih

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Karhu K1O + varaaja 700L
Re: Karhu K10:n lämpötilahälytys
« Vastaus #8 : 21.12.09 - klo:11:14 »
Eräältä asentajalta sain neuvon että sammuta pumppu ja laita auton sisätilan lämmitin sinne pumpun sisään puhaltamaan koska siel on joku lauhdutinkenno jäässä. Testasin tätä lauantai-iltana ja annoin puhaltimen puhaltaa tunnin, maalämmöt on sen jälkeen noussu 33.5:n mutta ei siitä ylemmäs...nyt kun uskaltaisi pitää pumppua kauemmin pois päältä ja antaa sen puhaltimen sulattaa se kenno niin saattaisipa lähteä lämmöt nousuun...
Tunteeko kukaan Lahden seudulta Karhu-asentajaa joka voisi tulla katsomaan onko meidän pumppu edes oikein asennettu, alkaa vähän epäilyttämään tää asennushässäkkä nyt...Karhu kun on konkassa eikä sieltä vastaa numerot.
Pumppu on otettu käyttöön 2007, putkari ei ollu Karhua ikinä kytkenyt, muita pumppuja kyllä. Sähkäri oli burnoutin partaalla eikä ollu ikinä kytkenyt mitään lämpöpumppuja...olis siinä vaiheessa pitäny ottaa toine sähkäri!

Poissa samih

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Karhu K1O + varaaja 700L
Re: Karhu K10:n lämpötilahälytys
« Vastaus #9 : 23.12.09 - klo:08:52 »
Tänä aamuna oli sen verran vähän pakkasta, että uskalsin sammuttaa pumpun ja laittaa sen puhaltimen sulattamaan sinne...jos se kenno nyt yleensä on sitten jäässä, kukaties.
Sittenpähän tiedetään  :)

Poissa samih

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Karhu K1O + varaaja 700L
Re: Karhu K10:n lämpötilahälytys
« Vastaus #10 : 29.12.09 - klo:12:57 »
Viime yönä heräsin ilahduttavaan ääneen, pumppu heräsi henkiin eli se oli saanut lämmitettyä maapiirin, sammunut siinä vaiheessa ja nyt lähti uudelleen lämmittämään pyydettyä lämpöä lämpöjen laskettua tiettyyn rajaan. Nyt vaan epäilyttää että "jäätyykö" pumppu taas kun pakkasta tulee se -20 astetta... ::)
Tähän saakka se olikin käynyt taukoamatta pari viikkoa... käyttövesi huitelee lähellä 90astetta...
antakaa vinkkiä kuka Lahdessa osais näitä Karhuja hoidella?
« Viimeksi muokattu: 29.12.09 - klo:13:02 kirjoittanut samher »

Poissa Jussi5

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 33
Re: Karhu K10:n lämpötilahälytys
« Vastaus #11 : 16.01.10 - klo:15:45 »
Katsopas tuosta Lahden ja lähialueen ex-edustajat, olisiko  näiden huoltomiehet asentaneet Karhuja.

http://www.pohjolanmaalampo.fi/jalleenmyyjat/index.php

Poissa Jussi5

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 33
Re: Karhu K10:n lämpötilahälytys
« Vastaus #12 : 16.01.10 - klo:16:16 »
Vielä tuosta  alilämpöisyydestä, onko ongelma  vielä ratkaisematta ?Joku totesi ettei vastukset ilmeisesti lähteneet päälle, ja totesit sähkärin olleen ensikertalainen ja hermoromahduksen partaalla. Jos vastukset eivät vieläkään käynnisty kun lämpöhäly tulee päälle,  katso koneen sisältä riviliitin X1 ja nastat  X1  11  ja X1 12. Onko näihin kytketty mitään ? Tarkasta samalla varovasti (katsomalla) onko varaajan vastukset kytketty riviliittimelle , nastat löydät manuaalista.

