Tältä näyttäisi:
MAALÄMMITYSLASKELMA ( keskiarvovuodelle )
Laskelma on viitteellinen. Laskelma perustuu annettuihin kulutustietoihin. Tarkistuta mitoitus laitetoimittajallasi!
Omakotitalo ”höpölä” Uudisrakennus 91700 Vaala Tulostuspäivä 16.07.2012
* Rakennusten lämmitystarve vuodessa Patterilämmitystalo 10 000 kWh
* Käyttöveden tuottamiseen kuluu energiaa vuodessa 3 pers 3 600 kWh
* Lämmitys + käyttövesi yhteensä vuodessa 13 600 kWh
Rakennusten lämmitystarve Wh/m2/astepäivä/vuosi 107 m2 17,7 Wh/m2/Ap/v
Rakennusten lämmitystarve Wh/m3/astepäivä/vuosi 268 m3 7,1 Wh/m3/Ap/v
Rakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m2 107 m2 93 kWh/m2/v
Rakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m3 268 m3 100,0 kWh/m3/v
Lämmitys + käyttövesi, ei taloussähköä, vuosi yhteensä 107 m2 10 000 kWh 93 kWh/m2
ET luokittamiseksi lämmitystarpeeseen + taloussähkö 120 m2 4000 kWh 17 600 kWh 147 kWh/brm2
ET -luokan määritys ( Kilowattituntia vuodessa per bruttoneliömetri ) 120 br m2 147 ET A luokka
TALOUSLASKELMA, keskiarvovuodelle 5,0 kW tehoisella pumpulla
Kokonaisteho saadaan öljylämmityksellä 1 600 litraa 1,200 €/ltr 1 920 € 85,00%
Kokonaisteho saadaan sähkölämmityksellä 13 600 kWh 0,130 €/kWh 1 768 € 1,0 COP
Pumpun osuus lämmön tuottamisesta 13 600 kWh 0,130 €/kWh 613 € 2,9 COP
Sähkövastuksella tuotetaan 0 kWh 0,130 €/kWh 0 € 1,0 COP
- Maalämmityslaitteen vuotuinen: teho, sähkön kulutus ja COP 13 600 kWh 4 718 kWh 2,88 COP
* Pumpun osuus sähkön kulutuksesta 100,0% 4 718 kWh 613 €
* Lisälämpövastuksen osuus sähkön kulutuksesta 0,0% 0 kWh 0 €
* Lämmityssähkön kulutus yhteensä vuodessa 100,0% 4 718 kWh 613 €
Säästöä tulisi vuodessa öljylämpöön verrattuna 1 307 €
Säästöä tulisi vuodessa suorasähköön verrattuna 1 155 €
LÄMMÖN KERUU
Jos keruupiiri PELLOSSA KOSTEUS MAALAJI Tuotto/metri PITUUS SYVYYS
Maakeruun mitoitus MÄRKÄ SAVI 39,0 kWh/m 349 m 1,1 m
Jos keruu porakaivosta. Porakaivon aktiivisyvyydeksi valittu 120 m
- Häiriintymättömän kallioperän lämpötilaksi laskettu ( oC ) 4,7 C
- Kiviaineksen lämmönjohtoluvuksi valittu ( W / m oK ) 2,8 W/mK
Joilla arvoilla lämpökaivon + pumpun kokonaistuotoksi tulee n. 2,88 COP 17 540 kWh
PORAKAIVO ON ILMEISESTI ( Ei takuuarvo! ) Riittävä!
LÄMPÖPUMPUN TEHOLUOKAN VALINTA, mitoitus keskiarvovuodelle. Vuoden alin lämpötila noin -33C
Kun ulkolämpötila on -10 C On tarvittava lämmitysteho 2,4kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -15 C On tarvittava lämmitysteho 2,9kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -20 C On tarvittava lämmitysteho 3,3kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -25 C On tarvittava lämmitysteho 3,8 kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -30 C On tarvittava lämmitysteho 4,3 kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -35 C On tarvittava lämmitysteho 4,7 kW Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on -40 C On tarvittava lämmitysteho 5,2 kW Täystehoinen
Täystehoisen lämpöpumpun tulisi olla teholtaan vähintään [ch8594] 4,6 kW
OMA PUMPPUTEHON VALINTASI 5,0 kW Täystehoinen
Sen teho riittää täystehoisena tähän alimpaan ulkolämpöön saakka -38,3 C
Tuossa ulkolämpötilassa lämpöpumppu käy jatkuvasti.
Sitä kylmemmällä säällä sisälämpö laskee ilman lisälämmönlähdettä.
Lisälämpönä voi olla pumpun sisään rakennettu sähkövastus tai talon takka.
Sähkövastuksen käyttö huonontaa pumpun hyötysuhdetta (COP).
Valitsemasi kokoinen pumppu käy vuodessa keskimäärin 2 720 h 31,1%
Laskennassa käytetty lämmitystarveluvut [ch8594] Utajärvi, koko vuosi=5276 AP, tammikuu=846 AP
Tämä mitoitus ei ole takuuarvo. Luota ammattisuunnittelijaan!
...
Rakennuksen lämmitysenergiantarve tullee olemaan noin 10.000 kWh/vuosi.
Siihen riittäisi melkein 4 kW -tehoinen maalämpöpumppu. En vaan tiedä, onko niin pienitehoisia olemassa. Siksi tässä on valittuna 5 kW.
Jos tulee patterilämmitys, niin, kuin tässä on laskennassa, tulisi patterit mitoittaa suunnittelussa korkeintaan +50 C kiertovedelle, tai jopa vieläkin alemalle lämpötilalle!
Maalämpö tulee suhteellisen kalliiksi pienelle ja energiapihille talolle!