    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Re: Nibe ja Talologger
« Vastaus #40 : 15.03.12 - klo:14:17 »
Onko siellä ketään propellihattua joka olisi testannut tuollaista "USB Bridge" tai "USB Link" kaapelia? Tai siis kyseessä ei ole pelkkä kaapeli vaan vehje jonka tarkoitus on mahdollistaa tiedonsiirto kahden koneen välillä. Tekis mieli kokeilla saisiko sitä kautta luettua sen login. Itse en löytäny koko verkkokauppa.com:n tuoteluettelosta eli pahalta näyttää löydänkö koko vehjettä mistään, puhumattakaan osaako F1145 kirjoittaa siihen.
RMT: -58/169m2/650m3/27->14,5MWh/a/1-3hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm

Poissa Päiväkummun mies

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 67
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Stiebel Eltron WPF 10E pumppu, SBB 501 SOL kv-varaaja ja SBP 200 E puskurivaraaja. 180m kaivo. Asennettu kesäkuussa 2011. Enervent Pandion eco ECE. Talo -95, 131--161m2 + 40m2, patterilämmitys.

Poissa Xm25td

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 70
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Nibe ja Talologger
« Vastaus #42 : 28.03.12 - klo:23:14 »
Lainaus
...F1245 ainakin juttelee RS-485:lla modbusia..

Ei muuten juttelekaan.On tullut puhuttua pehmoisia näköjään. Sarjaliikenne on rs485:ttä, mutta pumppu ei juttelekaan modbusia vaan jotain niben omaa murretta. Sen vuoksi nibellä on sikahintainen modbus-lisälaitekin myynnissä.
Peter tutkii parhaillaan sitä, ja jossain vaiheessa se niben oma protokolla lisätään Statlinkiin.


Poissa Jamppe

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 38
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Nibe ja Talologger
« Vastaus #43 : 28.11.12 - klo:10:17 »
Onko kenelläkään mitään uutta tietoa tästä?

Poissa Xm25td

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 70
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Nibe ja Talologger
« Vastaus #44 : 29.11.12 - klo:00:24 »
Onko kenelläkään mitään uutta tietoa tästä?
Ei muuta kuin että ainakin 1245 käyttää jotain Niben omaa protokollaa, kuvittelisin että hieman muunneltua modbusia. Sarjaportti on sentään ihan standardin mukainen rs485. Peter teki Husdataan softan 1245:lle, mutta siinä tuli ongelmaksi se että windows-kone ei aina ehdi vastata pumpulle tarpeeksi nopeasti. Pumppu menee silloin vikatilaan. Dataa kyllä tulee ulos, mutta etupanelin led loistaa punaisena. Muuhun pumpun toimintaan vikatila ei vaikuta, jos ohjelmoi kaikki vikatilan toiminnot pois päältä...
Peter on juuri saanut uuden interfacen proton valmiiksi, ja odottelen sitä saapuvaksi päivänä minä hyvänsä. Tämä uusi interface matkii modbus-lisälaitetta vastailemalla pumpun lähettämiin kyselyihin windows-koneen puolesta.
Varmaan talologgerinkin saisi toimimaan samalla tavalla kuin husdata, pitäisi vaan saada selvitettyä pumpun sarjaporttiliikenne. Linux-koneella olisi paremmat mahdollisuudetkin toimia ilman modbus-lisäpurkkia matkivaa adapteria.

Poissa Jamppe

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 38
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Nibe ja Talologger
« Vastaus #45 : 29.11.12 - klo:11:24 »
Ok, hienoa. Tämä taisi nyt mennä vähän väärään ketjuun, mutta jos saat tuosta hyviä käyttökokemuksia, niin taitaa Husdata mennä tilaukseen.

Mietin jo tuossa, että lähdenkö virittelemään osittain logitusta helpottavaa ratkaisua, eli kokeilen usb-wlan tikkua joka jakaisi pääsyn tikulle ja softaksi LogPro. Tuolla tapaa ei olisi ainakaan itse tikun kanssa niin paljon pelailla...

Jatketaan vaikka ketjussa(Husdata ja Nibe F1245):
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=3129.0

Poissa Nibbon

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe ja Talologger
« Vastaus #46 : 14.02.13 - klo:00:02 »
Tervehdys.