Poissa samih

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Karhu K1O + varaaja 700L
Re: Karhu K10:n lämpötilahälytys
« Vastaus #13 : 20.01.10 - klo:09:53 »
Lahden alueen edustajat on soiteltu läpi, kukaan ei ainakaan tunnusta asentaneensa Karhun pumppuja.
Aina kun pakkaset laskee tuonne -15 ja siitä alle, niin maalämmötkin laskee, sähkövastukset ei tosiaan lähde päälle. Teamcontrollin valikoissakaan ei näy minkäänlaisia sähkövastusvalikoita. Käyttövesi oli toissapäivänä 94asteista  :o, eilen 78.
Avasin pumpun kannet, mun mielestäni kaikki piuhat on kytketty mutta kommentoikaa viisaammat (jos saan kuvat tähän). Laitan sitten ainakin linkit...

Poissa samih

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Karhu K1O + varaaja 700L
Re: Karhu K10:n lämpötilahälytys
« Vastaus #14 : 20.01.10 - klo:10:00 »

Poissa samih

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Karhu K1O + varaaja 700L
Re: Karhu K10:n lämpötilahälytys
« Vastaus #15 : 20.01.10 - klo:10:25 »
ja noista kuvista selvennystä...meillä ei ole siis tuota Karhun mukana tullutta Effekt-säädintä kytketty vaan se Danfossin säädin...

Poissa Nörtti

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 45
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Karhu K10:n lämpötilahälytys
« Vastaus #16 : 20.01.10 - klo:11:13 »
Tuon Danfossin säätimen varmuuskatkaisin on näköjään käännetty johonkin välille 30-40. Ehkäpä tuo varmuuslämpötilan säätö on vähän epätarkka. (Vielä sen korkeussijaintikin pöntössä voi vaikuttaa)

Kokeile laittaa tuo säädin ihan vaan reilusti korkeammalle. Säiliö ei toki lämpene siihen lämpötilaan, vaan pumpun ohjaus katkaisee sähkölämmityksen, kun pönttö on tarpeeksi lämmin. Tällä tyyliin näet, että alkaako edes lämpiämään sähköllä. Voit vielä kääntää pumpusta ohjauskytkimen asentoon "II", joka ainakin omassa mallissani on sähkökäyttömoodi.

Toki tuo varmuussäädin pitää olla normaalisti tarpeeksi alhaalla, että pumpun mahdollisesti tullessa hulluksi, alasäiliö ei lämpene järjettömästi. Tällöinkään ei pitäisi mennä liian lämmintä vettä kiertoon kun shuntit menee kiinni. Mutta, jos shunttienkin ohjaus pimenee, niin sitten...

-Markku-

Poissa Jussi5

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 33
Re: Karhu K10:n lämpötilahälytys
« Vastaus #17 : 20.01.10 - klo:19:35 »
Tarkoitin tuolla kuvalla sähkökuvasta tarkistamista en valokuvaa. Ok, yritetään uudestaan.

LAINAUS  ”Aina kun pakkaset laskee tuonne -15 ja siitä alle, niin maalämmötkin laskee, sähkövastukset ei tosiaan lähde päälle.”

Tuo vastusten käynnistymättömyys voi johtua koneen asetuksista tai vastusten kytkentäpuutteista.

1. Tarkista ensin asetukset, tässä hieman toimintakuvausta

Jos joku kokenut Karhu K10 +varaajan omistaja kuulolla, voisitko auttaa miestä mäessä. Minun on hieman hankala auttaa kun oma on vähän modattu KIV malli, joten seuraavassa voi olla virheitä:

KIV ja ilmeisesti myös K-malli voidaan Team-ohjauksella asetella valikosta joko osa-tai täystehokoneeksi. Siinä on kaksi täystehovaihtoehtoa ja kolme osatehovaihtoehtoa.

Täystehoinen, kiinteillä asettelurajoilla –asetuksella, kuten minulla varavastus tulee päälle vain pressostaatin tai lämpösuojan lauetessa tai lämpöhälytys-tilanteessa. Jos täysteho asetellun Karhun teho loppuu kovassa pakkasessa, mistä ei vielä havaintoa, vastukset tulevat päälle vasta kun  varaajan alaosan aseteltava ja T5-anturin mittaama ”maalämpö”, mikä minulla nyt 31-39 C (siis asetusarvo 39, dif 8) laskee alemmaksi kuin tuo aseteltu lämpöhälytysraja, minulla  nyt 28C. Tässä kuluu ensin vielä tuo ”sähkövastusviive” . Eli ilman vikaa vastuksen saa päälle vasta pakkasen pudottua jonnekin alle –30, jolloin jakelun L1 lähtöön ei riitä asetellun lämpökäyrän mukaista vettä ja sekoitusventtiili on koko ajan selällään. Tällöin kaikki lämpö menee suoraan jakeluun, talo alkaa jäähtyä ja varaaja jäähtyy alle aseteltuun hälyrajaan ja varavastus tulee mukaan. Näin aseteltu kone ei ilmeisesti nosta talon lämpötiloja automaattisesti, vaan vastus putoaa pois kun hälyraja ylittyy. Varaaja ja talo lämpenevät kun hälyrajan nostaa.

