Kirjoittaja Aihe: Lattialämmitys 'normaali' käyntijakson pituus ?  (Luettu 11211 kertaa)

Poissa RMKVierevä10

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Hei,
käytössä maalämpöpumppu 5,9KW, maalämpökaivo 120 aktiivisyvyys n 115m,  lattialämmitys, huoneistoalo 132 + 20m2, rak.vuosi 2009, Kanta-Häme

Voiko näillä tiedoilla antaa arviota, kuinka pitkä  lattialämmityksen käyntijakson pitäisi olla?  (toisiopumppu/lämmityspiirin pumppu täysillä)
ulkolämpötila +1
menovesi 29
paluuvesi 26
lämmityspiirin tavoitelämpötila 30
133+20m² puolilämmintä. Rv-09-10. 1.krs. Kanta-Häme,  Viessmann Vitocal 222-G, 5,9kW (lattialäm. koko talossa) Maalämpökaivo 120 m

Raid

  • Vieras
Re: Lattialämmitys 'normaali' käyntijakson pituus ?
« Vastaus #1 : 29.10.12 - klo:10:37 »
Lainaus
Hei,
käytössä maalämpöpumppu 5,9KW, maalämpökaivo 120 aktiivisyvyys n 115m,  lattialämmitys, huoneistoalo 132 + 20m2, rak.vuosi 2009, Kanta-Häme

Voiko näillä tiedoilla antaa arviota, kuinka pitkä  lattialämmityksen käyntijakson pitäisi olla?  (toisiopumppu/lämmityspiirin pumppu täysillä)
ulkolämpötila +1
menovesi 29
paluuvesi 26
lämmityspiirin tavoitelämpötila 30
Ehkä joku osaa laskea muttt itse epäilen että ei pysty sanomaan.  Tähän vaikuttaa monta tekijää.
- Talon kulutus
- lattian lämmöluvutuskyky /lattiamateriaali
- pumppujen nopeudet
- ulkoilmanlämpötila suhteessa sisälämpötilaan
 tuossa aluksi..jne.

Esim jos pitää mattoja lattialla niin käyntijakso lyhenee
koska lämpö ei luovu vaan palaa takaisin pumpuun (saavuttaa nopeammin pyyntilämmön).

Käyttäjä Peki on ainakin tehnyt täällä poikkitieteellistä tutkimusta pumppujen nopeuksien vaikutuksesta.
 
Itse kokelin lattiakierron nopeuden vaikutuksia ja 3-nopeudella lyheni yhteen tuntiin kun taas 2:lla menee nyt 1,5h , pienimmällä taas osa huoneista ei yläkerraassa ehdi lämmetä koska muutama huone on ilman termareita alakerrassa.  Tuo 2 on ollut  sopiva eri vuoden aikoina meillä.
« Viimeksi muokattu: 29.10.12 - klo:10:37 kirjoittanut Raid »

Poissa saimaanranta

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 272
  • Thermia 8kw, 155m kaivo,145 neliötä lattialämmitys
Re: Lattialämmitys 'normaali' käyntijakson pituus ?
« Vastaus #2 : 29.10.12 - klo:17:39 »
Tuo meno/paluu veden pieni ero ihmetyttää. Tavoite lämpö 30c ? Onkohan liian kuuma pyynti ja ei ehdi luovuttaa laattaan. Asetukset pielessä? Laitteiston kokoonpano?
Itselläni nyt käy n.28 min jaksoja ja huilaa 2 tuntia. Lämmitysjakson lopussa meno 32c/ paluu 25c.
« Viimeksi muokattu: 29.10.12 - klo:17:45 kirjoittanut polar720 »

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Re: Lattialämmitys 'normaali' käyntijakson pituus ?
« Vastaus #3 : 29.10.12 - klo:18:10 »
Lainaus
ulkolämpötila +1
menovesi 29
paluuvesi 26
lämmityspiirin tavoitelämpötila 30

Onkohan puulattiat?
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa RMKVierevä10