Halusin kirjoittaa tähän vanhaan ketjuun omia kokemuksiani samasta aiheesta, josko näistä olisi jollekkin apua. Itse luin tätä ketjua kun omaa Niben loggaussetuppia suunnittelin ja tein koska itselläni on juurikin Nibe 1240 ja taloLogger linux-pohjaisena passasi sopivasti.

Nibe 1240 CPU-kortilla on kaksi RJ45-liitintä, toiselta lähtee kaapeli näytölle ja toiseen kytketään RCU-yksikkö eli siis tässä tapauksessa RS-485 <-> USB/RS-232 muunnin. RJ45-liittimessä kulkee siis RS-485 sarjaliikennettä.
Se mitä tässä ketjussa ei ole vielä kerrottu on niben pinnijärjestys. Se löytyi joltain saksalaiselta foorumilta
http://www.haustechnikdialog.de/Forum/p/1674654
Pinni 1=D-
Pinni 2=D+
Pinni 7 tai 8=GND
Nämä tarvitaan 2-wire RS-485:een.

(ylimääräiset pinnit:
3 - +12V
4 - +12V
5 - +5V
6 - +5V)

Asian selventämiseksi vielä korostan sitä että Niben ja RCU-yksikön välissä ei kulje modbus-liikennettä (kuten myös Xm25td totesi 1245 mallista). Siinä välissä kulkee Niben oma protokolla, jonka olammi ja mikkot (ja ehkä muitakin?) ovat onnistuneesti purkaneet. Saman on tehnyt toiselle Niben pumpulle (360p) joku ruotsalainen http://elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=13714&start=75. Mutta näissä eri pumpuissa on pieniä vivahde-eroja protokollassa.

Nibe antaa tietysti Modbus-tiedonsiirtolistan vapaasti jakoon koska jokainen joka ostaa RCU-yksikön saa vapaasti tehdä omat sovelluksensa sen modbus-rajapintaan. Onneksi tiedonsiirron järjestys on sama Niben protokollan ja RCU:n modbus-protokollan kanssa niin reverse-engineering oli varmasti helpompaa.

Itse käytin ensin Moxa UPort 1150 RS-232/RS-422/RS-485 <-> USB muunninta. Sen kanssa tuli tosin sellaista ongelmaa että logitus lakkasi 10...30 tunnin välein ja syslogissa näkyi kernelin ilmoituksia tyyliin: "BUG: Atomic while scheduling".
Vaihdoin sitten dealextremestä ostettuun halpaan Hexin HXSP-2108F muuntimeen http://dx.com/p/usb-to-rs-485-adapter-8504 jossa piirinä on PL2303 johon on ajuri nykyisissä kerneleissä sisäänrakennettuna. Tämän muuntimen kanssa piti toki ensiksi ottaa kolvi käteen ja poistaa diodi 1 ja 2 pinnien välistä. Tähän vinkit löytyi australialaiselta forumilta http://forums.whirlpool.net.au/archive/1966464. Modauksen jälkeen tiedonsiirto pelaa hyvin ja kernelin BUG-ilmoituksia ei tämän muuntimen kanssa tule. Moxan laitteet on toki laadukkaita ja teollisuudessa käytettyjä, mutta ehkä linux-ajurissa oli jotain vielä kesken tai sitten se ei vaan pelannut ARM-prossun kanssa kunnolla.

Homma olisi bueno muuten mutta nyt sitten Nibe ei suostu pysymään järjissään. 2...3vrk kuluttua kun tiedonkeruu on ollut päällä se menee vikatilaan. Ensioireena näytön taustavalo vilkuttaa kuten häiriössä vaikka mitään häiriötä se ei vielä muuten ilmoitakkaan. Koneeseen kuitenkin syttyy lopulta punainen ledi ja vehje heittää hanskat tiskiin ja häiriönä oli niinkin älytön kuin vaihejärjestyshäly. Eli ei loggausta uskalla jättää omin päin päälle.

RCU10/20 manuaalissa mainitaan että 1240 CPU-kortin versio pitäisi olla 1.03 tai uudempi. Minun CPU-kortilla lukee vain v1

Haluaisin tietää mikä versionumero mikkot:n cpu-kortilla lukee? Ja jos tätä setuppia on muilla käytössä onko vastaavaa tapahtunut. Xm25td:llähän 1245 meni vikatilaan. Sekin on vähän kiusallista että kun valikosta valitsee RCU:n päälle niin valikot menee älyttömän hitaaksi.