Jos koneessasi on valittu joku kolmesta osatehoasettelusta (ks Team manuaalista), en ole tätä testannut kun minulla ei ole osatehovastusta lainkaan,  mutta varavastus pitäisi toimia kuten edellä, lisäksi osatehovastus tulee mukaan heti jos varaajan ”maalämpö” asetusta ei saavuteta ”sähkövastusviive” aikana. Tällöin on koko ajan käytössä sekä kompuran ja vastusten teho, eikä teho lopu koskaan.

Eli katso ensin tuo täysteho osateho asetus.

2. Muita mahdollisuuksia

Sinulla voi olla järjestelmässä joku vika tai sitten selkeä alimitoitus. Jos asettelu on täystehokone, ja lämpöhäly aseteltu alhaiseksi, käy noin kuin kuvailit, varaajan lämpötila laskee, talo jäähtyy eikä vastukset lähde päälle.  Pikakorjaus on: osatehokoneeksi, niin saat vastuksilla talon lämpimäksi . Tutki sitten viat ja mitoitukset ja tee tarvittavat muutokset, koska osatehoinen on kallis käyttää.

Tuo varaajan yläosan 94 C onko kyllä ennätysluokkaa, mahtaako olla anturivika vai olisiko vastukset sittenkin olleet päällä ja jakelussa ongelma? Tavallinen Karhu KIV ja ymmärtääkseni myös K tekee siis noin 40 C lauhdutuslämpötilaan 90% virtaamasta varaajan alaosaan ( tätä ohjaa se ”maalämpöasetus”) ja samasta lauhdutuslämpötilasta tulistuksen poisto repii jonkun 10% virtaamasta noin 80-90 C asteista, jolloin varaajan yläosa liikkuu palstan tarinoiden ja ohjekirjan mukaan 70-80 C tietämissä kohtuullisella käyttöveden kulutuksella. Siis kun käytetään Karhun varaajaa ja 3-tie venttiili varaajan keskeltä. Minulla on erilainen 800 l kerrostamisvaraaja ja 4-tie venttiili jolla ajan myös yläpään lämmöt lämmitykseen (pitkät käynti/lepojaksot) joten yläpää pysyy jossain 65 asteen tietämissä, joten en tarkkaan tuota peruspakettia tunne.  

Voi myös olla että vastukset on väärin kytketty, mihin tuossa  aiemmin viittasin, palataan siihen jos ei muuten lähde päälle. Pistä nuo tietosi tuonne tiedonkeruuketjuun, ehkä joku keksii lisäohjeita.  

Poissa samih

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Karhu K1O + varaaja 700L
Re: Karhu K10:n lämpötilahälytys
« Vastaus #18 : 21.01.10 - klo:11:19 »
Tutkailin Teamin asetuksia ja vaihdoin sieltä koneen asetuksiksi osatehokoneen, vastukset ei silti saa sähköä (mittasin mittarilla), releet kyllä vetää kiinni silloin. Täytyy soittaa sähkömies paikalle. Vaihdoin asetukset takaisin täysteholle.
Olisko jollakulla mahiksia laittaa valokuvia omasta Karhun asennuksesta, voisin vertailla sitä omaani, ennen kuin sähkömies tulee ja laskuttaa hunajaa...
Sähkölasku pamahti eilen postissa, viime vuoden kokonaiskulutus n.21000 kWh, melko suuri kulutus 208m2 krsalalle?

