Onko syytä olla huolissaan jos paineet on laskeneet lattian vedenkierrossa? Eli maalämpöasentaja käski seurata mittaria ja vääntämään kahdesta hanasta lisää vettä jos paineet laskee? Olen tehnyt tuota jo kertaalleen kun oli silloin hitusen laskenut vaan tuntuu taas pikkasen paineet laskeneen.
Eli tarkoittaako kuukaudessa pudonnut paine vuotoa jossakin vai voiko esim. kova pakkanen vaikuttaa paineen laskuun? Mittarissa pitäisi olla paine 155 vaan on pudonnut tuohon 145:een.
Kyseessä siis Thermian Diplomat Optimum 8 pumppu ja Nereuksen lattialämmitys. Ja talo on vastavalmistunut 1,5 kerroksinen jossa huoneistoalaa 200 neliötä.
Veden lämmetessä sen tilavuus kasvaa samaten putkisto laajenee ja sen tilavuus kasvaa.
Teräs laajenee vähemmän kuin vesi samalla lämpötilannousulla
-Teräsputkijärjestelmissä paine nousee lämpötilan noustessa.
Muovi laajenee enemmän kuin vesi samalla lämpötilannousulla.
- Kokonaan muovista tehdyssä rakenteessa paine laskee lämpötilan noustessa.
Nykyisissä rakenteissa on sekä muovia että terästä + muita metalleja (lämpöpumppu, jakotukit)
- Riippuen metallin ja muovin suhteesta voi paine joko nousta tai laskea lämpötilan noustessa.
Mittarin lukeman 155 yksikkö on kPa = 1,55 bar.
Nykyisten lämpöpumppujen max käyttöpaine on yleensä 1,5 bar, mikä on myös varoventtiilin avautumispaine.
Katso varoventtiilistä, mikä on siihen merkitty avautumispaine, jos se on 1,5 bar niin silloin varoventtiili on todennäköisesti päästänyt liiat paineet pois.
Jos varoventtiilin avautumispaine on 1,5 bar, on systeemin sopiva paine n. 1,0 --1,2 bar. Maalämpöasentaja on antanut huonoja ohjeita.
ATS