Eli käytössä kaksi kaivoa, jotka pitäisi olla keskenään identtiset. Molemmista kaivoista tulee pumpulle saman mittaiset putket (2kpl), joten virtausvastuskin on kaivojen välillä balanssissa. Ja se mitä pohdin on, että mistä tällainen tilanne kertoo:
-Kaivot no.1&2 kierrossa kaivolta paluun ja pumpulta lähdön ero n.3-3,5° (niinkuin pitäisikin)
-Kaivo no.1 kierrossa paluun ja lähdön ero n.4°
-Kaivo no.2 kierrossa paluun ja lähdön ero >=5°
Kuvittelin, että kun toinen kaivo suljetaan pois kierrosta ja virtausnopeus toisessa kasvaa, niin paluun ja lähdön ero olisi vähemmän kuin 3° eli kompura ei nopeamman virtauksen vuoksi ehdi maaliuosta tarpeeksi "jäähdyttämään". Vaan toisin kävi ja kompuralta lähtee paljon viileämpää liuosta. Voiko tuosta jotain päätellä sen suhteen, että toista kaivoa kannattaisi esim. hieman kuristaa

Paluulämpö pysyttelee puolen asteen tarkkuudella samana oli sitten käytössä molemmat tai vain toinen kaivoista.