Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: IVT:n sarjaporttiohjaus  (Luettu 57605 kertaa)

Poissa Jani

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • IVT E7+300L
IVT:n sarjaporttiohjaus
« : 16.11.09 - klo:13:12 »
Haluaisin tietää millaisella protokollalla REGOa ohjataan huoltoportista.
Husdataa kun ei saa enää ostettua, niin ajattelin värkätä itse jokin sortin ohjaussoftan ja mokkulan huoltoporttiin.
En haluaisi keksiä pyörää uudelleen, joten kaikki tieto on tervetullut.
Jos valmiita softia on, niin kertokaa vaihtoehtoja.
Olisiko taloLogger:iin mahdollista lisätä IVT yhteys...

Poissa eko

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 0
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: IVT:n sarjaporttiohjaus
« Vastaus #1 : 16.11.09 - klo:13:46 »
Itse olen etsinyt maailmalta samaa, mutta kun ruotti ei oikein suju, google:minen ei ole tuottanut tulosta....

Tämä olisi hieno parannus, itseä tosin kiinnostaa lähinnä protokollan avaaminen
(jolloin voisi tehdä esim. Netion-xAP COM  :-/ ja xAP laiteprofiililla oikeasti avoimen systeemin - xAP julkaisu IVT/Carrier:ista  :D :D

Voisiko joku, jolla Husdata vielä pyörii, laittaa COM:iin "äänityksen" ja julkaista mittaukset ja COM-viestit julkisesti tutkittavaksi / analysoitavaksi?

Poissa Teemu78

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 26
  • IVT C6 400m:n maapiirillä
Re: IVT:n sarjaporttiohjaus
« Vastaus #2 : 17.11.09 - klo:10:08 »
Tulevana IVT:n omistajana tutkin hiukan naapurimaan foorumia ja silmiin sattui tälläainen. En ole vielä kerinnyt perehtymään tuohon kunnolla, mutta on siinä ainkin jotain tietoja tuosta liikenteestä.

Poissa eko

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 0
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: IVT:n sarjaporttiohjaus
« Vastaus #3 : 17.11.09 - klo:19:58 »
Lainaus
Tulevana IVT:n omistajana tutkin hiukan naapurimaan foorumia ja silmiin sattui tälläainen. En ole vielä kerinnyt perehtymään tuohon kunnolla, mutta on siinä ainkin jotain tietoja tuosta liikenteestä.

 :D kyllä opiskelu kannattaa  :D

Mitäs pistettän kimppahankinta pystyyn paikallisversiosta?   http://rago600.sourceforge.net/ivt_serial.gif

Laitoin kyselyn pcbservice.fi:lle - vai pysyykö jollain kolvi kädessä / aikaa riittämiin?

Taitaa päästä kiinni joihinkin parametreihin (jopa ryhmä 1.3) ja pumppujen / vaihtoventtiilin asentoon  :)

Poissa Teemu78

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 26
  • IVT C6 400m:n maapiirillä
Re: IVT:n sarjaporttiohjaus
« Vastaus #4 : 18.11.09 - klo:08:13 »
Mukana ollaan  ;D

Poissa eko

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 0
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: IVT:n sarjaporttiohjaus
« Vastaus #5 : 18.11.09 - klo:08:50 »
Lainaus
Mukana ollaan  ;D

PCBService lupasi tarjota tähän hätään vain yhden, löytäjäpalkkiona yritän neuvotella sinulle toisen  :)

Poissa Antsu

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
Re: IVT:n sarjaporttiohjaus
« Vastaus #6 : 18.11.09 - klo:09:20 »
Moro,

Mahtisiko vielä mukaan ja millä hinnalla :-?
Vuosia sitten suunnittelin Husdatan ostoa mutta ei varmuutta toimisiko se meillä, IVT C5 vm2001 jossa Rego 600 versio on 1.12. Tämä voisi toimia?

