Sain 2-suuntaisella  rs232/485- matolaatikolla dataa liikkumaan molempiin suuntiin ja datan sisällöstäkin on jo aika hyvä ymmärrys. Suuri apu rekistereiden ymmärtämiseen on ollut Niben kotisivuillta löytynyt dokumentti rekistereiden sisällöstä.

Data liikennöinti toimii seuraavanlaisesti  PC:n ja pumpun välillä:  
Pc:n pyynnöllä  (06)  pumppu lähettää muutaman rekisterin datan sisällön, määrä riippuu rekistereiden tyypeistä. Seuraavalla pyynnollä tulee taas seuraavien rekistereiden arvot jne.  Rekistereitä  on kaikkiaan lähes 100. Pyyntöjä tarvitaan kaikkiaan yli 20 ennen kuin kaikkien rekistereiden sisältö on luettu.

Olen tehnyt  datan luvun ja käsittelyn koodausta Pythonilla; Tällä hetkellä sarjaportin käpistely toimii ja parin datatyypin käsittely on jo koodattu.
Syksyn tullessa ja iltojen vielä pimetessä uskoisin saavani koodausta eteenpäin.

Talologgeri projekti vaikuttaa mielenkiintoiselta. Oliskos siihen mahdollista upottaa myös Nibe-osuus?

Poissa petrimar

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 30
  • Nibe 1240-10.
Re: Nibe ja Talologger
« Vastaus #1 : 22.09.10 - klo:10:38 »
Lainaus
Sain 2-suuntaisella  rs232/485- matolaatikolla dataa liikkumaan molempiin suuntiin ja datan sisällöstäkin on jo aika hyvä ymmärrys. Suuri apu rekistereiden ymmärtämiseen on ollut Niben kotisivuillta löytynyt dokumentti rekistereiden sisällöstä.

Data liikennöinti toimii seuraavanlaisesti  PC:n ja pumpun välillä:  
Pc:n pyynnöllä  (06)  pumppu lähettää muutaman rekisterin datan sisällön, määrä riippuu rekistereiden tyypeistä. Seuraavalla pyynnollä tulee taas seuraavien rekistereiden arvot jne.  Rekistereitä  on kaikkiaan lähes 100. Pyyntöjä tarvitaan kaikkiaan yli 20 ennen kuin kaikkien rekistereiden sisältö on luettu.

Olen tehnyt  datan luvun ja käsittelyn koodausta Pythonilla; Tällä hetkellä sarjaportin käpistely toimii ja parin datatyypin käsittely on jo koodattu.
Syksyn tullessa ja iltojen vielä pimetessä uskoisin saavani koodausta eteenpäin.

Talologgeri projekti vaikuttaa mielenkiintoiselta. Oliskos siihen mahdollista upottaa myös Nibe-osuus?

Tämä Niben tiedonkeruu kiinnostaisi minuakin kovasti. Olen seurannut näitä loggerikirjoituksia kiinnostuneena, mutta oma taito datakeruujärjestelmien tekemiseksi on lähes nolla.
Jos tällaista Niben tiedonkeruuta saa joku toimimaan, niin mielellään lukisin lisää mahdollisuuksista. Samoin olen kiinnostunut testaajaksi, jos tällaista järjestelmää pitäisi testata.   ;)
Uudisrakennusprojekti Napapiirin korkeudelle vuonna 2008 ja lämmitys hoituu Nibe 1240-10:lla. Pintakeruuputkistoa asennettu yht. 800m. Kompura käynnistyi 10.11.2008

Poissa olammi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 509
  • Aircooled
Re: Nibe ja Talologger
« Vastaus #2 : 22.09.10 - klo:19:17 »
Lainaus
Talologgeri projekti vaikuttaa mielenkiintoiselta. Oliskos siihen mahdollista upottaa myös Nibe-osuus?

Lyhyesti ja ytimekkäästi. On.  :)

Poissa olammi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 509
  • Aircooled
Re: Nibe ja Talologger
« Vastaus #3 : 28.09.10 - klo:21:58 »
Lainaus
Lainaus
Talologgeri projekti vaikuttaa mielenkiintoiselta. Oliskos siihen mahdollista upottaa myös Nibe-osuus?

Lyhyesti ja ytimekkäästi. On.  :)

Jos haluat, niin esim. sellainen toimintamalli voisi olla ok, että kun saat jonkunlaisen python-koodin aikaiseksi, jolla saat jotain luettua Nibestä, niin voisin katsoa sitä sillä silmällä, että saisiko jo sen perusteella tehtyä Talologgeriin moduulin. Ehkä sen lisäksi myös pieni selvitys liikenteestä ja arvoista.

