jos tuo toteutui ilman termareita niin pidä näpit erossa siitä kaapista 
Ei pysty. 8-) Tuo oli kyllä termareilla tuo tasainen lämpö. Eilen nykäsin Danfossit pois ja kyllä aamulla oli edelleen 21,2C ja 21,4C referenssimittareissani (Clas Ohlsson). Nibetin kylläkin näytti töllössään aamulla sisälämmöksi 20C mutta toisaalta pakkastakin oli hieman saatu, jotain -3C.
Jäin tuijottamaan eilen yhden lämmityssyklin ja UKV->patteri-menolämpö oli alussa (eli levon lopussa) ~24C. Laskettu pyynti näytti 32,7C. Jonkun 30min masiina taisi käydä ja sen aikana pumppu -> UKV meno-tulo lämpötilaero pysyi aika tarkalleen 6C, ihan lopussa taisi olla 5,5C. Pumppu->UKV-meno oli lopussa 43C ja UKV->patteri meno 42,5C. UKVn jälkeinen kiertovesipumppu ollut kakkosella (Grundfoss xx-yy-40 ellen väärin muista) ja laskin tänään kokeeksi ykköselle ja Nibettimen sisäinen asetuksella '35%'. Patterikierron paluulämpö jäänee mulla ikuiseksi mysteeriksi koska lämpömittarit taitavat olla jotain halpiskamaa, paluumittari näyttää järestään 2-3C enemmän kuin menomittari. Nibettimen BT25 menomittarikin näyttää 2C enemmän kuin putkessä oleva menomittari eli tulkitsen sen putkimenomittarin olevan susi. Luotto ei suuri paluumittarinkaan arvoihin. Ehkä ne ovat koristeita.
Käynnistyksiä vuorokaudessa oli laskujeni mukaan 13 kpl mikä lienee ihan hyvä näin aluksi. Kaivon lämpö oli lopussa 4/0C eron heiluessa 4 ja 3 asteen välillä.
Seuraavaksi opettelen tuon logituksen.
Mutta summa summarum, sisälämpö edelleen stabiiliin 21C. Samin neuvo näppien pitämisestä erossa lienee viisainta, mutta kun ei pysty. Turisti tekee kuten muutkin turistit - säätää. Puutarhanhoidosta väännettynä mikään ei ole niin tärkeää kuin säätäminen!