Poissa Teemu78

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 26
  • IVT C6 400m:n maapiirillä
Re: IVT:n sarjaporttiohjaus
« Vastaus #7 : 18.11.09 - klo:09:28 »
Lainaus
Lainaus
Mukana ollaan  ;D

PCBService lupasi tarjota tähän hätään vain yhden, löytäjäpalkkiona yritän neuvotella sinulle toisen  :)
Se ois mukavaa :D Sais heti jotain irti tuosta pumpun sielunelämästä...
« Viimeksi muokattu: 18.11.09 - klo:09:29 kirjoittanut temule »

Poissa eko

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 0
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: IVT:n sarjaporttiohjaus
« Vastaus #8 : 18.11.09 - klo:12:48 »
Rego600 oli mainittu docussa, lienee enemmän kuin OK. Husdata on taas kuollut ha kuopattu...

Koitan ensin saada yhden hinnan laitteelle, yritetään sitten sullekin. Kysyin heti samalla yhden lisäksi myös 10:tä, mutta siihen vastaus oli selkeä ei...

Poissa Jani

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • IVT E7+300L
Re: IVT:n sarjaporttiohjaus
« Vastaus #9 : 18.11.09 - klo:12:54 »
Kyllä kolvi pysyy kädessä, mutta en löytänyt piirilevykuvaa sivulta, ainoastaan piirikaavion. Onnistuuhan tuo reikälevyllekin, mutta...
Jos töissä olisi loppuvuodesta aikaa, niin voisihan tuolle piirtää piirilevynkin.

Itseä kiinnostaisi varaajan lisälämmityksen päälle laitto, kun käyttää poreammetta tai saunojia useampi.
Pumppu eri rakennuksessa ja olisi kiva ohjata sitä työhuoneesta.
Pumpun säätäminenkin helpompaa dataloggerilla.

Tahtoo siis myös mukaan.

Poissa eko

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 0
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: IVT:n sarjaporttiohjaus
« Vastaus #10 : 19.11.09 - klo:07:03 »
Jukka / PCBService teki ehdotuksen, jossa piirilevyä / koteloa ei tarvita ollenkaan: (suomesta vakiona saatavat) optot ja muunnin nyt sijoitettuna D9-liittimien sisään  :D . Pyysin 5VDC syötölle vain vapaat päät (40cm johdolle), niin itse kukin saa laitaa virran vaikka USB:stä (mulla 12V/5V akku-UPS).

Johto D9-D9 40cm (max oli 50cm ohjeessa), niin saa vaikka nipparilla helposti vedoneston MLP:n sisälla.

COM-jatkoja saa jokainen tarpen mukaan sopivan mittaisena/suojauksella kaupasta....

Anelin  :'( nyt yhteensä 5:ttä näin aluksi halukkaille postituksista laskemalla 8-)

Poissa Teemu78

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 26
  • IVT C6 400m:n maapiirillä
Re: IVT:n sarjaporttiohjaus
« Vastaus #11 : 19.11.09 - klo:09:36 »
Loistavaa  ;D Tuo suunnitelma vaikuttaa todella hyvältä. Tulis mukavan kompakti paketti, kun oliskin roippeet oliskin liittimen sisällä... Ootellaan täällä jo vesi kielellä  :P

Poissa Konsta

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: IVT:n sarjaporttiohjaus
« Vastaus #12 : 23.11.09 - klo:07:13 »
Tää lähtee mukaan myös. Riippuen tietysti hinnasta.
Mutta tuskinpa se tulee olemaan tähtitieteellinen summa!

Poissa eko

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 0
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: IVT:n sarjaporttiohjaus
« Vastaus #13 : 23.11.09 - klo:17:30 »
Lainaus
Tää lähtee mukaan myös. Riippuen tietysti hinnasta.
Mutta tuskinpa se tulee olemaan tähtitieteellinen summa!

70EUR on tähtitieteellinen summa - Intiassa. Testaukset käynnissä ekalle yksilölle.