Poissa mikkot

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Nibe ja Talologger
« Vastaus #4 : 04.10.10 - klo:18:01 »
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Talologgeri projekti vaikuttaa mielenkiintoiselta. Oliskos siihen mahdollista upottaa myös Nibe-osuus?

Lyhyesti ja ytimekkäästi. On.  :)


Jos haluat, niin esim. sellainen toimintamalli voisi olla ok, että kun saat jonkunlaisen python-koodin aikaiseksi, jolla saat jotain luettua Nibestä, niin voisin katsoa sitä sillä silmällä, että saisiko jo sen perusteella tehtyä Talologgeriin moduulin. Ehkä sen lisäksi myös pieni selvitys liikenteestä ja arvoista.

Tässä vähän sepustusta toiminnasta:

Datan keräyksessä olen käyttänyt apuna Husdatan Statlink ohjelmistoa, jonka sarjaportti-liikennettä olen monitoroinnut Serial Port Monitor-ohjelmalla.

Tätä liikennettä olen tulkannut käyttäen apuna

- Husdatan keräämää dataa
-Pumpun näytöltä hetkeä aikaisemmin otettuja arvoja
- Niben rekisteri dokua

 Olen keräännyt tämän kaiken datan yhteen ekseliin, joka löytyy  nyt täältä:

http://olammi.iki.fi/sw/taloLogger/mikkot_nibe.xls

 
Ensimmäisellä välilehdellä on tulkattua lokia:

Pumpulta tuleva viesti voi olla seuraavanlainen

C0 0 7C 10 0 0 7C 0 1 1 DC 0 2 2D 0 3 35 0 4 3C 2D 0 F5  6 55 0 7C....

4 ensimmäistä tavua on jotakin otsikkotietoa, tavussa 5-6 on ensimmäisen rekisterin numero, tässä tapauksessa rekisteri nr 0 ja sen jälkeen rekisterin sisältö( hex--> dec) 07c--> 124 = pumpun tyyppi F1230/35/40.
Tavussa 10 ja 11 on rekisteri nr 1 sisältö: 1dc --> 476 = lämmin vesi  47.6 C astetta.
Rekisteri nr 2 sisältö on  2d --> 45  = alaraja lämmin vesi, 45 C astetta.
Rekisteri nr.3 sisältö on 35--> 53 = yläraja lämmin vesi , 53 C astetta.
Rekisteri nr.4 sisältö on 3c 2d  --> 60 45 =  lisä-lämminvesi  menu 1.6 : 60 C ( 45 C ).
Viestin loppuosassa ei liene enää lisäinformaatiota.

 Viestit eivät tule pumpulta automaattisesti vaan niitä pitää pyytää lähettämällä viesti 06, jolloin pumppu lähettää tiedot seuraavien rekistereiden sisällöstä. Nibessä viimeinen rekisteri on numero 60(hex), joten tämäntyyppisiä viestejä tulee yli  20 jotta saadaan kaikkien rekistereiden sisältö kertaalleen luettua.

 Niben dokumentin mukaan tätä koodausta on käytetty ainakin seuraavissa malleissa:

F1120, F1130, F1135, F1140, F1220, F1230, F1235, F1240.

Niben dokumentti löytyy täältä:
http://www.nibe.se/Fastighetsguiden/Bergvarmepumpar/Extern-kommunikation/Modbusprotokoll/

 

Poissa olammi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 509
  • Aircooled
Re: Nibe ja Talologger
« Vastaus #5 : 07.10.10 - klo:15:16 »
Katselin tuota lokia ja selvitystä hieman sillä silmällä. Muutamia huomioita, lisäyksiä ja korjauksiakin:

Lainaus
Pumpulta tuleva viesti voi olla seuraavanlainen

C0 0 7C 10 0 0 7C 0 1 1 DC 0 2 2D 0 3 35 0 4 3C 2D 0 F5  6 55 0 7C....

