Jos vaakaputkea on yhteensä esim. 40m ja pystyputkea 260m, niin seoksen pitoisuus on n. 34% joten siinä ei ole ongelmaa.
Suuri vedentulo poratessa ei välttämättä merkitse suurta käytönaikaista veden vaihtuvuutta kaivossa. Suuri veden vaihtuvuushan tuo energiaa kauempaa ja tällöin riittää matalampi kaivo. Kaivothan mitoitetaan periaatteessa "kuivakaivon" mukaan eli sellainen kaivo missä on vettä mutta se ei vaihdu.
Nyt sinun pitää vain seurata kaivosi toimintaa. Pitkälle meneviä johtopäätöksiä ei voi vielä rakennusaikana tehdä, koska energiankulutus on yleensä suurempaa kuin normaalin asumisen aikaan.
-Jos kaivosta tulevan ja sinne menevän liuoksen lämpötilaero 3C +/-1C (=2 -- 4C), on liuoksen virtausmäärä kohdallaan.
-Jos liuoksen keskilämpötila on suurempi kuin +3C, kaivon tuotto hyvä.
-Jos liuoksen keskilämpötila on n. 0C, on kaivon lämmöntuotto normaali.
-Jos keskilämpötila on pienempi kuin -3C, tällöin kaikki ei ole kohdallaan.
Nämä eivät ole exakteja raja-arvoja mutta kuitenkin suuntaa-antavia, joiden mukaan voi arvioida lämpöpumppujärjestelmänsä toimintaa.
Tässä vaiheessa kannattaa vielä varmistaa, mitä kaivoista on sopimukseen kirjoitettu ja mistä on maksettu, jos myöhemmin osoittautuu, että kaivojen lämmöntuotto ei ole riittävä.
ATS