Joka tarkastaa, onko IVT:n päällä D9 uros vain narttu, saa 3:n kappaleen ;) ;) (Teemu ansaitsi jo #2:n softalupauksella  :D :D

Poissa Konsta

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: IVT:n sarjaporttiohjaus
« Vastaus #14 : 23.11.09 - klo:20:07 »
Lainaus
Lainaus
Tää lähtee mukaan myös. Riippuen tietysti hinnasta.
Mutta tuskinpa se tulee olemaan tähtitieteellinen summa!

70EUR on tähtitieteellinen summa - Intiassa. Testaukset käynnissä ekalle yksilölle.

Joka tarkastaa, onko IVT:n päällä D9 uros vain narttu, saa 3:n kappaleen ;) ;) (Teemu ansaitsi jo #2:n softalupauksella  :D :D

Voisin tuon tarkistaa heti töistä kotio päästyäni, n. klo: 21.45.
Mutta tarvitsen vähän taustatietoa tuosta "D9":stä.
Eli mitä etsin ja mistä?  :-/

Poissa Antsu

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
Re: IVT:n sarjaporttiohjaus
« Vastaus #15 : 23.11.09 - klo:20:28 »
Moro,

Meidän yksilössä vm.2001 D9-liitin on naaras. Se sijaitsee kytkentälevyllä "älyboksin"-päällä pumpun alaosassa.

Poissa Konsta

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: IVT:n sarjaporttiohjaus
« Vastaus #16 : 23.11.09 - klo:21:56 »
Juu naaras liitin löytyi myös täältä. Viime vuonna asennettu rego 638.

Poissa eko

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 0
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: IVT:n sarjaporttiohjaus
« Vastaus #17 : 24.11.09 - klo:03:45 »
#3 ja #4 "myyty"  ;)

Testikappale oli oikein  :-? - Oulun tietäjä päätteli saman www-kuvan pinnijärjestyksestä  :)

PC:n ja muunninkaapelin väliin tulee "suora"-D9-naaras-uros jatkokaapeli. Ajattelin vetää sen sisään koneen vas ala-kylkeen asennusvaiheessa tehdystä reiästä (COM-johdon liitin on varsin iso yläosan läpivienneille, jää nätisti piiloon talon nurkkaan)...

Kaapelitestin tuloksia odotellessa (ei siis vielä IVT:n kanssa).

Poissa Konsta

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: IVT:n sarjaporttiohjaus
« Vastaus #18 : 27.11.09 - klo:15:23 »
Joko on testi tuloksia saatu?

Poissa eko

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 0
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: IVT:n sarjaporttiohjaus
« Vastaus #19 : 28.11.09 - klo:18:06 »
Ei vielä, optojen kanssa kuulema ongelmia. En ole unohtanut....

Poissa Reetu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 72
  • 205m²/581m³/Carrier 30NQE9+165m kallio (aktiivi)
Re: IVT:n sarjaporttiohjaus
« Vastaus #20 : 09.12.09 - klo:21:59 »
Moro,

itelläni on vähän samantapainen projekti menossa, mutta tarkoituksena kytkeä kone (Carrier 30NQE9 = IVT Greenline HT Plus tms) jossa Rego638 logiikka oman talon järjestelmään joka on rakennettu Siemensin S7-200 PLC-kontrollerin päälle.

Ite surffailtuani hieman naapurimaan (ruotsi taipuu moiteettomasti, jopa tietoalan sanasto) sivuilla tuli vastaan speksit noista muista rego-malleista, ja ne kaikki toimii modbus-protokollalla (se rago600-saitti on suht oikeassa teknisellä tasolla) ja ilmeisesti rekisterit ovat aika samat 638 -versiossa kuin muissa.

Olin ymmärtävinäni että lämpöpumpun osoite olisi ollut 01, mutta hyvä jos tolla (81) löytyy, ei tarvii ettiä niin pitkään.  :) Omaa projektia vaikeuttaa se, että myös IVK tulee kiinni samaan väylään.

Itellä vielä siis siinä vaiheessa että pitäisi löytää tapa jolla saisi tuon MLP:n (ja IVK:n) kiinni logiikan sarjaporttiin siten että ne olisi galvaanisesti erotettu = tarvii hankkia 1 repeateri.