4 ensimmäistä tavua on jotakin otsikkotietoa
Ensin tulee C0, joka on luultavasti sanoman alkumerkki. Tämän jälkeen 00 7C lienee pumpun tyyppikoodi, joka on jokaisessa viestissä. Tyyppikoodin jälkeen tulee sanoman seuraavan dataosuuden pituus tavuina (esimerkissä 16 tavua). Dataosuuden jälkeen tulee XOR-tarkistussumma (2D) kaikista siihen asti tulleista tavuista (C0 .... 3C). Dataosuudessa positiot on indikoitu 16-bittisellä positionumerolla ja datalla, jonka pituus vaihtelee 1-4 tavun välillä riippuen positiosta. Yksittäisen datan pituutta ei ole viestissä määritelty. Tarkistussumman jälkeen tulee vaihteleva määrä dataa, jolle ei oikein löytynyt suoraa tulkintaa. Sen voi sinänsä varmaan jättää huomiotta. Sanoma päättyy aina samaan sekvenssiin: 00 F9 06 03 00 14.

Jossain tapauksissa sanoma menee poikki tuon tarkistus-XOR-tavun jälkeen. Tämä saattaa johtua siitä, että kyselevä softa on liian innokas lähettämään 06:staan. Sanoma kutenkin jatkuu 03:sella.
Tapahtuuko katkeamista sitten, jos odottaisi aina tuota loppusekvenssiä vai jääkö pumppu odottamaan tuota 06:sta jatkaakseen sanomaa? Ei selviä lokista.

Lainaus
Rekisteri nr.4 sisältö on 3c 2d  --> 60 45 =  lisä-lämminvesi  menu 1.6 : 60 C ( 45 C ).
Tässä Mikon tulkinta on väärä. Tuo 2d on XOR-tarkistussumma ja rekisterin 4 sisältö on vain 1 tavu: 3C.


Lainaus
Niben dokumentin mukaan tätä koodausta on käytetty ainakin seuraavissa malleissa:

F1120, F1130, F1135, F1140, F1220, F1230, F1235, F1240.
Nyt vaikuttaa, että konfiguraatio on aika lailla laiteriippuvainen. Jokainen sanoma leimataan (ainakin tulkintani mukaan) laitteen tyyppinumerolla (007C). Onko muissa malleissa sama koodaus ja ovatko muissa malleissa eri datapositioiden pituudet samat? Niin tai näin, se ei varmaan selviä kuin empiirisesti. Tämän datan perusteella on kuitenkin tehtävissä ainakin yhdelle mallille soveltuva ratkaisu, joka on helposti sovitettavissa myös muille.

Poissa Xm25td

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 70
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Nibe ja Talologger
« Vastaus #6 : 24.11.10 - klo:23:09 »
Mitenkäs tuon modbusin luku käytännössä toimii? Kytkin F 1245:n modbus-porttiin piuhat rs485/rs232 konvertterilla, ja modlink-ohjelmalla yritin lukea rekistereitä.
Ei vaan pumppu suostunut juttelemaan.
Mikä olisi hyvä windows-ohjelma modbusin lukuun? Jostain syystä en meinaa millään löytää järkevää toimivaa ohjelmaa. Lähdekoodeja ja muuta tee-se-itse sälää olisi tarjolla vaikka kuinka.
« Viimeksi muokattu: 24.11.10 - klo:23:15 kirjoittanut JKiiski »

Poissa mikkot

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Nibe ja Talologger
« Vastaus #7 : 26.11.10 - klo:09:43 »
Onko sinulla  RCU päällä?  Saat sen päälle pumpun käyttöliittymän kautta.  Muistaakseni ensin  pitää aktivoida käyttöliittymä tilaan huolto( menu 8)
Sen jälkeen  RCUn tila  tulee  näkyviin valikoissa ja pystyt laittamaan sen päälle.    

Poissa Xm25td

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 70
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Nibe ja Talologger
« Vastaus #8 : 27.11.10 - klo:14:59 »
Enpä löytänyt RCU:ta valikosta. Ja F1245:n huoltovalikko on 5 eikä 8. Meillä on kai niin erilaiset laitteet ettei voi suoraan verrata. F1245:n lisälaitteissa mainitaan RMU, mutta sitäkään ei näkynyt valikossa.

Poissa P-R

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Nibe ja Talologger
« Vastaus #9 : 31.03.11 - klo:19:16 »
Onko joku saanut hommaa toimimaan F1245:sen kanssa?

Poissa olammi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 509
  • Aircooled
Re: Nibe ja Talologger
« Vastaus #10 : 14.04.11 - klo:08:27 »
Onko mikkot:n lisäksi halukkaita testaajia taloLoggerin nibe-rajapinnalle? Testiversio olisi valmis. Ilmeisesti liitynnän vaatimuksena on jonkinlainen liityntäkaapeli/moduuli (en tiedä Nibestä tarkemmin). taloLogger puhuu Nibelle sarjaporttia.

