Matias: taidat puhua kennon jäätymisongelmasta kuutio koneessa. Kyllä noi PILP ja Nilan miehet ajelevat pumpusta ulos pakkasilmaa ja jotenkin se rööri pysyy auki.
Sailor: hyviä ajatuksia ja minustakin kuutiokone pitäisi päästä alempaan lämpötilaan, epäilen että anturi ei saa lämmintä kun se ihan 250 mm kanavan keskellä koneen päällä, mutta mittaan vielä erillisellä mittarilla noin 3 metrin päästä lämpötilan, voihan anturi olla rikki.
IV-kone on vakiopaine kone, eli se pitää huoneiston poisto ja tulokanavassa sen paineen joka on asettu ja tällä tavalla talo on tosiaan hiukan alipaineinen olisiko ero ollut 10 mPascal (muistista) eli tulo ei voi olla tukossa sillä silloinhan kone lisäisi kierroksia tulopuolella että se saavuttaa tason. Nyt kyllä vähän alkoi heräämään ajatus onkohan IV-lautasventtiilit ihan säädöissään, jeppe joka sääteli niitä niin kiersi lautasia kokopäivän ja minusta alkoi silloin tuntumaan että hän ei tunne vakiopainekoneen säätämistä, näin ne muistikuvat palailevat. Voiskohan se lautasten säädöt olla niinkin pielessä että vakiopaine-kone on ihmeissään.
Kaivoja piti tosiaa tehdä yksi ja päästä 185 metriin, mutta vettä alkoi tulla niin älyttömästi että porari sanoi että vastapaine on niin suuri ettei pääse niin syvällä, joten kairattiin toinen kaivo toiselle reunalle taloa. Luulin että nyt tuli hyvät kaivot kun vettä riittää ja kesällä sieltä tosiaan on kasteluvettä riittänytkin.
Viime vuonna oli hiukan tasapainotus ongelmia, mutta ne poistuivat kun asennettiin ilmauskellot kaivoihin. Nyt kaivot ovat ihan 0,1 asteen tarkuudella tasapainossa ja kumpaakan kaivon virtausta ei tarvitse kuristaa.
Voisin kuitenkin tehdä vielä kokeen että ajan esim. tunnin käyntijakson molemmilla kaivoilla vuoronperään ja seurailen lämpöjä. Olisi kaivojen poikkemat tiedossa.
Nyt on tosiaan mielessä että pitääkö tehdä kolmas kaivo vai tehostaa huomattavasti jäteilmasta lämmön talteenottoa. Jotenkin tuntuu että pumpun hyötysuhde pienenee huomattavasti kun se yrittää vääntää lämpöä irti noin 0 asteisesta vedestä, käy tosi paljon.
Matti: se on totta että Ilpon ulkokennon puhallin tehoksi ilmoitetaan 1750 m3/h ja ihan tällä vauhdilla ei viitsi taloon ilmaa vaihtaa, mutta kun se on invertterikone, niin ei päästäisi sitä täydellä teholle, ja kun tämä puhallin voi olla mitoitttu -20 asteeseen niin voishan jäteilmalla päästä aikapitkälle, jos hyötysuhde olisi tosi kova niin voisihan välillä ajaa osa kennon ohi, siten että ILPO saa aina vakiolämpöistä ilmaa, onko minulla jokin ajatusvirhe?