Ajattelin että saattaa jotakuta kiinnostaa että maailmalla on muitakin hulluja. Ja samalla ei ehkä yksin tarvitse metsästää kaikkia rekisteripaikkoja (=MLP:n asetuksia)..?

Poissa tunkki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 69
  • LÄ V13, 203GT, 207m@5.5", ~700m3
Re: IVT:n sarjaporttiohjaus
« Vastaus #21 : 11.12.09 - klo:09:54 »
Lainaus
Moro,

itelläni on vähän samantapainen projekti menossa, mutta tarkoituksena kytkeä kone (Carrier 30NQE9 = IVT Greenline HT Plus tms) jossa Rego638 logiikka oman talon järjestelmään joka on rakennettu Siemensin S7-200 PLC-kontrollerin päälle.

Ite surffailtuani hieman naapurimaan (ruotsi taipuu moiteettomasti, jopa tietoalan sanasto) sivuilla tuli vastaan speksit noista muista rego-malleista, ja ne kaikki toimii modbus-protokollalla (se rago600-saitti on suht oikeassa teknisellä tasolla) ja ilmeisesti rekisterit ovat aika samat 638 -versiossa kuin muissa.

Olin ymmärtävinäni että lämpöpumpun osoite olisi ollut 01, mutta hyvä jos tolla (81) löytyy, ei tarvii ettiä niin pitkään.  :) Omaa projektia vaikeuttaa se, että myös IVK tulee kiinni samaan väylään.

Itellä vielä siis siinä vaiheessa että pitäisi löytää tapa jolla saisi tuon MLP:n (ja IVK:n) kiinni logiikan sarjaporttiin siten että ne olisi galvaanisesti erotettu = tarvii hankkia 1 repeateri.

Ajattelin että saattaa jotakuta kiinnostaa että maailmalla on muitakin hulluja. Ja samalla ei ehkä yksin tarvitse metsästää kaikkia rekisteripaikkoja (=MLP:n asetuksia)..?

Kuulostaa tutulta kuviolta :) Meillä on S7-300 ja sillä ohjaillaan vain valoja ja joitakin pistorasioita. Tulevaisuudessa ehkä joitakin hälytyksiä tms. Pumppuna modbussissa Lämpöässä ja iv-koneena Enervent. Iv-kone ei ole vielä väylässä, mutta tarkoitus on laittaa.

Mutta tuosta logiikan, pumpun ja iv-koneen naittamisesta, miksi haluat laittaa sen logiikan sarjaporttiin? Miksi et hommaa modbus-härpäkkeitä logiikkaan?

Poissa Reetu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 72
  • 205m²/581m³/Carrier 30NQE9+165m kallio (aktiivi)
Re: IVT:n sarjaporttiohjaus
« Vastaus #22 : 11.12.09 - klo:10:21 »
Jos sulla on kertoa mistä löytyy modbus-härpäkkeitä S7-200 sarjalle niin olisin kovasti kiinnostunut? Ainoa mitä löysin oli modbus -kirjastot ja nekin on hankittuna. Itse prosessorilla on kaksi sarjaporttia, joten se yhden portin uhraus ei sinänsä tunnu missään. Saan silti sen kosketusnäytön ja/tai tietokoneen kiinni. Ainoa vaan että ne sarjaportit ei ole eristettyjä muusta prosessorista, joten se täytyy tehdä ulkoisesti.

IVK:n ja MLP:n liittäminen tuli kyseeseen vasta logiikan hankittuani ja onhan tuo logiikka muutenkin suunnittelun jälkeen paisunut kuin pullataikina myös hardispuolella, joten nyt voin jo todeta että seuraavaan taloon tulee vähän järeämpi malli.