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 070
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Re: Karhu K10:n lämpötilahälytys
« Vastaus #19 : 21.01.10 - klo:12:15 »
En tunne Karhun ohjaimen sielunelämää, mutta tarkista ainakin seuraavat asiat:

- kaivon meno ja paluulämpö sekä lämpötilaero
- ettei maapiirin pumppu pyöri koko aikaa
- ettei IV-koneen jälkilämmitysvastus kuumota kesät talvet
- lattiapiirin KV-pumppu täysillä, mittaa lattiaveden tulo ja paluulämpötilat
- lattiapiirit ilmattu?
- onko järjestelmässä pintatermostaatteja, jotka voisivat sulkea lattiapiirit asetetun lämpötilan ylittyessä?
- voiko asetuksissa olla lattiapiirin max. asetus, jonka yli ei mennä vaikka lämpökäyrä pyytäisi

Tämä ei auennut enää lainkaan:
"Maapiirissä nähtävissä hieman nousua, +31.5 tänään. Pakkanenkin laskenut tosin -13 asteeseen.
Kaukana ollaan vielä maapiirin säädetystä asetuksesta +50...
Lattiaan se puskee tuota 31.5, hieman alakanttiin sekin. Sisällä n. 17 astetta lämmintä. Ihana talvi!"


Siis lattiaveden lämpötilalla +31.5 13 asteen pakkasessa sisällä on 17 astetta lämmintä? Tuon yhtälön pitäisi toteutua vasta 35-45 pakkasasteen lämpötiloissa. Et kai yritä tosissasi ajaa alaminimi 50 astetta (vai mitä tuo 50 astetta tarkoittaa). Jospa koneesi käy 2 viikkoa siksi että se ei saavuta pyydettyä 50 asteen lämpötilaa (ei mikään ihme).

Vesi ei kierrä, olisiko suntti kytketty väärinpäin, eli sulkee itsensä? Itse aloittaisin kuitenkin järjestelmällisesti sulkemaan vaihtoehtoja pois.

Jani

P.S Lue perusjuttuja: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=2227.msg24138#msg24138

« Viimeksi muokattu: 14.11.12 - klo:22:10 kirjoittanut tomppeli »
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa Jussi5

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 33
Re: Karhu K10:n lämpötilahälytys
« Vastaus #20 : 21.01.10 - klo:13:54 »
Samih


1. Vai (vastuksen ) kontaktori vetää mutta vastukset ei tule päälle .

2. Sailorin hyvät havainnot edellä. Peruuta se sähkömies ja noudata ensin sailorin ohjetta. Saatat tarvita putkimiestä !
        
3. Minustakin tuo vaikuttaa lämmönjakelun ongelmalta

Arvaukseni on, että  vastukset eivät tule päälle koska varaaja käy ylikuumana kun lämpöä ei saada kunnolla jakeluun. Tällöin vastusten lämpösuojat (T1ja T2) estävät vastusten päälle tulon, mikä on oikea toiminta tuohon tilanteeseen.  

Nämä lämpösuojat  pitäisi olla varaajan vastuksissa ( minulla tosin eri tavalla) ja löytyvät manuaalin sivulla 18, kytkentäkuva ”SÄH”   K6-15.  Tässä kuvassa Tiimi 5200 ohjaimen nastalta 6 lähtee johdin ja sen toinen pää on riviliittimellä X2 nastassa 5. Sitten lämpösuojat T1 ja T2 ja johdotus riviliittimelle X2 nastaan 6.

http://www.pohjolanmaalampo.fi/ladattavat/team/k-mallin6-15_asennus_ja_kayttoohje.pdf

Tai sitten, vastukset ei tule päälle jos T1 ja T2 ovat jääneet johdottamatta. Tarkista. X2-5 ja 6

4. Sähkövastusviive ?

Huomasitko siinä osatehokoneeksi näppäilyssä odottaa ”sähkövastusviiveen”  verran, mikä tehdasasetuksena 15min. Ainakin KIV:issa on tuollainen miljoonan muun parametrin joukossa ja veikkaan että näppäiltyäsi koneen osateholle (ja varmuuden vuoksi lämpöhälyn päälle), pitää vielä odotella tuo viive ennen kuin vastukset pärähtää, kun kaikki muu on kunnossa.  Muistaakseni näin ?
 
Tämänkin testauksessa varaajan oltava sen verran viileä, että lämpösuojat eivät ole lauenneet. En tiedä karhun käyttämistä originaali vastus/lämpösuojista, palautuvatko itsestään varaajan lauhtuessa, ilmeisesti näin ?