Kiitos tähänastisista kommenteista.
Tarkennuksia:
Paikkakunta on Savonlinna
Talo on patterilämmitteinen. Kellariin tulee parin vuoden päästä lattialämmitys.
Tällä hetkellä -10 asteessa menoveden lämpönä olen pitänyt 40-44 astetta. -20 riittää noin 50 astetta.
En usko että missään vaiheessa väkimäärä hirveästi lisääntyy. Tosin kannattaahan lämmitys mitoittaa kuitenkin varmaan esim 5 hengen vedenkulutuksen mukaan.
Lähelle ei ole tehty reikiä. Maan määrästäkään kallion päällä ei ole mitään haujua. Onko muuten mitään paikkaa mistä voisi saada tietoa/arviota kallioperän läheisyydestä? Sehän tuntuu olevan melko suuri arvanheitto tässä hommassa.
Savonlinnassa on hiukan mantereellisempi ilmasto ja pumpuksi saattaisi olla syytä valita 9 kW tehoinen (@ 0/50 C lämpötilat) pumppu.
Huomaa, että se pumpun teho on aina noin 15 - 20 % pienempi noissa 0/50 olosuhteissa, kuin 0/35 olosuhteissa.
Kaivon tulisi olla noin 150 metriä aktiivisyvyydeltään, eikä haittaa, vaikka poraisi vähän siihenkin lisää.
Nämä lisät toki nostavat hankintahintaa, mutta antavat turvallisuuden tunteen siitä, että ei palelluta pakkasellakaan.
Ei kannata rakentaa alimittaista systeemiä, joka käyttää vastuspatruunaa kylmimmillä säillä.
Sähköverkon kuormitus on silloin suuri muutenkin, ja jos siihen lisätään päälle vielä sähkölämmittimiä, kun muutoinkin toimitaan sähköverkon kestokyvyn rajoilla, saattaa jakoverkko romahtaa.
Monesti oman talon sähköliittymäkään ei kestä vastuspatruunan ja pumpun samanaikaista päälle kytkeytymistä.
Tämä on tarpeen niissä pumpuissa, joissa joudutaan käyttämään legionella -kuumennusta.
Muutoin, olen "Roori":n kanssa samaa mieltä siitä pumpputyypistä.
Parempi, että ei ala rakentelemaan. Voi niinkin saada ihan toimivan ratkaisun, mutta harrastelua riittää enemmän.
Valmis, patteriverkostolle kehitetty kokonaisuus kahden piirin toimivine ohjauksineen on helpompi ja varmempi kokonaisuus.
Tällaisia pumppuja on useita, esim Ekowell, Lämpöässän V ja T -mallit, Gebwell, Geopro SH -mallit, Karhu, jne.. Valinnan varaa on.
Ja, vielä lisään, etten sortaisi ketään, kyllä vaihtoventtiilikoneestakin saa kehiteltyä tarkoitukseen sopivan ratkaisun, mutta tarvitaan kokenut suunnittelija ja rakentaja. Asujan ei kannata alkaa koekaniiniksi.