Onneksi en sentään langennut mihinkään IHC-järjestelmiin.  ::)

Poissa tunkki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 69
  • LÄ V13, 203GT, 207m@5.5", ~700m3
Re: IVT:n sarjaporttiohjaus
« Vastaus #23 : 11.12.09 - klo:11:21 »
Lainaus
Jos sulla on kertoa mistä löytyy modbus-härpäkkeitä S7-200 sarjalle niin olisin kovasti kiinnostunut? Ainoa mitä löysin oli modbus -kirjastot ja nekin on hankittuna. Itse prosessorilla on kaksi sarjaporttia, joten se yhden portin uhraus ei sinänsä tunnu missään. Saan silti sen kosketusnäytön ja/tai tietokoneen kiinni. Ainoa vaan että ne sarjaportit ei ole eristettyjä muusta prosessorista, joten se täytyy tehdä ulkoisesti.

IVK:n ja MLP:n liittäminen tuli kyseeseen vasta logiikan hankittuani ja onhan tuo logiikka muutenkin suunnittelun jälkeen paisunut kuin pullataikina myös hardispuolella, joten nyt voin jo todeta että seuraavaan taloon tulee vähän järeämpi malli.

Onneksi en sentään langennut mihinkään IHC-järjestelmiin.  ::)

eBaysta olen haalinut omat osani, joten sieltä olisin lähtenyt hakemaan noita osia. Mutta onko nyt niin että tuo prossun toinen sarjaportti on rs485 ja se höpisee suoraan modbussia juuri tuon modbus-kirjaston avulla? Ainakin tuolla sivulla annetaan ymmärtää niin
http://www.automation.siemens.com/mcms/programmable-logic-controller/en/simatic-s7-controller/s7-200/communication/Pages/Default.aspx

Poissa Reetu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 72
  • 205m²/581m³/Carrier 30NQE9+165m kallio (aktiivi)
Re: IVT:n sarjaporttiohjaus
« Vastaus #24 : 12.12.09 - klo:01:39 »
Jees, eli kirjaston avulla jompikumpi (tai molempi) rs-485 portti itse prosessorissa saa puhumaan modbusia. 200-sarjan logiikoihin ei löytynyt erillistä moduulia jolla olisi onnistunut tuo modbus-protokolla, mikä on itse asiassa mulle hyvä koska multa loppuuisi muuten laajennuspaikat logiikasta. :D

Poissa Jani

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • IVT E7+300L
Re: IVT:n sarjaporttiohjaus
« Vastaus #25 : 15.12.09 - klo:15:02 »
Onko testituloksia muuntimesta? Toimiiko optot?

Päätin kämpän rakennuksen ohella harrastaa ja tein sivutöinä USB-Rego-muuntimen. Piirilevyn saan parin viikon päästä.
Pääsee joululomilla kokeilemaan toimiiko muunnin.
Kytkentä on sama kuin netissä, mutta lisäsin vielä FTDI:n FT232RL USB-serial piiri samalle levylle.
En tiedä onko tuosta USB:sta mitään hyötyä, mutta jatkossa ajattelin kytkeä sen suoraan johonkin linux purkkiin joka on pumpun läheisyyssä.  
Sama purkki toimisi lämpötila loggerina ja kaukokäyttölaitteena LANin yli.

Kannattaisiko ohjaussoftaa kehittää porukassa vai oletteko jo sitä koodanneet?



Poissa juhu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 32
Re: IVT:n sarjaporttiohjaus
« Vastaus #26 : 21.12.09 - klo:10:43 »
Meille viime viikolla asennettuun Carrieriin kiinnostaa tiedonkeruusysteemin hankinta.

Viestiketjussa on ollut aiheeseen liittyvää juttua, joka ei minulle täysin aukea, mutta kiinnostaisi tietää millä kuluilla sarjaporttiohjaukseen(?) pääsisi mukaan. Tietokone sopivalla käyttöjärjestelmällä ei ole ongelma; joitain muita ongelmia sitten saattaa jo ollakin sen tiedonkeruuseen liittyvän käyttöönoton kanssa.  :-[
2013 Keski-Suomeen 100 neliön omakotitalo. Nibe 1245 6 kw koneella lattialämmitys. Ei puskurivaraajaa vielä; tarvetta taitaisi olla.