Poissa Xm25td

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 70
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Nibe ja Talologger
« Vastaus #11 : 14.04.11 - klo:19:35 »
Mä voisin koettaa.
Johan tuossa on ollut pari kuukautta suunnitelmissa vetää sarjakaapeli pumpulta työhuoneeseen ja alkaa tutkia modbusia.
F1245 ainakin juttelee RS-485:lla modbusia. Lisäksi se tarvitsee firmiksen joka tukee modbusin aktviointia. Itse sain myyjältä version 1199 jonka valikoista ainakin löytyy modbus.
Viime syksynä asennetun pumpun alkuperäisessä firmiksessä sitä ei ollut.
Alankin saman tien kyhät setuppia. Tarkoituksena on vetää rs485 pumpulta työhuoneeseen (n. 15 metriä), työhuoneeseen optoerottava rs485/rs232 muunnin jonka perään sitten joku kone jauhamaan.

Poissa 1245R

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Nibe ja Talologger
« Vastaus #12 : 14.04.11 - klo:20:56 »
Tästä, jos, (kun) saat toimivan, niin laita ihmeessä tietoa tänne, niin teen perässä.... (jos osaan)

Poissa olammi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 509
  • Aircooled
Re: Nibe ja Talologger
« Vastaus #13 : 26.10.11 - klo:19:22 »
Toimivuus on saavutettu raivoisan testailun jälkeen. Julkaisin taloLoggerin v1.4f -version, jossa on tuki tuolle. Mikkot on käsittääkseni kykenevä valaisemaan, millainen se sarjaliikennettä jutteleva liityntäkomponentti pumpun ja tietokoneen välissä pitää olla.

Poissa zeniitti

  • ♪♫♪♪♫
  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 533
  • Nibe 1245 8kW / 160m / Vallox 150Effect SE MLV
Re: Nibe ja Talologger
« Vastaus #14 : 27.10.11 - klo:10:34 »
Valaisua odotellaan...  :D

Poissa mikkot

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Nibe ja Talologger
« Vastaus #15 : 01.11.11 - klo:20:56 »
Linkistä
http://olammi.iki.fi/sw/taloLogger/mikkot_nibe_kytkenta.png

löytyy kytkentä kaksisuuntaiseen rs232<-->rs485- muuntimen joka ollut pohjana omassa tekeleessä.

Optoilla erotetaan RS485 ja RS232 puolet.
Virransyöttö tapahtuu pumpulta rs485-kaapelin kautta ja jaetaan rs232 puolelle dc/dc muuntimen avulla. Tämän voi jättää  pois jos hoitaa  virransyötön muulla tavalla.
RS232-puolen kaapeli kannattaa pitää mahdollisimman lyhyenä ja kytkettynä.  Avoin rs232-kaapeli aiheuttaa helposti ikäviä häiriöitä pumpun päähän!
Vastukset R2, R5, R9 ja R10 olen jättänyt pois . Myöskin R8 on poistettu.
Komponentit muuntimeen maksavat muutaman euron. Komponenttilistaa ja piirilevy-skemaa toimitan pyynnöstä s-postilla.
Tämän pitäis toimia  Nibe malleilla joissa on RS485-liitäntä. Testaus on tehty F1240:llä.
Monet kiitokset Aulikselle kehitystyössä mukana olemisesta!

Poissa olammi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 509
  • Aircooled
Re: Nibe ja Talologger
« Vastaus #16 : 01.11.11 - klo:21:12 »
Onko tuossa mitään periaatteellista eroa tällaiseen

  http://tinyurl.com/4x6h3v2

tai tällaiseen

  http://tinyurl.com/3wx7gw5

Toisin sanoen, onko tuossa liitynnässä jotain "epästandardia" vai toteuttaa saman asian vaan optoerotettuna tai halvemmalla?

justus01

  • Vieras
Re: Nibe ja Talologger
« Vastaus #17 : 01.11.11 - klo:22:23 »
Lainaus
Onko tuossa mitään periaatteellista eroa tällaiseen

  http://tinyurl.com/4x6h3v2

tai tällaiseen

  http://tinyurl.com/3wx7gw5

Toisin sanoen, onko tuossa liitynnässä jotain "epästandardia" vai toteuttaa saman asian vaan optoerotettuna tai halvemmalla?

