1) Nimimerkki: Xargo
2) Päiväys: 3.12.2012
3) Ulkolämpötila, vuorokausikeskiarvo: -14,2 (min -17,8 / max -10,5)
4) Keruulta tulevan liuoksen lämpötila: +3
5) Keruulle menevän liuoksen lämpötila: -1
6) Keruutyyppi: kaivo 100m + jäteilmapatteri. IV:n esilämmitys myös keruusta, joka näillä keleillä viilentää keruuta aikalailla.
7) Paikkakunta: Klaukkala
Danfoss DHP-H8, nyt alkaa taas näkyä tuo lyhyt kaivo vs. 8kW masiina. Eli pidemmillä käyntijaksoilla ei lämmönsiirto kaivosta viinaan oikein meinaa pysyä mukana. Käyttövesi + lämmitysjakson lopussa on jo nähty 0C lämpöjä kaivolta. Kaivolta tulevan litkun lämpötila vaihtelee näillä keleillä nollasta viiteen astetta.
Kaivosta tuleva neste on jo nyt melko kylmää. Mihin asti voi tulevan keruupiirin lämpötila turvallisesti painua? Kaivot on ylimitoitettu toimittajan suositusten yli (2 x 160m), ja kuitenkin keruupiiri on jo nyt lämmityskauden alussa pakkasella.
Äkkiseltään heittäisin, että kaivoissa varmaan piisaa lämpöä, mutta se ei siirry "riittävän" tehokkaasti keruuliuokseen. Voi esim. olla, että kun tosta kuitenkin tulee reilu 740m muoviputkea niin virtausvastus on sen verran kova, että putkissa on laminaarinen virtausmuoto. Se taas ei siirrä lämpöä putken seinämän läpi yhtä tehokkaasti kuin turbulentti virtaus. Jos liuospumppuun saa enemmän vääntöä niin voi auttaa, tai sitten isompaa pumppua peliin (tuskin kannattaa kuitenkaan taloudellisesti). Jos mielenkiinto riittää niin voit ujuttaa kaivoon lämpötila-anturin jonnekin muutaman kymmenen metrin syvyyteen niin veikkaanpa, että lämmöt on siellä korkeammat kuin nuo sun keruun lukemat. Tuskin on siis huolta.