Kirjoittaja Aihe: Puskurivaraaja öljykattilasta  (Luettu 6670 kertaa)

Poissa IOmm

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Puskurivaraaja öljykattilasta
« : 13.01.11 - klo:19:21 »
Miten on toimiiko? Tilavuus on se 180l.

Poissa keisari kyy

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 102
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Puskurivaraaja öljykattilasta
« Vastaus #1 : 13.01.11 - klo:19:49 »
Taitaa olla lämpöhäviöt aika julmat jos on vähänkään vanhempi pata. Ja korroosiokin tehnyt tuhojaa. Tilaa ilmeisesti piisaa?
Varmaan kannattaisi korvata koko höskä isommalla varaajalla ~300-500l. Maksaahan sekin tietysti jotain...

Poissa puhti

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 43
  • Nibe 1240-12kw+ UKV 300  2*160m kaivo
Re: Puskurivaraaja öljykattilasta
« Vastaus #2 : 14.01.11 - klo:21:16 »
Ei kannata, kattiloissa on todella onneton eristys ja osa kattilasta ei ole erisitetty ollenkaan, ne jotka osuvat siinen  kohtaan jota öpoltin lämmittää. Veikkaan että enemmän hävittää kuin varastoi lämpöä.

Poissa sumu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 65
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Puskurivaraaja öljykattilasta
« Vastaus #3 : 20.02.11 - klo:20:42 »
Kommentoisin tähän sen verran että riippuu paljon öljykattilan iästä. Vanhaa yli 20 v. kattilaa tuskin kannattaa enää säästellä mihinkään käyttöön. Uudenaikaisempi kattila on eristetty ja itse vesitila tuskin menee puhki koskaan, siis jos on vain käytössä. Itse aion jättää kattilan juuri 200 l puskuriksi ja sehän toimii sitten varajärjestelmänä jos mlp:ssä häikkää, tai sähköt pois (eli aggrekaatilla ö-poltin ja kvp).
Mittailin että kattilan ulkoseinän lämpö 10-15 asteen välillä kun tilan lämpö 2-4 ast plussaa, ja kattilassa se 60 astetta vesitilassa.

Poissa Aippe

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Kaikkea voi aina kokeilla...
Re: Puskurivaraaja öljykattilasta
« Vastaus #4 : 04.03.11 - klo:13:49 »
Mulla on puskurina ja KV:n esilämmittäjänä vm-94 villaeristetty öljykattila ja perässä 60l sähkövaraaja. Pannuhuoneen lämpötila luokkaa 20-25c  ilman patteria eli kaikki pannun lämpövuoto tulee täysin hyötykäyttöön. Ainoa heikkous tuossa kombinaatiossa on 0 keleillä esilämmitetyn KV: matala lämpötila.
Jos on paljon suihkuttelijoita 60l varaaja jäähtyy aika nopeasti.
Meillä vielä riittänyt 3 hengen suihkutteluun saunomisen yhteydessä kun 60l lämpötilapyynti 55-60c(+ei legionellavaaraa)
Nibe 1140-8kw+modattu Nibe 1240 LV-varaajana (koneikko poistettu) Nibe 102 puskurivaraaja, +160 m kaivo (talo 120 m2 vm-64 alkuperäiset 2 lehtiset patterit)

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Re: Puskurivaraaja öljykattilasta
« Vastaus #5 : 04.03.11 - klo:21:21 »
Lainaus
Mittailin että kattilan ulkoseinän lämpö 10-15 asteen välillä kun tilan lämpö 2-4 ast plussaa, ja kattilassa se 60 astetta vesitilassa
Suurempi lämpöhäviö tulee tulipesän ja savukanavien puolelta.Ne kun on tarkoituksellisesti rakennettu johtamaan lämpöä vesitilaan.Kun lämpö kulkee vaivatta vedestä noille pinnoille.Pitäisi eristää myös siltä puolelta. ;)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Aippe

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Kaikkea voi aina kokeilla...
Re: Puskurivaraaja öljykattilasta
« Vastaus #6 : 08.03.11 - klo:20:37 »
Näin on syytä tehdä. Itse irrotin polttimen luukkuineen, laitoin armaflexin varaajan seinää vasten ja villaa päälle+vanerikansi lopuksi. Mennään näillä ainakin kesään ja katotaan josko sais sopuhintaan Nibe VPB 200-300 l tai Danfossin DWH KV-varaajan. Puskuriksi jättäisin ö-kattilan mutta tila ei riitä ja UKV102 puskuri on hankittuna.















.
Nibe 1140-8kw+modattu Nibe 1240 LV-varaajana (koneikko poistettu) Nibe 102 puskurivaraaja, +160 m kaivo (talo 120 m2 vm-64 alkuperäiset 2 lehtiset patterit)