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Lattialämmitys 'normaali' käyntijakson pituus ?
« Vastaus #4 : 29.10.12 - klo:18:39 »
Lainaus
Tuo meno/paluu veden pieni ero ihmetyttää. Tavoite lämpö 30c ? Onkohan liian kuuma pyynti ja ei ehdi luovuttaa laattaan. Asetukset pielessä? Laitteiston kokoonpano?
Itselläni nyt käy n.28 min jaksoja ja huilaa 2 tuntia. Lämmitysjakson lopussa meno 32c/ paluu 25c.
**************************************'
Pumppuna meillä siis Viessmann Vitocal 222 6,0kw, ilmanvaihtokoneena Ilto Econo 440 vesikiertoisella jälkilämmityksellä

Laitan tämän päivän käyntijakson:

n kello 0815 lämmitti lattioita:
menovesi 30
paluuvesi 26
tavoitelämpötila 30

kello 0915 edelleen lattioiden lämmitystä (tunnin aikana ei mitään tapahtunut)
menovesi 30
paluuvesi 26
tavoitelämpötila 30
kaivosta 3 asteinen vesi

kello n 0955 lopetti lattioiden lämmityksen

nyt 18:30 eikä ole tässä välissä tehnyt mitään.
lämpötilat: (ulkolämpötila 3astetta)
menovesi 23
paluuvesi 23
tavoitelämpötila 29


27-28.10  välinen aika
pumppu käynnistynyt 5 krt, pumppukäynyt yhteensä 8 h
28-29.10
pumppu käynnistynyt 7 krt, pumppukäynyt yht. 10 h

Kohteessa laminaattilattiat MHt,rt,oh,  laatta lattiat WC,keittiö,KHH,PSH.sauna, varasto+tekninen tila pelkkä betoni(valu)

Otamme mielellämme vastaan neuvoja ja vinkkejä ...
133+20m² puolilämmintä. Rv-09-10. 1.krs. Kanta-Häme,  Viessmann Vitocal 222-G, 5,9kW (lattialäm. koko talossa) Maalämpökaivo 120 m

justus01

  • Vieras
Re: Lattialämmitys 'normaali' käyntijakson pituus ?
« Vastaus #5 : 29.10.12 - klo:20:37 »
Lattialämmityksen kiertovesipumppua voisi laittaa vähän pienemmälle. Sitten voisi laskea lämmityskäyrää vähän alemmaksi ja tarkistaa, että kaikissa lattialämmityspiireissä kiertää vesi. Meidän talossa 0c kelillä lämmönjaon tavoite on +26..+27c.

MUTTA ihan hyvältähän nuo käyntimäärät ja käyntijaksojen pituudet vaikuttaa noilla nykyisilläkin asetuksilla.

Poissa Xargo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 330
  • Danfoss DHP-H 8kW + 100m - Digit SE2 mlv/vkl
Re: Lattialämmitys 'normaali' käyntijakson pituus ?
« Vastaus #6 : 29.10.12 - klo:21:58 »
... niin ja kannattaa muistaa, että alhainen menoveden lämpötila on hyvä juttu, kunhan lämpöä piisaa tuvassa. Lämpöpumput toimivat korkeammalla lämpökertoimella matalammassa lämpötilassa. Tietenkin alhainen lämpötilaero menon ja paluun välillä voi kertoa myös, että lämpöpumppu ei toimi oikein, mutta paha mennä sanomaan näillä tiedoilla.

Jos tiedät lisäksi kaikkien piirien yhteenlasketun virtauksen niin sitten voi laskea, osuuko lämpöpumpun antoteho oikeaan haarukkaan.

Poissa saimaanranta

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 272
  • Thermia 8kw, 155m kaivo,145 neliötä lattialämmitys
Re: Lattialämmitys 'normaali' käyntijakson pituus ?
« Vastaus #7 : 30.10.12 - klo:09:15 »
Xargo kirjoitti:
Jos tiedät lisäksi kaikkien piirien yhteenlasketun virtauksen niin sitten voi laskea, osuuko lämpöpumpun antoteho oikeaan haarukkaan

Kuinkas tuo lasketaan?
Esim. mulla on jakopiiriä 9 kpl ja jakotukin virtaukseksi on laskettu 0,18l/s Nereuksen mitoitus suunnitelmassa. Osaatko heittää tuosta jotain arvoa?

