Laitoin tietojasi taulukkoon.
Rakennuksen lämpöeristämisen tasosta ei ole tietos, joten oletin lämpöeristyksen olevan jonkin verran paremman (tässä 12,2 Wh/m3/Ap/v), kuin tyypillisen rintamamiestalon.
Tältä näyttäisi:
MAALÄMMITYSLASKELMA ( keskiarvovuodelle )
Laskelma on viitteellinen. Laskelma perustuu rakennetietoihin. Tarkistuta mitoitus laitetoimittajallasi!
Omakotitalo ”DyyDeli” Vaihtamassa öljylämmityksestä maalämpöön 20100 Turku
Tulostuspäivä 27.09.2012
* Rakennusten lämmitystarve vuodessa Lattialämmitystalo 15000 kWh
* Käyttöveden tuottamiseen kuluu energiaa vuodessa 5 pers 6000 kWh
* Lämmitys + käyttövesi yhteensä vuodessa 21000 kWh
Rakennusten lämmitystarve Wh/m2/astepäivä/vuosi 130 m2 28,0 Wh/m2/Ap/v
Rakennusten lämmitystarve Wh/m3/astepäivä/vuosi 299 m3 12,2 Wh/m3/Ap/v
Rakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m2 130 m2 115 kWh/m2/v
Rakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m3 299 m3 150,0 kWh/m3/v
Lämmitys + käyttövesi, ei taloussähköä, vuosi yhteensä 130 m2 15000 kWh 115 kWh/m2
ET luokittamiseksi lämmitystarpeeseen + taloussähkö 144 m2 4000 kWh 25000 kWh 174 kWh/brm2
ET -luokan määritys ( Kilowattituntia vuodessa per bruttoneliömetri) 144 br m2 174 ET C luokka
TALOUSLASKELMA, keskiarvovuodelle 8,0 kW tehoisella pumpulla
Kokonaisteho saadaan öljylämmityksellä 2 471 litraa 1,200 €/ltr 2 965 € 85,00%
Kokonaisteho saadaan puulämmityksellä 19 m3 68,00 €/m3 1 269 € 75,00%
Kokonaisteho saadaan sähkölämmityksellä 21000 kWh 0,130 €/kWh 2 730 € 1,0 COP
Pumpun osuus lämmön tuottamisesta 21000 kWh 0,130 €/kWh 842 € 3,2 COP
Sähkövastuksella tuotetaan 0 kWh 0,130 €/kWh 0 € 1,0 COP
- Maalämmityslaitteen vuotuinen: teho, sähkön kulutus ja COP 21000 kWh 6474 kWh 3,24 COP
* Pumpun osuus sähkön kulutuksesta 100,0% 6474 kWh 842 €
* Lisälämpövastuksen osuus sähkön kulutuksesta 0,0% 0 kWh 0 €
* Lämmityssähkön kulutus yhteensä vuodessa 100,0% 6474 kWh 842 €
Säästöä tulisi vuodessa öljylämpöön verrattuna 2 123 €
Säästöä tulisi vuodessa suorasähköön verrattuna 1 888 €
LÄMMÖN KERUU
Jos keruupiiri PELLOSSA KOSTEUS MAALAJI Tuotto/metri PITUUS SYVYYS
Maakeruun mitoitus KOSTEA MOREENI 65,9 kWh/m 319 m 0,7 m
Jos keruu porakaivosta. Porakaivon aktiivisyvyydeksi valittu 160 m
- Häiriintymättömän kallioperän lämpötilaksi laskettu ( oC ) 6,8 C
- Kiviaineksen lämmönjohtoluvuksi valittu ( W / m oK ) 2,8 W/mK
Joilla arvoilla lämpökaivon + pumpun kokonaistuotoksi tulee n. 3,24 COP 31375 kWh
PORAKAIVO ON ILMEISESTI ( Ei takuuarvo! ) Riittävä!
LÄMPÖPUMPUN TEHOLUOKAN VALINTA, mitoitus keskiarvovuodelle. Vuoden alin lämpötila noin -24C
Kun ulkolämpötila on -10 C On tarvittava lämmitysteho 4,7kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -15 C On tarvittava lämmitysteho 5,6kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -20 C On tarvittava lämmitysteho 6,5kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -25 C On tarvittava lämmitysteho 7,4 kW Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on -30 C On tarvittava lämmitysteho 8,2 kW Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on -35 C On tarvittava lämmitysteho 9,1 kW Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on -40 C On tarvittava lämmitysteho 10,0 kW Täystehoinen
Täystehoisen lämpöpumpun tulisi olla teholtaan vähintään [ch8594]7,2 kW
OMA PUMPPUTEHON VALINTASI 8,0 kW Täystehoinen
Sen teho riittää täystehoisena tähän alimpaan ulkolämpöön saakka -28,7 C
Tuossa ulkolämpötilassa lämpöpumppu käy jatkuvasti.
Sitä kylmemmällä säällä sisälämpö laskee ilman lisälämmönlähdettä.
Lisälämpönä voi olla pumpun sisään rakennettu sähkövastus tai talon takka.
Sähkövastuksen käyttö huonontaa pumpun hyötysuhdetta (COP).
Valitsemasi kokoinen pumppu käy vuodessa keskimäärin 2 625 h 30,0%
Laskennassa käytetty lämmitystarveluvut [ch8594]Turku koko vuosi=4115AP, tammikuu=667 AP
Tämä mitoitus ei ole takuuarvo. Luota ammattisuunnittelijaan!