Toinen ottaa virtansa erilliseltä powerilta kun taas toinen "ryöstää" sen RS232-portista. Erillisellä powerilla varustetulla toiminta on varmempaa silloin kun ympäristö on häiriöistä ja välimatkat pitkiä (tai kaapeli/liitokset huonolaatuisia).

Halvemmalla jää erittäin todennäköisesti 1.2 km siirtoetäisyys       100 kbit/s - 10 Mbit/s nopeudella haaveeksi :)
http://en.wikipedia.org/wiki/RS-485

Ainakaan "kalliilla" rs232-portista "ryöstävällä" ei pitäisi tulla ongelmia normaaleissa kotioloissa. On tullut tuollaisia käytettyä joskus (ei kriittisissä paikoissa) teollisuudessa lyhyillä matkoilla (alle 10m).

Enimmäkseen kuitenkin on käytössä tällaisia: http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/14664
« Viimeksi muokattu: 01.11.11 - klo:22:50 kirjoittanut justus01 »

Poissa Xm25td

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 70
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Nibe ja Talologger
« Vastaus #18 : 02.11.11 - klo:23:17 »
Tuollainen tuli kokeeksi hommattua:
http://www.dealextreme.com/p/ac-powered-rs232-to-rs485-rs422-data-adapter-7056
En ole vielä testannut, mutta näyttää sisuskaluiltaan ihan asialliselta.
Virtalähde tuossa on 110 voltille, mutta sillä ei ole isommin väliä. Tuolta hommattua virtalähdettä ei kuitenkaan uskalla sähköihin kytkeä..

Poissa zeniitti

  • ♪♫♪♪♫
  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 533
  • Nibe 1245 8kW / 160m / Vallox 150Effect SE MLV
Re: Nibe ja Talologger
« Vastaus #19 : 07.11.11 - klo:14:26 »
Lainaus
Tuollainen tuli kokeeksi hommattua:
http://www.dealextreme.com/p/ac-powered-rs232-to-rs485-rs422-data-adapter-7056
En ole vielä testannut, mutta näyttää sisuskaluiltaan ihan asialliselta.
Virtalähde tuossa on 110 voltille, mutta sillä ei ole isommin väliä. Tuolta hommattua virtalähdettä ei kuitenkaan uskalla sähköihin kytkeä..
Kerrohan, että miten tuo toimii ja onko vain ns. plugn'n'play-asennus? Vois itekkin hankkia, kun ei tuo kolvi pysy hanskassa. Tai sitten jos riittää pelkästään tuo ebay-versio, joka varastelee virtaa...

Poissa mikkot

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Nibe ja Talologger
« Vastaus #20 : 08.11.11 - klo:23:09 »
Husdatan Nibe-versiossa on käytetty myös rs232/485-sovitinta.
Talologgerin pitäisi pelittää kyseisen raudan kanssa.

Kiinnostaa kuulla miten ne toimivat yhteen!

Poissa naffe

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 21
  • Nibe F1145-12, VPB 300, UKV 200.
Re: Nibe ja Talologger
« Vastaus #21 : 09.11.11 - klo:09:34 »
Lainaus
Sain 2-suuntaisella  rs232/485- matolaatikolla dataa liikkumaan molempiin suuntiin ja datan sisällöstäkin on jo aika hyvä ymmärrys. Suuri apu rekistereiden ymmärtämiseen on ollut Niben kotisivuillta löytynyt dokumentti rekistereiden sisällöstä.

Nibe F1145 hörähti käyntiin noin viikko sitten, eikä sen sielun ja ruumiin elämä ole vielä ihan täysin valjennut. Tämä jatkuva tiedon keruu kiinnostaisi, mutta pikaisella tutkimuksella koneen liitettävyys PC:hen ei valjennut. Vaatiiko Nibe kaverikseen MODBUS40 -lisälaitteen jotta juttu alkaa luistaa, vai pystyykö tuon rs232/485 adapterin kytkemään koneeseen jotenkin suoraan?  :-/

Poissa Xm25td

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 70
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Nibe ja Talologger
« Vastaus #22 : 09.11.11 - klo:22:45 »
Mun ymmärtääkseni modbus-lisälaite on juurikin rs485/232 muunnin.
Piuhat kytketään liitinrimaan joka on näytön alapuolella.
Modbusin manuaalista löytyy pinnijärjestys.
« Viimeksi muokattu: 09.11.11 - klo:22:46 kirjoittanut JKiiski »

