Onko laskentakaavaa/osaako joku lonkalta laskea, että paljonko pitää päästää 250litraisesta järjestelmästä, joka lämpötila on 27c vettä pois, jotta paine putoaa 0.8bar--> 0.5bar? Vai puuttuuko vielä joku muuttuja?
Tämä on aika mahdoton laskettavaksi.
Mutta kokeilemalla se selviää parhaiten
- 1) lisää vettä niin että paine on 0,8 bar
- 2) laske varoventtiilistä tai jostain muusta paikasta vettä pois niin että paine putoaa 0,5 bar:iin
- 3) mittaa veden määrä
Näin yksinkertaisesti se onnistuu.
Tuo että paineen nousu pysähtyy vettä lisättäessä 0,8 - 0,9 bar kohdalle johtunee siitä, että paisuntasäiliön esipaine on tuo sama.
Sinun pitäisi tarkastaa ja säätää paisuntasäiliön esipaine
Tee seuraavasti:
- Pysäytä kiertovesipumppu
- Avaa varoventtiili ja anna olla auki
- Pumppaa paisunta-astian paine n. 0,5 bar:iin
- Pudota paine venttiilistä ilmaa pois laskemalla 0,2 bar:iin
- Tuliko venttiilistä ilman mukana vettä? Jos tuli, on kalvo rikki. Ellei niin kalvo todennäköisesti on ehjä.
- Sulje varoventtiili ja jätä esipaineeksi 0,2 bar
- Vettä lisäämällä nosta paine 1,0 bar:iin
- Tarkasta venttiilin tiiveys
- Käynnistä kiertovesipumppu
- Nyt paisunta-astia joustaa parhaiten kumpaankin suuntaan