Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Pollucom mittarit (lämmön)kulutusmittaukseen  (Luettu 9075 kertaa)

Poissa Larux

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Pollucom mittarit (lämmön)kulutusmittaukseen
« : 01.12.09 - klo:13:04 »
Tulipas sisarfoorumilla vastaan mielenkiintoinen tuote: http://www.zaehleronlineshop.de/product_info.php?info=p51_Invensys-Sensus-PolluCom-E-Qn-1-5-ohne-Eichung.html

Tällä mittarilla pitäisi pystyä mittaamaan virtaukset ja kilowatit - halvalla! Vehje ei maksa kuin muutaman kympin.

Onkos kenelläkään kokemuksia?

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Re: Pollucom mittarit (lämmön)kulutusmittaukseen
« Vastaus #1 : 01.12.09 - klo:18:59 »
Ei vielä, mutta itsekkin bongasin nuo ja tilata pitäis muutama. Hinta on kyllä edullinen.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 584
Re: Pollucom mittarit (lämmön)kulutusmittaukseen
« Vastaus #2 : 20.09.10 - klo:20:36 »
Hommasitteko?Toimiiko?
Onko tuon mittarin kytkentä siten että esim kiertovesi menee mittarin läpi ja anturit mittaa meno- ja paluuveden lämpöjä ja näytöstä voi lukea reaaliaikaisen tehon esim kilowatteina?

http://www.zaehleronlineshop.de/product_info.php?info=p51_Invensys-Sensus-PolluCom-E-Qn-1-5-ohne-Eichung.html

Kun ei saksan kieli oikein avaudu :-/
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

justus01

  • Vieras
Re: Pollucom mittarit (lämmön)kulutusmittaukseen
« Vastaus #3 : 26.10.10 - klo:15:38 »
Ei taida vielä kenelläkään olla käytössä tai sitten mittaustulokset ovat vetäneen hiljaiseksi   :-?

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 584
Re: Pollucom mittarit (lämmön)kulutusmittaukseen
« Vastaus #4 : 26.10.10 - klo:17:49 »
Hommasin Pollucom Qn 1,5 mittarin jonka ajattelin laittaa lauhdutinputkeen.Sen maksimi virtaus on 1,5m3/h.
Ekowellin myllyssä  lauhdutinpiirin virtaus onkin n 5,4 m3/h(1,5l/s) joten ei kannattanut edes kokeilla 1,5m3/h mittaria tuohon,,,ehkä laitan patteriverkon putkeen.Kannattaa selvittää ensin piirin virtaus ennenkuin hommaa mittarin :-/
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 584
Re: Pollucom mittarit (lämmön)kulutusmittaukseen
« Vastaus #5 : 22.11.10 - klo:20:02 »
Noissa Pollucomin mittareissa on ilmeisesti mitattavan piirin virtaus oltava suht lähellä mittarin nimellisvirtausta että mittari näyttää oikein.
Laitoin Pollucom Qn1,5m3/h mittarin talon patteriverkon kiertopumpun perään ja luultavasti liian pienen virtauksen(0,3m3/h) johdosta mittarin kwh-lukemat oli n 30-50% liian pienet.Vaihdoin tuohon patteriverkkoon Pollucom Qn 0,6m3/h tyyppisen mittarin niin kwh-lukemat alkoi olla oikealla hehtaarilla.
Oppia ikä kaikki >:(
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m