Poissa eko

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 0
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: IVT:n sarjaporttiohjaus
« Vastaus #27 : 21.12.09 - klo:18:21 »
Huonoja uutisia.
1. Edes optijen vaihtaminen ei saanut sarjamuunninta toiminaan testipenkissä (PCB Service:llä)
2. Testikappale, joka piti testata tosielämässä meitin Carrier C9:n kanssa, lähti postin käännöllä itämaille. Saapa nähdä tuleeko koskaan sinne perille, kun tuppaavat varastelemaan kaiken mikä liikkuu.
3. PCB Service laittoi pillit pussiin ja ei tee uusia kappaleita aneluista huolimatta.

Ruudussa nolla :-[ , mutta aikaa paloi....

Koittakaajan etsiä tekijä vastaavalle laitteelle, niin saadaan mittauskerho pystyyn  ;)

Poissa Teemu78

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 26
  • IVT C6 400m:n maapiirillä
Re: IVT:n sarjaporttiohjaus
« Vastaus #28 : 29.12.09 - klo:15:26 »
Harmin paikka. No täytyy koittaa keksiä jotakin. Kiitos kuitenkin vaivannäöstä.

Poissa eko

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 0
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: IVT:n sarjaporttiohjaus
« Vastaus #29 : 17.01.10 - klo:04:56 »
Lainaus
Huonoja uutisia.
2. Testikappale, joka piti testata tosielämässä meitin Carrier C9:n kanssa, lähti postin käännöllä itämaille. Saapa nähdä tuleeko koskaan sinne perille, kun tuppaavat varastelemaan kaiken mikä liikkuu.

Kaapeli tuli sittenkin perillä, mutta MLP:hen kytkeminen / testaaminen onnistuu vasta ensi kesänä.

Onko muut saaneet testausta aikaan / tuloksia?

Poissa Jani

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • IVT E7+300L
Re: IVT:n sarjaporttiohjaus
« Vastaus #30 : 17.01.10 - klo:17:28 »
Minun muuntimen rakentelu saa odottaa vielä muutaman viikon, kun piirilevyjen tilaaminen viivästyy ensviikkoon.
Ilmoittelen testitulokset kun saan muuntimen koottua ja kokeiltua.
Millä ohjelmalla olette kokeilleet tiedonsiirtoa?
Pitäisikö vielä koodata jonkinlainen oma testiohjelma?

Poissa eko

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 0
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: IVT:n sarjaporttiohjaus
« Vastaus #31 : 18.01.10 - klo:06:03 »
Lainaus
Millä ohjelmalla olette kokeilleet tiedonsiirtoa?
Pitäisikö vielä koodata jonkinlainen oma testiohjelma?

Kun kaapeli kiinni IVT/Carrier:ssa ja PC:ssä, eikös COM-tiedonsiirron testaus onnistu millä tahansa COM-kykenevällä softalla, esim telnet-istunto?

Itse käytin Probyte:n loggerin testaukseen kokeeksi (30 trail) tällaista softaa (CPS Plus)
http://www.programbl.com/

Hos lahetät kokeeksi jonkun tiedetyn koodin IVT:lle, sen luulisi vastaavan, jos homma pelittää?

Poissa Jani

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • IVT E7+300L
Re: IVT:n sarjaporttiohjaus
« Vastaus #32 : 18.01.10 - klo:09:25 »
Olisi pitänyt katsoa rago600.sourceforge.net sivustoa eilen.
Pojat ovat tehneet pienen kommunikointiohjelman windows:lle.
Kokeillen tuolla, kun laite kunnossa.

Taidat olla oikeassa tuo ohjauksen kanssa.
Onnistuu hex-arvoja lähettämällä sarjaporttiin manuaalisesti.
Tosin helpompaa on kun ohjelma tekee kehyksen valmiiksi ja itse syöttää vain rekkarin ja onko kyse luku tai kirjoituskomennosta.
Kummallakin tavalla onnistuu varmasti raudan toimivuus kokeilu.

Poissa Jani

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • IVT E7+300L
Re: IVT:n sarjaporttiohjaus
« Vastaus #33 : 30.01.10 - klo:18:28 »
Hyviä uutisia,
Sain USB-muuntimeni valmiiksi ja laite toimi hienosti.
Välillä rago600-testiohjelman loggeriominaisuus kaatuili avatessa yhteyttä IVT:lle. Saattaa olla myös ohjelman ominaisuus.

