Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Carrierin 9kW:n käyttö alkoi  (Luettu 4115 kertaa)

Poissa juhu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 32
Carrierin 9kW:n käyttö alkoi
« : 16.12.09 - klo:22:04 »
Nyt on Carrierin 30NQC9H kytkettynä. Vanhan kahden kuution varaajan purkuun meni maanantaina viitisen tuntia. Maanantain ja tiistain välinen yö (-16astetta suunnilleen) meni betonilaatan jäähtyessä. Takassa tosin poltettiin iltasella kunnon annos. Lattiat tuntuivat viileältä, mutta huoneilma pysyi 20 asteen tieneillä. Apuna oli Enerventin Pingvin, joka vastuksen avulla lämmitti myös.

Tiistaina laitteisto kytkettiin sähköverkkoon ja lämmitys oli keskiviikkoon puoleenpäivään asti vastuksilla ja nyt lämpö revitään jo kaivosta. Asetuksia olen haeskellut ja ollut tarkkana, ettei lattiakiertoon tuleva vesi olisi yli 40 asteista. Pannuhuoneen kalustaminen viihtyisämmäksi on asennusjälkien korjailun jälkeen mielessä, mutta laitteesta saatavan datan kerääminen automaattisemmin alkaa kiinnostaa. Ensi viikolla erillinen kWh –mittari asennetaan, jolloin dataa on saatavissa kulutuksestakin. Kaikkinainen laitteesta saatavan perusdatan kerääminen kiinnostaa. En ole foorumilta ehtinyt sellaista hakemaan/löytämään. Sopiva windows -kone on varattuna, muttei Linuxinkaan asentaminen mahdoton juttu ole. Onko vinkkejä?
2013 Keski-Suomeen 100 neliön omakotitalo. Nibe 1245 6 kw koneella lattialämmitys. Ei puskurivaraajaa vielä; tarvetta taitaisi olla.

Poissa juma

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 114
  • jo vähän vanhempi äijä
Re: Carrierin 9kW:n käyttö alkoi
« Vastaus #1 : 17.12.09 - klo:10:34 »
Onnitellut uuden laitteen käyttöönotosta!

Ouman Trend on ainakin minulle riittävä teidonkeruusysteemi http://www.ouman.fi/Suomi/tuotteet.asp?id=4&tuote=4. Sillä voit ainakin aloittaa.

Hifi-miehille ei varmaankaan riittävä ;)
Maasta se pumppukin ponnistaa. Kirjavia kokemuksia jo vuodesta 2006.

Poissa juhu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 32
Re: Carrierin 9kW:n käyttö alkoi
« Vastaus #2 : 18.12.09 - klo:22:53 »
Kiitti vaan!

Tuli maalämmön asennus kelien suhteen oikeaan aikaan kun asetuksien säätöjen jälkeen muutokset näkyvät nopeasti.

Oumanin Trend vaikuttaa mielenkiintoiselta. Minulla on entisestä systeemistä vapautunut Oumanin EH80, mutta siihen ei varmaankaan liitettävyyttä ole. Onko Carrierierista saatavissa Trendin ymmärtämää dataa kohtuudella?

Hifistelyyn ei riitä taidot, ei ehkä rahavaratkaan  :-[
2013 Keski-Suomeen 100 neliön omakotitalo. Nibe 1245 6 kw koneella lattialämmitys. Ei puskurivaraajaa vielä; tarvetta taitaisi olla.

Poissa Larux

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Carrierin 9kW:n käyttö alkoi
« Vastaus #3 : 19.12.09 - klo:00:07 »
Lainaus
Kiitti vaan!

Oumanin Trend vaikuttaa mielenkiintoiselta. Minulla on entisestä systeemistä vapautunut Oumanin EH80, mutta siihen ei varmaankaan liitettävyyttä ole. Onko Carrierierista saatavissa Trendin ymmärtämää dataa kohtuudella?
[

EI. OumanTrends on nimensä mukaisesti suunniteltu Ouman -säätimien trenditiedon esittämiseen. Carrierin logiikka on IVT:stäkin tuttu Rego, johon on IVT:n kautta saatavilla omat ohjelmistonsa.

Poissa Reetu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 72
  • 205m²/581m³/Carrier 30NQE9+165m kallio (aktiivi)
Re: Carrierin 9kW:n käyttö alkoi
« Vastaus #4 : 21.12.09 - klo:01:23 »
Carrier = IVT. Jos ja kun avaat sen koneen niin näet että siinä on IVT:n tarrat, ja kuten jo mainittiin niin on myös tuo logiikka (Rego638). Jos etsit internetistä niin IVT:n sivuilta ja foorumeilta löytynee ohjelmaa, tosin maksullista.

Edellisessä ketjussa
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=3103.0
on asiaa monitoroinnista jota voisi sinuakin kiinnostaa, voit yrittää hankkia itsellesi tuommoisen kortin myös itsellesi.
« Viimeksi muokattu: 02.12.12 - klo:10:16 kirjoittanut tomppeli »