Kiitos, jo ensimmäinen vastaus alkaa avata tätä kysymystä! Aion kyllä turvautua ammattilaiseen mitoituksessa, mutta ensin haluaisin itse ymmärtää asiasta edes jotakin.
Öljynkulutus menee juuri tuohon haarukkaan (n. 10.000 litraa).
Öljyn kulutus vaikuttaa kovasti suurelta 300m
2 taloon.
Tuon öljymäärän perusteella talosi kuluttaa vuodessa n. 85.000kWh lämpöenergiaa. Se on mielestäni reilusti liikaa.
Sen perusteella tarvittaisiin n. 30-35kW tehoinen lämpöpumppu, tai lämmityslaite yleensä, että se selviäisi yksistään ilman muuta apulämmitystä kovimmillakin (n. -25C) pakkasilla.
Jos energia kerätään porakaivosta ja asut eteläsuomessa, tarvittaisiin 2 kpl noin 200 metrin aktiivisyvyisiä lämpökaivoja.
Lämpökaivon teko maksaa noin 30€/metri ja siihen sisältyy keruuputket nesteineen kaivoihin. Putkien liittäminen taloon ei sisälly tuohon.
Oletan kuitenkin, että todellinen kulutus lienee lähempänä 5000-6000 litraa.
Vuotuinen lämmitysenergiantarve olisi silloin noin 50.000kWh ja pumpun tehoksi riittäisi 16-20kW ja porakaivoksi noin 220 metrin aktiivisyvyinen kaivo. Kaikki porarit eivät pysty poraamaan noin syvää porakaivoa!
Sähköä lämpöpumppu tulisi kuluttamaan noin 14.000 - 18.000 kWh/vuosi, mikäli pumppu toimii täystehoisena, ilman sähkövastuksilla lämmittämistä.
Sähkö maksaisi nykyhinnoilla noin 1500-2000 EUR/vuosi.
Nämä tiedot täältä palstalta tulevat noin tietoina ja ota ne lopulliset ja luotettavat mitoitukset joltain suunnittelijalta, joka pystyy myöskin vastaamaan mitoituksen oikeellisuudesta. Me täällä emme sellaiseen pysty.!