Tässä on nyt kuitenkin pieni ristiriita, jengi yrittää lämmityskäytössä tiristää lattioihin menevän veden mahdollisimman alhaiseksi, mutta on kuitenkin ok lämmittää pannu hehkuvan kuumaksi käyttöveden suhteen
.
No okei, käyttöveteen menevä energia on kuitenkin yleensä aika marginaalinen lämmitykseen käytettävään energiaan verrattuna, mutta tapanahan on foorumilla, että säästetään kaikessa missä vaan voidaan
.
Tottahan tuo, että ei sovi imagoon moinen tuhlailu ja siksipä meinaankin joku kaunis päivä viritellä sen ThermIQ:n ohjaamaan tuota katkasua.

Tossa lämmityspuolen optimoinnissa on se, että esim. virtaamien optimointi ei oikein tehtynä mitenkään huononna lämmitysjärjestelmän toimintaa. Käyttöveden puolella taas kuumempi vesi on parempi, koska se tarkoittaa suurempaa reserviä äkilliselle kulutukselle tai pidempää lepojaksoa maltillisella kulutuksella. Legioonalainenkin pysyy aisoissa.
Eli jos järkiperäisin syin näitä säätäisi niin en pitäisi tuota Thermian ohjausta mitenkään ongelmallisena, koska se "ylimääräinen" lämmitys ei paljoa maksa. Sitten taas jos vaikka koko lämmityskausi paahdettaisiin tuolla 17% huonommalla lämpökertoimella lämmitysvettä niin se varmaan jo tuntuisi lompakossakin. Niin ja tuo ~17% kestää tosiaan vaan vähän aikaa koko käyntijaksosta. Kun on kulutusta niin lämpökerroin on sama riippumatta katkaisulämpötilasta. Käynnistyslämpö kyllä siihen vaikuttaa.
Tuo "ylilämmittäminen" maksaa mun käyttövesiläträyksillä muuten vajaa 10 senttiä/vrk. jos oletetaan, että kaikki "ylilämmitetty" energia menee hukkaan.