Poissa Xm25td

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 70
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Nibe ja Talologger
« Vastaus #23 : 09.11.11 - klo:22:49 »
Lainaus
Kerrohan, että miten tuo toimii ja onko vain ns. plugn'n'play-asennus? Vois itekkin hankkia, kun ei tuo kolvi pysy hanskassa. Tai sitten jos riittää pelkästään tuo ebay-versio, joka varastelee virtaa...
Ei tuossa pitäisi mitään ihmeellistä olla. Niihin halvempiin verrattuna tuo on optoeristetty. Ajattelin että on parempi laittaa sellainen ettei tietsikan hajotessa ole lämpöpumppu vaarassa.
Saan sen ajoon parin päivän sisällä, kerron sitten lisää.

Poissa naffe

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 21
  • Nibe F1145-12, VPB 300, UKV 200.
Re: Nibe ja Talologger
« Vastaus #24 : 10.11.11 - klo:09:59 »
Lainaus
Mun ymmärtääkseni modbus-lisälaite on juurikin rs485/232 muunnin.
Piuhat kytketään liitinrimaan joka on näytön alapuolella.
Modbusin manuaalista löytyy pinnijärjestys.
Johan selkis! Ei muuta kuin osaset hankintaan, niin pääsee koeponnistamaan :D

Kiitokset!

Poissa mikkot

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Nibe ja Talologger
« Vastaus #25 : 10.11.11 - klo:22:43 »
Lainaus
Mun ymmärtääkseni modbus-lisälaite on juurikin rs485/232 muunnin.
Piuhat kytketään liitinrimaan joka on näytön alapuolella.
Modbusin manuaalista löytyy pinnijärjestys.
Modbus40-lisälaitetta käytetään Niben uusimmissa tuotteissa.
Ko. manuaalin mukaan tiedonsiirtonopeus on nyt 9600 baudia kun se on ollut aikaisemmin 19200 baudia!

Poissa Xm25td

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 70
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Nibe ja Talologger
« Vastaus #26 : 13.11.11 - klo:00:09 »
Tossa koko illan systeemin kanssa painineena:
Tulee jatkuvasti virheilmoitus: "TaloLoggerThread: Received none or unknown data for command NIBE.Menovesilampotila. Giving up..."
Mikä mahtaa mättää?
Vähän olen alkanut epäillä, että saako tuota lainkaan toimimaan F1245:n kanssa. Se ei näytä tukevan RCU:ta, ja MODBUS:in aktivointi vie pumpun vikatilaan. Ilmeisesti modbus-purkki ja pumppu vaihtavat jotain tietoa aktivoinnissa. Muistelin, että RMU:n aktivoiminen aktivoisi pumpun modbusin. Ei vaan auttanut tässä tapauksessa.
Meninkö pöljyyksissäni ostamaan pumpun josta ei saa dataa ulos muuten kuin maksamalla puolitoista tonnia väyläsovittimesta?
EDIT: Näköjään RMU40:n aktivoiminenkin vie pumpun vikatilaan, Siinä on vaan pieni timeout. Modbusin aktivointi vie vikatilaan heti.
« Viimeksi muokattu: 13.11.11 - klo:00:22 kirjoittanut JKiiski »

Poissa naffe

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 21
  • Nibe F1145-12, VPB 300, UKV 200.
Re: Nibe ja Talologger
« Vastaus #27 : 14.11.11 - klo:11:29 »
Lainaus
MODBUS:in aktivointi vie pumpun vikatilaan. Ilmeisesti modbus-purkki ja pumppu vaihtavat jotain tietoa aktivoinnissa.
Itse totesin saman F1145 pumpun asetuksia rassatessa. Toivoin että tilanne muuttuisi kunhan modbus ohjeen mukaan jotain olisi paikoilleen kytkettynä. Viestisi perusteella tuo toive alkaa haalistua :(

Poissa Xm25td

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 70
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Nibe ja Talologger
« Vastaus #28 : 14.11.11 - klo:20:39 »
Mittasin mitä niben littimiltä löytyy. Nastaa 9  vasten mitattuna nastassa 10 on noin 1V, ja nastassa 11 on 4.2V. Kyseessä siis F1245 ja modbusin nastat - (miinus) , A ja B. Jännitteet eivät oleellisesti  muutu riippumatta onko johdon perässä rs485/232 muunnin vai ei.
Plus-nastassa on sentään oikeat 13.3 volttia kuormittamattomana.
Oletin että modbusin datapinneissä (10 ja 11) olisi ollut luokkaa -0.1 V ja +0.1 V jännitteet.
Mitähän jännitteitä muilla on modbus-liittimessa?
Noi jännitteet on mitattu modbus aktivoimattomana. RMU40 aktivoituna jännitteet pysyy likmain samoina, mitä nyt jotain jaksottaista heilahtelua.