Pitää vielä tehdä muutos kytkentään, koska opton ledi palaa lepotilassa.
Kytkentä on kopioitu netistä ja niillä on sama virhe.
Jotta optot kestäisi kauemmin, niin kytken ledin vilkkumaan vain lähetystilanteessa.
Teen uudet testit, kun versio 2 valmis.



Poissa Mualämpö

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 83
Re: IVT:n sarjaporttiohjaus
« Vastaus #34 : 31.01.10 - klo:18:50 »
Meillä IVT C7 Greenline (2009), miten saan pumpun datan sarjaportista tietokoneelle? Onko valmista ohjelmaa olemassa?
« Viimeksi muokattu: 31.01.10 - klo:18:51 kirjoittanut 1100 »
Karhu KIV10/ 700L varaaja/ maapiiri 380m ja järvipiiri 230m +600m/ Asuinpinta-ala 192m2 ja +800m3. Sähkönkulutus 2018 15100kwh/3 henkilöä.

Poissa juupeli

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • IVT Greenline HT Plus C9 + 190m
Re: IVT:n sarjaporttiohjaus
« Vastaus #35 : 04.02.10 - klo:06:39 »
IVT:n dataloggauksesta kiinnostuneille tiedoksi, kysyin juuri saatavuutta Ruåtsin IVT:stä:

Kysymys:
I have a new IVT C9 HT Plus product. I'm interested in monitoring and logging data. Is there a product available for that purpose now or near future, ivt@home?

Vastaus:
Hello Jarmo,

This product ivt@home is just available for the Swedish market for the moment, but I will think it comes to Finland in a near future.

 


Poissa eko

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 0
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: IVT:n sarjaporttiohjaus
« Vastaus #36 : 23.04.10 - klo:12:38 »
Lainaus
Hyviä uutisia,
Sain USB-muuntimeni valmiiksi ja laite toimi hienosti.
Välillä rago600-testiohjelman loggeriominaisuus kaatuili avatessa yhteyttä IVT:lle. Saattaa olla myös ohjelman ominaisuus.

Pitää vielä tehdä muutos kytkentään, koska opton ledi palaa lepotilassa.
Kytkentä on kopioitu netistä ja niillä on sama virhe.
Jotta optot kestäisi kauemmin, niin kytken ledin vilkkumaan vain lähetystilanteessa.
Teen uudet testit, kun versio 2 valmis.

Mites testit etenee? Onko PC-yhteyden avauksen epävarmuus saatu kuntoon? Joko käytössä?

Toisaalta hieman mietin, että jos kerran viisaampien mukaan Modbus, menisikö sittenkin "kauppavalmiiseen" ratkaisuun.

Ainakin paperilla OPN-MBD näyttäsi olevan mulle sopiva PC-free xAP/http-mokkula, jota voisi vaikka etänä ihmetellä. Tosin hintaa 205EUR (+VAT?)
   http://sites.google.com/a/usapiens.com/opnode/products

Dataloggaus ja käyristely sitten vaikka PC:llä (ja mittausen online backup OPN-MAX:lla)
  modulaarinen http://mcssprinklers.com/xapXap.htm tai
  konfiguroitava http://www.msure.se/wiki/index.php5?title=Main_Page

Vieläkun olisi aikaa toteuttaa.....

Tuskin se IVT@home ilmaiseksi sekään tulee (kun näin kauan hierovat?)

Poissa eko

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 0
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: IVT:n sarjaporttiohjaus
« Vastaus #37 : 30.04.10 - klo:05:26 »
Lainaus
....
Ite surffailtuani hieman naapurimaan (ruotsi taipuu moiteettomasti, jopa tietoalan sanasto) sivuilla tuli vastaan speksit noista muista rego-malleista, ja ne kaikki toimii modbus-protokollalla (se rago600-saitti on suht oikeassa teknisellä tasolla) ja ilmeisesti rekisterit ovat aika samat 638 -versiossa kuin muissa.
.....