Poissa Xargo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 330
  • Danfoss DHP-H 8kW + 100m - Digit SE2 mlv/vkl
Re: Lattialämmitys 'normaali' käyntijakson pituus ?
« Vastaus #8 : 30.10.12 - klo:10:34 »
Lainaus
Xargo kirjoitti:
Jos tiedät lisäksi kaikkien piirien yhteenlasketun virtauksen niin sitten voi laskea, osuuko lämpöpumpun antoteho oikeaan haarukkaan

Kuinkas tuo lasketaan?
Esim. mulla on jakopiiriä 9 kpl ja jakotukin virtaukseksi on laskettu 0,18l/s Nereuksen mitoitus suunnitelmassa. Osaatko heittää tuosta jotain arvoa?

Tämä menee sillä "antoteholaskurilla", minkä joskus väkersin:

http://users.tkk.fi/~hjkauhan/kuvat/talo/antoteholaskuri.xls

Oliko se nyt tomppeli kun teki tuosta hienommankin version. Taitaa löytyä sieltä "laskentapohjat" viestiketjusta.

Mutta siis kaikessa yksinkertaisuudessaan P = dT * 0,18 * 4,18

P on siis teho kilowateissa, dT lattialämmityksen meno/paluu erotus, 0,18 virtaama ja 4,18 veden ominaislämpökapasiteetti. En jaksanut kirjoitella yksiköitä.

Kannattaa muistaa, että suunnitelma ei välttämättä vastaa toteutunutta. Jos jakotukissa on virtausmittarit niin niiden yhteenlaskettu lukema antaa paremman arvon tuohon laskentaan. Saa siillä suunnitelman arvollakin jotain suuruusluokkaa haettua.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies

Poissa saimaanranta

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 272
  • Thermia 8kw, 155m kaivo,145 neliötä lattialämmitys
Re: Lattialämmitys 'normaali' käyntijakson pituus ?
« Vastaus #10 : 30.10.12 - klo:17:43 »
Dementia taitaa tulla, onhan tuota laskuria tullut käytettyä :-[
No kun syötteli tietoja tuli pumpun tehoksi reilut 9 kw (keruu +6c,virtaus 0,32l/s,dt 6,9c,meno32,0c paluu 25,1c).
Tehontarpeeksi  tuli 5,2 kw, eli on reilusti paukkuja jäljellä pakkaskeleille...

Poissa Xargo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 330
  • Danfoss DHP-H 8kW + 100m - Digit SE2 mlv/vkl
Re: Lattialämmitys 'normaali' käyntijakson pituus ?
« Vastaus #11 : 30.10.12 - klo:18:29 »
Siinä taas näkyy lämpimän keruun vaikutus kun kasikilosella pumpulla päästellään ysikilosen sarjassa... Mulla on samantyylisiä kokemuksia ja täsmää myös painemittauksiin.

Poissa saimaanranta

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 272
  • Thermia 8kw, 155m kaivo,145 neliötä lattialämmitys
Vs: Lattialämmitys 'normaali' käyntijakson pituus ?
« Vastaus #12 : 06.11.12 - klo:20:40 »
Olisiko mahdoton ajatus laittaa Thermiassa olevan grundfors upso 25-60 kiertopumpun tilalle esim. Alpha2 tyyppinen kv-pumppu. Teknisesti onnistuuko ja mitä etua/ haittaa tuloksena? Vai onko mahdoton toteuttaa teknisesti? Siinähän on jonkun sortin automaattinen nopeussäätö. Pohdintaa ......
« Viimeksi muokattu: 11.11.12 - klo:09:43 kirjoittanut saimaanranta »