Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: ivt ja lisälämpö  (Luettu 27780 kertaa)

Poissa akeli

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 44
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: ivt ja lisälämpö
« Vastaus #40 : 01.12.10 - klo:19:37 »
Lainaus
Minulla IVT C7 pumppu . Käyttöpaneelin oikean puoleista nappia painetaan noin 10 sekunttia ja heti kun näyttö muuttuu niin uudestaan --> pääset huolto valikkoon ja sieltä selaat normaalisti , muistaakseni lisäenergia ja shuntin säädöt! Siellä neljä valikkoa jossa viimeisessä lukee kytkentä tehon näyttö sillä hetkellä, sen valitset ja näät kuinka monta prosenttia lisävastus on päällä! Eli jos näytössä 50% ja sinulla max 9kw lisävastus teho niin käytössä on silloin 4.5kw tehoa! Putoaa pois pikku hiljaa kun paluu lämpö verkossa nousee , samoin menee päälle pikku hiljaa siihen asti kun lämpö verkossa alkaa nousta! Minulla on 9kw vastus ja koskaan ei viime talvena ollut täysillä, suurin oli 58% hetkellisesti , pakkasta olikin -37C! Säädä pumppu rauhassa ja vuoden päästä sitten naurattaa kun sitä sähköä ei niin paljon mennytkään!

Itse säädin pumpun eka valikosta , taas huolto napilla valikkoon! Siellä on valikko jossa voit lisätä lämpöä tai vähentää 5 asteen välein ulkolämpötilan mukaan! Esim. jos otat -10c kohdan siihen laitat paluu veden lämpöön lisää jos sisällä on kylmä, nosta seuraavia lämpöjä syhteessa saman verran . Niin sain meille jokaiselle kelille meille hyvän lämpötilan taloon! Menihän siihen aikaa , mutta palkitsee :) !

no laitetaan lisää lämpöä 4,1 5:een jos sais sisälle yli 17 astetta lämpöä  >:(
vaikkakin ivt ohjekirja sanoo 4-6,5 normaali asetus kun on ollut öljylämmitys  :D
jos ei riitä niin voi vielä nostaa vaikkakin onneksi pakkaset lauhtui ainakin hetkeksi  ;D

Poissa ivt7-09

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 66
  • IVT C7HT+ Kaivo 140m, 215m2, -63 valm. puutalo
Re: ivt ja lisälämpö
« Vastaus #41 : 01.12.10 - klo:19:57 »
Lainaus
Minulla IVT C7 pumppu . Käyttöpaneelin oikean puoleista nappia painetaan noin 10 sekunttia ja heti kun näyttö muuttuu niin uudestaan --> pääset huolto valikkoon ja sieltä selaat normaalisti , muistaakseni lisäenergia ja shuntin säädöt! Siellä neljä valikkoa jossa viimeisessä lukee kytkentä tehon näyttö sillä hetkellä, sen valitset ja näät kuinka monta prosenttia lisävastus on päällä! Eli jos näytössä 50% ja sinulla max 9kw lisävastus teho niin käytössä on silloin 4.5kw tehoa! Putoaa pois pikku hiljaa kun paluu lämpö verkossa nousee , samoin menee päälle pikku hiljaa siihen asti kun lämpö verkossa alkaa nousta! Minulla on 9kw vastus ja koskaan ei viime talvena ollut täysillä, suurin oli 58% hetkellisesti , pakkasta olikin -37C! Säädä pumppu rauhassa ja vuoden päästä sitten naurattaa kun sitä sähköä ei niin paljon mennytkään!

Itse säädin pumpun eka valikosta , taas huolto napilla valikkoon! Siellä on valikko jossa voit lisätä lämpöä tai vähentää 5 asteen välein ulkolämpötilan mukaan! Esim. jos otat -10c kohdan siihen laitat paluu veden lämpöön lisää jos sisällä on kylmä, nosta seuraavia lämpöjä syhteessa saman verran . Niin sain meille jokaiselle kelille meille hyvän lämpötilan taloon! Menihän siihen aikaa , mutta palkitsee :) !

