Enervent Pelican kulutus vuodessa
« : 12.12.06 - klo:19:45 »

Eli tässä faktaa.
 
Kone: Enervent Pelican-ACE-CG
 
Mittausjakso 8632 h (360 pv)
Energiaa kulunut 1492 kWh
Rahana noin 110€
Max otettu hetkellinen teho 537W (sisäänpuhallus täysillä).
 
Aika-ajoin konetta ajettu:
kesällä Tulo 4 ja poisto 5.
Viime talvena tulo 2 ja poisto 3  
Nyt tulo 1 ja poisto 2 (142W)
 
Ei kertaakaan ole tarvittu lisävastusta. Minimi tuloilman lämpötila ollut 19C.  

Poissa eksile

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 243
  • 1002 ja toimii
Re: Enervent Pelican kulutus vuodessa
« Vastaus #1 : 23.01.07 - klo:23:03 »
Enerventin Pelican meilläkin, ilman AC:tä mutta vesipatterilla. Poisto 110 L/s, tulo 100 L/s, mitattu, puhallinnopeus 2/4.

Etsin säätöjä ilmanvaihdon tuloilman lämpötilan ohjaamiseen lämpöpumpun avulla, Ekowell 1002:n 2.piiri on kytketty suoraan Pelicanin lämmityspatteriin. Lopullinen ohjauskäyrä/suuntaissiirto on vielä haussa, tavoitteena on löytää yhdistelmä jolla tuloilman lämpö on kelillä kuin kelillä 17,5-18 astetta.

Asentelin antureita kanaviin mahdollisimman lähelle konetta. Nyt anturien max. etäisyys kennosta 800 mm, näin ilma ei jäähdy/lämpene kanavistossa vaan tulos on mahdollisimman tarkaan LTO:n aikaansaama, eli ohessa tuloksia ekalta viikolta:

Ulkol.  Poisto  Jäte  Tulo  Kenno  Patteri   Lisäteho

+2,6    22,0     7,2  19,0    18,4     0,6       0,07 kW    
+0,7    21,6     5,8  18,5    17,5     1,0       0,12 kW
-5,6    22,2     1,6  18,2    16,5     1,7       0,21 kW
-10,5  21,0    -1,9  17,6    15,0     2,6       0,32 kW
-11,2  22,3    -3,8  18,0    15,0     3,0       0,37 kW
-14,4  21,2    -4,9  17,6    14,2     3,4       0,41 kW

Vasemmalta 6 saraketta on astetta C, lisäteho (laskettu) on se teho jonka kenno ottaa pumpulta. Vesipatterin osuus lämmöntuotosta on mitattu pysäyttämällä 2. piirin pumppu ja ajamalla pelkkää kennoa, tämä tulos on vähennetty tuloilman loppulämpötilasta jonka Pelican antaa 2:n pumppu toiminnassa.

Jäteilman lämpötila sukeltaa pakkaselle jossain -8 asteessa, mutta kun kyseessä on pyöriväkennoinen laite, ei jäätymistä eikä pätkimistä tapahdu.

Sisäilman kosteus vaihtelee välillä 33-39%.

Laskeskelin että näillä keleillä (-12 astetta) ton ilmamäärän lämmitys 18,5 asteeseen vaatisi suunnilleen 4 kW vastuksen kanavaan. Nyt kuluu puhaltimiin ja kennon pyörittämiseen n. 480 W joten hyötysuhde lähentelee 10:tä.
Ihmettelen miksi joissakin tapauksissa otetaan uusiinkin taloihin korvausilma suoraan seinästä ilman LTO:ta, se kun maksaa itsensä takaisin parissa kolmessa vuodessa.

Ehkä hiukan kärjistäen 4 kW*24h*7,5 c/kWh ~ 7,2 egee /vrk ~ 216 egee /kk, toki vain talvella mutta kuitenkin...

Poissa mnk

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 673
  • IVT 11E HT+/203m/2006
Re: Enervent Pelican kulutus vuodessa
« Vastaus #2 : 24.01.07 - klo:07:15 »
Lainaus
Enerventin Pelican meilläkin, ilman AC:tä mutta vesipatterilla. Poisto 110 L/s, tulo 100 L/s, mitattu, puhallinnopeus 2/4.


Ulkol.  Poisto  Jäte  Tulo  Kenno  Patteri   Lisäteho

+2,6    22,0     7,2  19,0    18,4     0,6       0,07 kW    
+0,7    21,6     5,8  18,5    17,5     1,0       0,12 kW
-5,6    22,2     1,6  18,2    16,5     1,7       0,21 kW
-10,5  21,0    -1,9  17,6    15,0     2,6       0,32 kW
-11,2  22,3    -3,8  18,0    15,0     3,0       0,37 kW
-14,4  21,2    -4,9  17,6    14,2     3,4       0,41 kW

Ehkä hiukan kärjistäen 4 kW*24h*7,5 c/kWh ~ 7,2 egee /vrk ~ 216 egee /kk, toki vain talvella mutta kuitenkin...