Itellä vielä siis siinä vaiheessa että pitäisi löytää tapa jolla saisi tuon MLP:n (ja IVK:n) kiinni logiikan sarjaporttiin siten että ne olisi galvaanisesti erotettu = tarvii hankkia 1 repeateri.

Oletko ehtinyte tekemään em. kytkennän / testit?

Itse jo innostuin viestistäsi (kun löysin vielä xAP-laitteen tekemään luennan), mutta OP-NODEn vastaus pisti taas epäilemään (laitoin RAGO600-linkin kysymyksen mukana).

Lainaus
In order to make this connection
possible, you should use an UART/RS485 converter as the MAX485 or whatever else.

From my understanding, data frames are similar to Modbus although Modbus uses 2 bytes for each value and address, and not 3 as the "Software" chapter states. Besides, commands does not seem to be Modbus compliant although this should not be a problem as opn-mbs lets you define any command value into the "Command" field.

In summary, if the software diagram is wrong so that data values and
addresses are using just 2 bytes (and not 3 as the diragram states), then you should be able to communicate with the pump via an UART/RS485 interface. Otherwise, the pump wouldn't be using Modbus. I suggest you to test all these concepts from a PC before purchasing the opnode.

Poissa Jani

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • IVT E7+300L
Re: IVT:n sarjaporttiohjaus
« Vastaus #38 : 30.04.10 - klo:13:45 »
En ole kerennyt testaamaan uutta versiota USB-IVT muuntimesta.
Talon laitto vie aikaa liikaa ettei kerkeä harrastamaan.
Saattaa mennä kesäkuulle kytkennän kokeilu.

Millainen palikka pitäisi rakentaa RS485 ja IVT välille, jos haluaa käyttää MODBUSia.
HW tekeminen onnistunee, mutta miten dataa pitäisi mulkata.
Mulla ei ole yhtään tietotaito modbus järjestelmästä.

Poissa Reetu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 72
  • 205m²/581m³/Carrier 30NQE9+165m kallio (aktiivi)
Re: IVT:n sarjaporttiohjaus
« Vastaus #39 : 01.05.10 - klo:01:00 »
Lainaus
Millainen palikka pitäisi rakentaa RS485 ja IVT välille, jos haluaa käyttää MODBUSia.
HW tekeminen onnistunee, mutta miten dataa pitäisi mulkata.
Mulla ei ole yhtään tietotaito modbus järjestelmästä.
Ei se HW kiinni siitä modbusista ole. Periaatteessa mitä tarvitaan on RS232-RS485-muunnin jossa molemmat tökkelit on optisesti erotettu toisistaan johtuen siitä että tuo kone on vain "RS232 Compatible", eli se toimii 5V jännitteellä, kun speksit on 12V asti.

Esimerkkinä joku tämmöinen: http://www.rs485.com/fullphotos/ihv24atfull.html

Modbus on sitten se itse bittiliikenne mikä kiikuttaa dataa eestaas yhteyden yli, kunhan sen ensin saa luotua. Rago600:n sivuilla on karkeahko kuvaus IVT:n kommunikoinnista. Itse kysyin myyjältä mikäli saisi tuon Modbus -kuvauksen tuolle logiikalle, mutta väittivät että ei ole saatavilla. Regon eri verisoille on (ei tosin Rego638:lle) IVT:n sivuilla (kohta Kommunikation) eri kuvauksia, joista voisi päätellä että ne rekisterit olisi ainakin samassa järjestyksessä tuossa Rego638:ssa ja komennot varmaan identtiset.

Itelläkin projekti odottaa sen verran vapaata aikaa että voisi tuota tarkistaa ihan käytännössä, mutta mikäli joku kikka 16 löytyy niin kuulisin mielelläni. Erona tosin se että mulle tulee (suunnitelmien mukaan) oikea RS485-väylä jossa on muitakin laitteita, kuten IVK, energiamittari ja muuta jännää mitä ehtii keksiä.