Poissa naffe

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 21
  • Nibe F1145-12, VPB 300, UKV 200.
Re: Nibe ja Talologger
« Vastaus #29 : 29.11.11 - klo:10:28 »
Lainaus
Meninkö pöljyyksissäni ostamaan pumpun josta ei saa dataa ulos muuten kuin maksamalla puolitoista tonnia väyläsovittimesta?
Nibe ei vastannut meileihin, joten soitin heille saadakseni lisäinffoa asiaan. Todellakin, puhelimen päähän saamani kaverin mukaan tilanne on se että logitus suositellaan tehtäväksi USB-tikulle. Tarjolla on myöskin tuo MODBUS40 lisälaite joka on tarkoitettu lähinnä taloautomaatiojärjestelmiin. Hinta ei ole ihan tuota puoltatoista tonnia, mutta karvaa alle 500e kuitenkin. Jääpä pähkinöitäväksi kulkeeko kivikautisella tikkulogituksella vai maksaako itsensä puolikipeäksi väyläsovittimesta, jonka tarjoaman tiedon liitettävyydestä esim. taloLoggeriin ei ole mitään takuita..

Poissa olammi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 509
  • Aircooled
Re: Nibe ja Talologger
« Vastaus #30 : 29.11.11 - klo:14:21 »
Mikkot:n kanssa kehitelty taloLoggerin NibeSerial on tällä hetkellä testattu f1240-pumppua vasten. f1245:sessa saattaa olla ja varmaan onko jotain erilailla. Mikään ei estä kehittämästä myös sitä varten tukea, jos siihen pumppuun vaan saa jotain järkevää puheyhteyttä. Uusi reverse-engineering-kierros siihen vaan vaaditaan.

Poissa Xm25td

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 70
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Nibe ja Talologger
« Vastaus #31 : 29.11.11 - klo:19:47 »
Joo.
Olen tullut siihen tulokseen, että joko mulla on rs485 sökönä pumpussa, tai sitten pumppu haluaa vaihtaa salaisen kädenpuristuksen laitteen kanssa.
Pitäisi saada niben modbus-purkki tai rmu-40 että pääsisi analysaattorilla seuraamaan mitä langoilla jutellaan.

Poissa tunkki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 102
  • LÄ V13, 203GT, 207m@5.5", ~700m3
Re: Nibe ja Talologger
« Vastaus #32 : 30.11.11 - klo:16:33 »
Lainaus
Joo.
Olen tullut siihen tulokseen, että joko mulla on rs485 sökönä pumpussa, tai sitten pumppu haluaa vaihtaa salaisen kädenpuristuksen laitteen kanssa.
Pitäisi saada niben modbus-purkki tai rmu-40 että pääsisi analysaattorilla seuraamaan mitä langoilla jutellaan.

Kuulostaisi vähän erikoiselta jos siellä jotakin salatietoa vaihdetaan mutta kaikki on tietenkin mahdollista.

Varmaan olet kokeillut kaikki mahdolliset ja mahdottomat liikennöintiparametrit? Esim minulla Lämpöässä/Oumanin modbus puhuu 38400, 8bit, 2 stoppibittiä eikä pariteettia. Edelleen mulla on koko paketti kytkettynä siten että linux-pc:ssä on usb<->rs485 mokkula ja sieltä lähtee pelkästään data+ ja data- karvat pumpulle vastaaviin eli vain 2 karvaa, ei käyttöjännitteitä tai maakarvaa. Dataa huhuilee pieni ja keskeneräinen itsetehty libmodbus -kirjastoa käyttävä viritys.

En tiedä pelaatko winkkarilla vai linuxilla, mutta tuolta
http://www.modbustools.com/download.asp
löytyy Modbus poll -niminen pikkusofta jolla ainakin tuon oman virityksen sai pelittämään alta 5min XP:ssä, mutta tuossa toki auttoi se että tiedän varmasti oikeat liikenneparametrit ja modbus-id:n joka Oumannilla on defaulttina ykkönen. Tuolla softalla on ainakin helppoa kokeilla eri juttuja ja näytti siinä olevan jokin raakadataloggerikin.