Taulukossa ~0,4kw   ja laskelmassa 4kw
216 /10 =  21,6 eur

Aloin miettiä, että 4kw on aika reipas ja sitten katsoin laskelman lukuja taulukosta.

Olisko vielä vesilämpötilaanturin C arvoja koneen lämmityspatterille menevästä vedestä ?

Mitä ovat palstan 6 arvot / patteri ?
- ei oikein auennut näin aamulla.....

Olisi mielenkiintoista saada ne mittapisteidesi lämpötilaarvot kun vesipatterille ei mene lämmitysvettä.   Kun anturit ovat kanavissa hieman kauempana (kuin testissäsi) roottorin pyöritysaluesta, lämmön siirtymiset koneen rungon kautta eivät väritä mitta-arvoja.   Enerventin omat anturit ace-malleissa ovat aika  lähellä roottoria koneen sisällä ja kun pihalla    alla noin -17- -18, niin LTR3 kone näyt tää tuloilmalle noin -10C.  

En osaa sanoa, onko Enerventin ace koneen panelin ruudulle lasketussa hyötysuhteessa huomioitu tuo johtuminen/mittaero  vai onko se jotenkin kompensoitu ?  Hyvä kone joka tapauksessa.

Kiitos vaivannäöstä jakaa tietoa täällä mielenkiintoisesta asiasta.
« Viimeksi muokattu: 24.01.07 - klo:07:16 kirjoittanut Tommy200 »

Poissa eksile

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 243
  • 1002 ja toimii
Re: Enervent Pelican kulutus vuodessa
« Vastaus #3 : 25.01.07 - klo:00:12 »
Väännänpä uudestaan:

Laskelman 4 kW ei liity taulukkoon Se on esimerkin omainen teho joka vaadittaisiin lämmittämään ilmavirta 110 L/s -12 asteesta +18,5 asteeseen, eli (kuvitellussa) tilanteessa jossa meillä ei olisi lämmöntalteenottoa vaan korvausilma tulisi suoraan ulkoa, esim. ikkunoiden yläpuolelta niinkuin monesti tehdään edelleen. Samalla ilmamäärällä Pelicanilla otetaan tehoa 0,45 kW (puhaltimet ja kennon pyöritys) ja pumpusta 0,37 kW = 0,8 kW, jotakuinkin viidesosa.

Lämpötiloja en ole tähän mennessä ottanut ylös koska vasta etsin sopivia säätökäyriä, mutta tästä eteenpäin voin ne ottaa, tosta ei vaivaa ole koska Ekowellissa ne tulee logiikan kautta.

Muistista muutama, astetta C:

Ulkol.            Vesil.

-5,6              +23,8
-10,5            +25,9
-11,2            +26,4

"Vasemmalta 6 saraketta on astetta C, lisäteho (laskettu) on se teho jonka kenno ottaa pumpulta. Vesipatterin osuus lämmöntuotosta on mitattu pysäyttämällä 2. piirin pumppu ja ajamalla pelkkää kennoa, tämä tulos on vähennetty tuloilman loppulämpötilasta jonka Pelican antaa 2:n pumppu toiminnassa."

Eli palastan 6 arvot on astetta C: astemäärä jonka verran vesipatteri (malli 60/40 ,listassa vain "patteri") nostaa tuloilman lämpötilaa. Otin ensin tuloilman lämpötilan ylös kun vesikierto on päällä, siten 2.piirin pumppu seis, odottelua puolisen tuntia ja mittarilukema uudelleen. Kun ensimmäisestä mittauksesta vähentää toisen saa astetta C arvon, jonka verran patteri "lisälämmittää" kennon läpi tullutta ilmaa.

Taulukossa palstalla "kenno" on kysymäsi lämpötilat astetta C silloin kun kennoon ei mene vettä.

Poissa Tero

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 722
  • Maalämpöä 6/2004 asti.
Re: Enervent Pelican kulutus vuodessa
« Vastaus #4 : 25.01.07 - klo:16:32 »
Sulje vesipatteri tai laita se minimiin.

Se on turha. Varsinkin jos pidät tuloilman 17C asteessa.

Minulla oli enkka jäteilman lämpötila -6C   :)

Poissa KimmoK

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 976
  • Hartiapankista pesee ja linkoaa.
Re: Enervent Pelican kulutus vuodessa
« Vastaus #5 : 26.01.07 - klo:15:54 »
Juu, älkää laittako vesipatteria kokonaan kiinni, paitsi kesällä. Muutoin voi huonolla tuurilla kopsahtaa jäähän  joku harakiripäivä.



Tiiättäkö sattumanvahingossa että riittääkö perhospeltit pysäyttämään ilmankulun ilmanvaihtokoneessa kun tulee sähkökatko?
((en oo hoksannut avautumiseen tarvittavaa painetietoa vielä missään))

En halua että kanavat toimii tulo/poistokanavina miten sattuu kun sähköt on poikki ja lämmitän tulisijalla.
- KimmoK --Hartiapankkiraksaaja pohjolasta.
Ylikiiminki: 700m3 & 230m2 & LÄ T8 & 11-14Mwh/vuosi
2013 lähtien + 30m2 puolilämmintä varastotilaa suorasähköl