Meillä myös sama pumppu ja viime talvena jouduin säätämään yksilöllisesti 5 asteen välein jotta sain sisällä lämmön tasaiseksi. Meillä on myös vanha talo, -63 valmistunut puutalon elementtitalo, seinissä alunperin vain 10 cm villaa. Eristystä lisätty sisäpuolelle asuinkerroksessa 50 mm. Neliöitä kahdessa kerroksessa yht. 215 m2. Mutta kuitenkin pärjäämme käyrällä 3.5, jota siis on vielä kylmien lämpötilojen kohdilla muokattu hiukan alaspäin. Hienosäätö on kohdassa 1.2. Lisäksi olen vielä ajastanut käyttöveden lämmitystä niin, ettei sitä lämmitetä ollenkaan klo 22:n ja aamukuuden välisenä aikana. Käyttöveden legioonalaisbakteereja tapetaan kerran viikossa. Lisäsähkön määrän myyjä kalkyloi 300 kWh/vuosi, siis jos olis normaali talvi. Tänä vuonna olen laskenut, että extraa sähköä yli budjetin (9100 kWh) on marraskuun loppuun mennessä mennyt n. 150 €:n edestä.

Poissa akeli

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 44
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: ivt ja lisälämpö
« Vastaus #42 : 01.12.10 - klo:23:00 »
no nyt se shit meni tilttiin enkä keksinyt muuta kuin palautta tehdasasetuksiin ja kieli muuttui ruotsiksi miten takaisin suomeksi :'(
onneksi lämmittää sentään taloa vaikka ruotsiksi :-?

Poissa Mualämpö

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 83
Re: ivt ja lisälämpö
« Vastaus #43 : 02.12.10 - klo:08:02 »
Oikean puoleista nappia pitämällä se 10 sek pohjassa ja sitten valikkoon ja sieltä 5.2 valikko :) ! Ota ensi kerralla sulakkeet pois jos menee tilttiin! Ei häviä asetukset!
Karhu KIV10/ 700L varaaja/ maapiiri 380m ja järvipiiri 230m +600m/ Asuinpinta-ala 192m2 ja +800m3. Sähkönkulutus 2018 15100kwh/3 henkilöä.

Poissa akeli

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 44
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: ivt ja lisälämpö
« Vastaus #44 : 02.12.10 - klo:18:23 »
Lainaus
Oikean puoleista nappia pitämällä se 10 sek pohjassa ja sitten valikkoon ja sieltä 5.2 valikko :) ! Ota ensi kerralla sulakkeet pois jos menee tilttiin! Ei häviä asetukset!

no nyt puhuu taas suomea kiitoksia vaan ;)

onko normaalia kun käy huoltovalikossa niin laite "buuttaa"itsensä
eli käynnistyy uudelleen 700s päästä
ja kun laitoin tehdasasetukset niin tarviiko jotain muuttaa takaisin mitkä on asennus firma muuttanut vai mennäänkö näillä.

Poissa akeli

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 44
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: ivt ja lisälämpö
« Vastaus #45 : 03.12.10 - klo:19:03 »
no ei ainakaan näy käyttövedenlämpötila mutta pääasia että tulee lämmintä vettä
milläs ton anturin gt3 tiedot sais näkyviin  :(

Poissa Mualämpö

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 83
Re: ivt ja lisälämpö
« Vastaus #46 : 03.12.10 - klo:20:23 »
Ei se minulla buuttaa konetta vaikka mitä muuttaisi! Jos asentajat ei ole tehneet muutoksia niin siellä on ihan ok asetukset! Nyt säädä sieltä eka valikosta kelin mukaan jokaiselle ulkolämpötilalle oikea meno lämpötila verkkoon. Keli on siellä 5 asteen välein!
Karhu KIV10/ 700L varaaja/ maapiiri 380m ja järvipiiri 230m +600m/ Asuinpinta-ala 192m2 ja +800m3. Sähkönkulutus 2018 15100kwh/3 henkilöä.