Poissa Xm25td

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 70
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Nibe ja Talologger
« Vastaus #33 : 30.11.11 - klo:22:28 »
Liikennöintiparametreiksi laitoin Modbus 40:n asennusohjeesta löytyneet 9600 8 n 1
Luulisi sillä toimivan.
Onneksi on useampi rs485/232 muunnin, täytyy rakentaa nillä keskenään testiyhteys. Voihan nimittäin muunninkin olla sökö.
Ja näköjään on vielä kahta käytäntöä merkinnöillekin. Toisessa A on invertoiva, toisessa taas B. Hienoa! Juuri näin niitä standardeja pitää valmistajien käyttää...
Täytyy jatkaa testailuja kun taas on aikaa.

Poissa tunkki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 102
  • LÄ V13, 203GT, 207m@5.5", ~700m3
Re: Nibe ja Talologger
« Vastaus #34 : 01.12.11 - klo:10:10 »
Joo, mutta huomaa että nuo käyttämäsi parametrit ovat niitä, joilla Modbus 40:een liitetään jokin ulkoinen Modbus masteri. Tuossa Modbus 40:n manuskassa ei puhuta mitään siitä, millä parametreilla pumppu ja Modbus 40 juttelevat keskenään. Hyvä arvaus on tietty se, että ne jutskaisivat noilla samoilla parametreilla, mutta se on kuitenkin vain arvaus.

Poissa naffe

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 21
  • Nibe F1145-12, VPB 300, UKV 200.
Re: Nibe ja Talologger
« Vastaus #35 : 01.12.11 - klo:10:38 »
Lainaus
Täytyy jatkaa testailuja kun taas on aikaa.
Ongelma nyt on kuitenkin tuon koneen meno vikatilaan aina kun modbus aktivointia yrittää.. Oletettavasti tuonne konnektoreille ei liikennöidäkään mitään jos modbus ei ole aktivoitu asetuksista.

Poissa Xm25td

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 70
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Nibe ja Talologger
« Vastaus #36 : 01.12.11 - klo:13:11 »
Lainaus
Ongelma nyt on kuitenkin tuon koneen meno vikatilaan aina kun modbus aktivointia yrittää.. Oletettavasti tuonne konnektoreille ei liikennöidäkään mitään jos modbus ei ole aktivoitu asetuksista.
Juu niin siinä käy. RMU-40 aktivointi pitäisi myös aktivoida modbus-väylän, siinä on vain pitempi viive ennen kun kone menee vikatilaan.
Se miksi kone menee vikatilaan, on vähän mysteeri. Joko sarjaportin tiedonsiirtoparametrit ovat väärin, tai sitten pumppu odottaa jotain tiettyä koodia väylältä aloittaakseen tiedonsiirron.
Teen vielä viikonloppuna muutaman testin. Jos ei lähde toimimaan niin siirryn suunnitelmaan b.

Poissa naffe

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 21
  • Nibe F1145-12, VPB 300, UKV 200.
Re: Nibe ja Talologger
« Vastaus #37 : 01.12.11 - klo:15:17 »
Itsellekin möljähti RS-232 / RS-485 adapteri viimein postissa.. saappa nähdä ehtisikö sitä itsekin viikonloppuna testailla.. voi jäädä haaveeksi  :(

Poissa naffe

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 21
  • Nibe F1145-12, VPB 300, UKV 200.
Re: Nibe ja Talologger
« Vastaus #38 : 16.12.11 - klo:11:15 »
Lainaus
Teen vielä viikonloppuna muutaman testin. Jos ei lähde toimimaan niin siirryn suunnitelmaan b.
Pääsitkö tässä päätelmään tai toiseen? Itsellä ei ole ollut mitään aikaa asiaan tutustua.. nyt on kuitenkin uusi firmis koneessa (1768), joten ajattelin kokeilla josko tuo päivitys toi mukanaan jotain muutosta.

Poissa Xm25td

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 70
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Nibe ja Talologger
« Vastaus #39 : 16.12.11 - klo:20:41 »
No eipä ole vielä löytynyt ratkaisua.
Eipä kyllä ole tullut paljoa tuolle uhrattuakaan.
Katsotaan jos jossain välissä jaksaisi kokeilla toisella muuntimella.
USB-porttiinkin olen yrittänyt etsiä vehjettä, jolla saisi jaettua levyn sekä usb:hen että verkkoon. Jostain syystä ei vaan meinaa löytyä.