Sen verran paljon kuitenkin dataa on kuitenkin tullut kerättyä ja siihen totuttua että harmittaa ettei homma ihan loppuun asti pelitäkkään. Ehkä cpu-kortilla on todellakin jotain muutettu ja uudemmalla versiolla homma toimisi. Vielä voisi testata päätevastuksen lisäämisen RS-485 väylään muuntimen päähän.

Poissa matti.salo

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 40
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe ja Talologger
« Vastaus #47 : 11.03.13 - klo:10:43 »
Onko kukaan kokeillut saada dataa 1245:sta siten ulos että laittaisi usb porttiin sovittimella Eye-fi sd muistikortin, jossa on Wifi. Näin ollen sieltä saisi ilmeisesti lähes kaiken anturidatan langattomasti ulos. Noista tiedostoista varmaan saisi sitten rakenneltua datasourcen talologgeriin.

Poissa Johan Nyton

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 41
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Nibe ja Talologger
« Vastaus #48 : 11.03.13 - klo:11:29 »
Onko kukaan kokeillut saada dataa 1245:sta siten ulos että laittaisi usb porttiin sovittimella Eye-fi sd muistikortin, jossa on Wifi. Näin ollen sieltä saisi ilmeisesti lähes kaiken anturidatan langattomasti ulos. Noista tiedostoista varmaan saisi sitten rakenneltua datasourcen talologgeriin.

Olen tätä myös joskus aprikoinut. Yksi mahdollinen ongelma tulee heti mieleen; Niben logatessa se ilmeisesti pitää lokitiedostoa auki, ja sulkee sen vasta kun käsketään lopettaa loggaus (joka ilmenee mm. siten, että jos kylmästi vetää USB-tikun ulos kesken kaiken, lokitiedoston koko on nolla). Tällaista avointa tiedostoa ei sitten mahdollisesti voi netin kautta lukea.

Olisi tietysti kiva, jos Joku Muu olisi jo tätä kokeillut...

Poissa Jamppe

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 38
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Nibe ja Talologger
« Vastaus #49 : 12.03.13 - klo:10:48 »
Sama on ollut täälläkin mielessä, mutta ei onnistu ainakaan tuolla Eye-fi kortilla, siinä on jotenkin rajattu ettei kortille voi tallentaa txt-tiedostoja. Googlella löytyy.

Parempi kampe tuohon olisi Kingstonin Wi-Drive(jonka pitäisi kai periaatteessa toimia), jäänyt itseltä vaan ostamatta/kokeilematta:
http://www.kingston.com/us/usb/wireless/#wid

Ja tosiaan jos tuo kingston osaa jakaa levytilan langattomasti, niin viimeistä tiedostoa jota kirjoittaa ei kannattaisi "käpälöidä" vaan käyttää edellisen päivän dataa, niin pitäisi kai noin onnistua..?




Poissa matti.salo

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 40
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe ja Talologger
« Vastaus #50 : 05.09.13 - klo:15:17 »
Onko tähän 1245:n liittämiseen keksinyt kukaan toimivaa ratkaisua?

Poissa Xm25td

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 70
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Nibe ja Talologger
« Vastaus #51 : 05.09.13 - klo:19:49 »
Sen verran että maailmalla on lopulta saatu reverse engineerattua niben sarjaliikenne. OpenHAB:iin on nibe-kytkös tulossa seuraavaan versioon, ja OpenHABin projektisivuilla on lähdekooditkin nähtävissä.
Villakoiran ydin löytyy tuosta: http://code.google.com/p/openhab/source/browse/bundles/binding/org.openhab.binding.nibeheatpump/NibeGW/main.c?spec=svn53e0cd4482abb52abe748dae4ce21c548fe22c06&r=53e0cd4482abb52abe748dae4ce21c548fe22c06

Koodaustaidottomana joudun odottelemaan että tuo julkaistaan valmiina kikkareena.  Teknisesti lienee ihan mahdollista noiden ymppääminen mihin tahansa taloautomaatio- tai loggaussoftaan kunhan lisenssipuoli on kunnossa.

Poissa matti.salo

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 40
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe ja Talologger
« Vastaus #52 : 13.09.13 - klo:14:24 »
Kiitos vinkistä. OpenHAB on nyt asennettuna ja tutkinta jatkuu miten se toimii  :)

Poissa noble

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 324
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe ja Talologger
« Vastaus #53 : 29.10.13 - klo:08:17 »
Mikä viimeisin tilanne talologgerin kanssa ja F1245?
Nibe 1245-8 / 180m kaivo