Poissa akeli

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 44
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: ivt ja lisälämpö
« Vastaus #47 : 04.12.10 - klo:10:47 »
Lainaus
Ei se minulla buuttaa konetta vaikka mitä muuttaisi! Jos asentajat ei ole tehneet muutoksia niin siellä on ihan ok asetukset! Nyt säädä sieltä eka valikosta kelin mukaan jokaiselle ulkolämpötilalle oikea meno lämpötila verkkoon. Keli on siellä 5 asteen välein!

no enhän tiedä onko asentaja tehnyt muutoksia  >:(
meinaan vaan jos joku täällä tietää mitä on ainakin muutettu kun uusi pumppu otettu käyttöönv :D

Poissa akeli

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 44
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: ivt ja lisälämpö
« Vastaus #48 : 11.12.10 - klo:16:58 »
mitenkä toi pumpun pää ilmataan laitteen päällä on messinkinen "kuppi"
jonka päällä on muovinen venttiilinhattu melkein samanlainen kuin auton renkaassa,ja kupin juuressa hana tästäkö ilmataan. :-/
jos otan hatun pois ja avaan hanan ei reiästä tule edes ilmaa olenko väärässsä paikassa vai enkö vain osaa ;D

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 586
Re: ivt ja lisälämpö
« Vastaus #49 : 11.12.10 - klo:17:53 »
Normaalisti "hattu" pitää olla pari kierrosta aukipäin kiinni asennosta.Kun hana on auki niin ilmat tulee itsestään pois.Siinä on kohokammio ja neulaventtiili.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa akeli

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 44
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: ivt ja lisälämpö
« Vastaus #50 : 11.12.10 - klo:18:10 »
Lainaus
Normaalisti "hattu" pitää olla pari kierrosta aukipäin kiinni asennosta.Kun hana on auki niin ilmat tulee itsestään pois.Siinä on kohokammio ja neulaventtiili.
no mulla oli hattu poissa ja venttiili auki n. minuutin eikä tullut edes ilmaa
 :-/

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 586
Re: ivt ja lisälämpö
« Vastaus #51 : 11.12.10 - klo:19:12 »
Sittenpä ei ole ilmaa.Tuo ilmaussysteemi toimii siten että siinä paksummassa kohtaa on koho ja jos kohokammioon tulee vettä niin kohoon kohdistuu noste ja se nousee ylöspäin veden pinnalla.Tuon kohon yläosassa on neulaventtiili joka sulkee ilmanpoistokanavan kun koho nousee ylöspäin.Jos piiriin pääsee ilmaa veden asemesta niin kohon noste häviää ja se laskeutuu alemmas ja samalla avautuu hatun alla oleva kanava kun neulaventtiili on kohossa kiinteästi ja se laskeutuu myös alaspäin.Nyt ilma pääsee ulos vedenpaineen työntämänä ja kun vedenpinta nousee kohokammioon niin koho alkaa nousta nosteen vaikutuksesta ja sulkee neulaventtiilin.

9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa akeli

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 44
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: ivt ja lisälämpö
« Vastaus #52 : 11.12.10 - klo:19:18 »
kiitos tästä tiedosta  ;D
olisi ollut kiva jos tosta reiästä olisi tullut edes vähän vettä mutta ei kaikkea voi saada  :-[
« Viimeksi muokattu: 11.12.10 - klo:19:27 kirjoittanut hcaape »

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 586
Re: ivt ja lisälämpö
« Vastaus #53 : 11.12.10 - klo:19:33 »
No jos painat ihan vähän neulaventtiiliä alas niin kyllä sieltä vettä pitäis tulla.Varmista kuitenkin ensin että ilmanpoistolaitteen alla oleva sulkuventtiili toimii.Jos painat neulaventtiiliä liikaa niin se voi luiskahtaa pois kanavastaan eikä enää sulje ilmaputkea.Jos käy näin niin sulku kiinni ja avaa kohokammio sen puoliväilin yläpuolella olevista kierteistä ja laittele neulaventtiili paikoilleen ilmanpoistokanavaan.Mutta kokeile tosiaan ennen testiä että sulkuventtiili liikkuu normaalisti.Voi tulla muuten eksoottinen viikonloppu jos joudut sormea pitämään ilmanpoistoputken päällä ettei vedet tule ulos :)
edit: Kuva

« Viimeksi muokattu: 11.12.10 - klo:19:35 kirjoittanut mattiolavi »
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m