Vertauksena näin Stiebelissä:
- Käyttöveden pyynti säädettävissä 10-65C
- Käyttövesianturin paikalle 2 kohtaa, keskellä ja 20cm alempana.
- Käyttöveden pyynnissä kello-ohjelma esim. minulla tippuu pyynti
21:30 - 6:00 20C asteeseen.
- Korkeapaine presson katkaisun voi säätää suoraan automatiikasta +/- 4bar rajoissa. Ala- ja yläpaine, sekä kuumakaasu, näkyy reaaliajassa automatiikassa.
- KV-Eko asetuksessa, jos pyyntö on esim. 57C ja kone jostain syytä saakin tehdyksi vain 56,2C ja asetettu korkeapaine saavutetaan, niin automatiikka ylikirjoittaa alkuperäisen pyynnön saavutetulla ja estää näin vastuksen mukaan tulon.
- KV vastuksen mukaan tulon voi estää ulkolämpötilan mukaan välillä +20- -40C, eli jos asetus -30, niin vastus sallittu vain jos ulkona kylmempää kuin -30C
- Vastuksen mukaan tuloa ja portaita 3-6-9kW voidaan säätää dynamiikasta.
Eli jos haluaa "hifistellä", niin variaatioita on riittävästi

Tosin ei näitä varmaan peruskäyttäjät säätele.